Po załączeniu oświetlenia wybija różnicówka

20 Jun 2012 07:46 3676 5
  • Level 13  
    Witam kolegów
    Prosze o podpowiedź bo " co kilka głów to nie jedna" a mianowicie:
    Mamy w jednej rozdzielnicy wyłącznik RCD w rozdzielnicy drugiej obok obwody gniazd oswietlenia itp., przy próbie załączenia obwodu oświetlenia nastepuje wyzwolenie tegoż z rozdzielnicy obok RCD w rozdzielnicy obok, niby prosta sprawa następuje upływ,ale sprawa sie kom;piluje do tego stopnia, iz po wyłączeniu RCD oświetlenie działa a pomiedzy przewodem PE i N wystepuje napięcie 230 V, i gasnie kontrolka obecności fazy i buczy, czasami dodatkowo dla towarzystwa wyleci też zabezpieczenie B16 obwodu gniazd w pomieszczeniu w którym są rozdzielnie. Dziwne jest to, iz taki stan rzeczy dzieję sie co 2-3 załączenie zabezpieczenia. Może ktos z kolegów miał podobny przypadek. Nadmienić tu nalezy, że oświetlenie jest sterowane przez stycznik SM Legranda.
    Prosze o ewentualne sugestie kolegów eletkryków.
    [30.03.2021, webinar elektroda] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • User removed account  
  • Electrician specialist
    Witam.

    Mierniki w dłoń. Na początek woltomierz.
    1. Wyłączyć wyłączniki samoczynne za tymi RCD, pomierzyć napięcia międzyfazowe na wyjściu tych RCD, oraz pomierzyć napięcia pomiędzy każdym L a N i PE.
    Możliwe, że aparaty szwankują, nie dają własciwego przejścia za stykach roboczych.
    (Możliwe, że był "remoncik" i gruz się nasypał do wnętrz aparatów, jeżeli licho zabezpieczone).
    2. Pomierzyć "przejście" na stykach roboczych stycznika w obu stanach pracy.
    (Gdy omomierzem/induktorem, bez napięcia proszę to robić. Gdy woltomierzem - wiadomo)

    Coś mi się wydaje, że 4-polowe RCD zasilają odbiorniki 1-fazowe.
  • Level 13  
    Pytam jako elektryk, dodam, że taki stan rzeczy działał około 10 lat i nagle od poniedziałku tak się zaczęło dziać, kolego Ele_pp masz racje RCD trójfazowy zasila odbiorniki jednofazowe, domyslam się, że przez któryś odbiornik zamyka sie obwód i stąd te napięcie pomiedzy PE a N

    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. [retrofood]
  • Level 13  
    Witam ponownie, myślę, że tamat został rozwiązany, przyczyna wyłączania RCD to cewki styczników. Po odłączeniu odbiorów na stykach roboczych i próbie załączenia samego stycznika RCD zadziałał, po podłączeniu z pominieciem stycznika obwodów problem nie występuje, tak więc temat uwazam za zamknięty.
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie.