Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
SterControl
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Lenze-przemienniki-jaki moduł klawiatury

Monio303 17 Cze 2012 19:09 1680 8
  • #1 17 Cze 2012 19:09
    Monio303
    Poziom 9  

    Witam.
    W maszynie są:
    -EVS9321-EI 1szt -servo czy sterownik różnie mówia
    -E82EV751-2C200 1szt - falownik
    -E82EV251-2C200 2szt - falownik
    -EPM-H505.1A.10 - panel LCD
    Był ponoć problem z CAN i niby powinno być dobrze ale zrobiło się znów niedobrze..
    Czyli czasem sie jakby zawieszał cały system, nie wiem co. Maszyna pracuje a czasem po wprowadzeniu na panelu innych parametrów przestaje działać, spowalnia sie wyswietlanie na panelu.
    Zauwazyłem, że przewody magistrali CAN (HI, LO, GND) choć maja ekran nie jest on nigdzi podłączony pod masę. Wymieniłem kable, uziemiłem ekrany i panel i niby jest dobrze, nie ma zwiechy.
    Ale teraz potrzebuję poustawiać co niektóre parametry przemienników ( brak pauzy przed rewersem-strasznie silnik wali po zmianie kierunku).
    Poczytałem troche i już miałem zamawiać panel E82ZBC ale doczytałem o programowaniu z PC poprzez inne moduły ... w/g instrukcji :
    Interfejs AIF:
    Miejsce wtyku dla modułów :
    Klawiatura E82ZBC
    INTERBUS 2111
    PROFIBUS-DP 2131
    Magistrala systemowa (CAN) 2171/2172
    LECOM-A/B (RS232/RS485) 2102.V001
    LECOM-B (RS485) 2102.V002
    LECOM-LI (LWL) 2102.V003

    Pokrywa FIF
    Miejsce wtyku dla modu :
    Standard-I/O E82ZAFS
    Application-I/O E82ZAFA
    INTERBUS E82ZAFI
    PROFIBUS-DP E82ZAFP
    Magistrala systemowa (CAN) E82ZAFC
    LECOM-B (RS485) E82ZAFL
    I powiem że się pogubiłem...
    Czy ktoś z praktycznego punktu widzenia podpowie co najlepiej kupić aby i inne falowniki i panele obsłużyć programami GDC i DDS.
    Przyznam, że wolę mieć wszystko na DEL610 w razie uwalenia. Mam pełna szafę kabli, interfejsów i modułów ale nowy sie również wmieści ( nie mówie o 232/485)
    Pozdrowienia

    0 8
  • SterControl
  • #2 18 Cze 2012 11:18
    krzysiul
    Poziom 19  

    Jeżeli chcesz używać programu DDS to tylko podłączenie przez CAN - czyli np. EMF2177IB.
    Złącza AIF oraz FIF to przemienniki 8200 - w 9300 jest tylko AIF (czyli to "na górze").

    0
  • SterControl
  • #3 18 Cze 2012 20:13
    Monio303
    Poziom 9  

    Klikam drugi dzień po sieci i stwierdziłem, że tak skomplikowali to wszystko, łącznie ze stronami w sieci, że odechciało mi sie zagłębiać w kolejne oprogramowania. A ten panel LCD dotykowy H505 z oprogramowaniem polskiej firmy to żenada... nikt na maszynie nie chce pracować! Poza tym nic w nim (sofcie) nie można zmienić więc całość idzie "na strych"!
    Temat zamykam.
    Dzięki.

    0
  • #4 18 Cze 2012 21:41
    falowniki.com
    Spec od Falowników

    Przyznam szczerze że tak chaotycznie napisałeś że można się pogubić.
    Nie ma co się załamywać, a należy poznać to z czym ma się do czynienia...
    Pozdrawiam i życzę sukcesu;)

    0
  • #5 18 Cze 2012 21:57
    krzysiul
    Poziom 19  

    Monio303 napisał:
    Klikam drugi dzień po sieci i stwierdziłem, że tak skomplikowali to wszystko, łącznie ze stronami w sieci, że odechciało mi sie zagłębiać w kolejne oprogramowania.

    Wszystko jest oparte o międzynarodowy standard Codesys używany przez większość firm :)
    Cytat:

    A ten panel LCD dotykowy H505 z oprogramowaniem polskiej firmy to żenada... nikt na maszynie nie chce pracować!

    To popraw ją zamiast narzekać.
    W panelu nie masz ograniczeń co do wyglądu, ergonomii i działania.

    0
  • #6 18 Cze 2012 22:53
    Monio303
    Poziom 9  

    SIEMENS jednak nic nie ukrywa...wszystko można ściągnąć i jest za free! A tu nawet demo jest tabu!

    0
  • #7 18 Cze 2012 22:54
    falowniki.com
    Spec od Falowników

    A to dobre... u Siemensa za free...
    Dowcip roku !

    0
  • #8 19 Cze 2012 00:30
    krzysiul
    Poziom 19  

    Monio303 napisał:
    SIEMENS jednak nic nie ukrywa...wszystko można ściągnąć i jest za free! A tu nawet demo jest tabu!

    To zostaw te stare napędy i wejdź w nowe przemienniki - tu będziesz miał zarówno wersje darmowe jak i pełne testowe/demowe.

    0
  • #9 22 Cze 2012 21:46
    Monio303
    Poziom 9  

    Maszyne na razie odstawiłem bo mam nastepną do zrobienia.
    Chwilowo pause...

    0