Integra64 zamiana manipulatorów

20 Cze 2012 10:06 1625 5
  • Poziom 31  
    Muszę zamienić miejscami manipulatory, jeden z lcd drugi zwykła klawiaturka z ledami. Chciałbym zrobić to najprościej tj. zamienić kabelki w centrali i w związku z tym pytanie : jak rozpoznać gdzie podłączone są te dwa konkretne manipulatory ?
  • OptexOptex
  • Poziom 21  
    DTM,CKM - szyna manipulatorów LCD,
    DT1,CK1,DT2,CK2 - szyny ekspanderów(również manipul. LED)
  • OptexOptex

  • Poziom 28  
    Którą z poniższych klawiatur strefowych posiadasz?
    INT-S-GR
    INT-SK-GR
    INT-S-BL
    Manipulator LCD podłączony jest w centrali do tzw. szyny manipulatorów i korzysta z zacisków:
    +KPD - zasilanie
    DTM - dane
    CKM - zegar
    COM - masa

    Manipulator strefowy (LED) podłączony jest do szyny ekspanderów. Integra64 posiada 2 takie niezależne szyny w których oznaczenia to:
    +EX1
    DT1
    CK1
    COM
    dla szyny pierwszej lub
    +EX2
    DT2
    CK2
    COM
    dla szyny drugiej.

    W Twojej sytuacji sprowadza się to do zamiany 3 żył pomiędzy dwoma szynami: manipulatorów i ekspanderów. Czemu trzech? Bo COM czyli masa całego układu jest wspólny. No chyba, że koniecznie chcesz żeby wnętrze centrali wyglądało "ładnie" to wtedy i COMy zamieniasz (ja bym tak zrobił).

    Generalni powinieneś zrobić tak:
    - wejść w tryb serwisowy
    - otworzyć obudowę centrali (chyba, że nie ma styku sabotażowego to wtedy pomijasz wejście do TS)
    - odłączyć zasilanie sieciowe (bezpiecznik w trafo)
    - odłączyć akumulator
    - zdemontować manipulatory
    - zamienić manipulatory miejscami
    - zamienić przewody pomiędzy szynami
    - zablokować styk sabotażowy (jeżeli występuje) w pozycji symulującej zamknięcie pokrywy
    - podłączyć akumulator
    - podłączyć zasilanie sieciowe
    - wejść w tryb serwisowy (o ile jest styk sabotażowy)
    - usunąć blokadę styku
    - zamknąć pokrywę
    - wyjść z trybu serwisowego

    Problemem może być wykorzystanie lini Z1 i Z2 w manipulatorach. Wtedy z trybu serwisowego lub z poziomu softu DloadX musisz także odpowiednio pozamieniać wejścia, ich typy, reakcje i przynależność do stref.

    Ważna uwaga!
    Przed odłączeniem manipulatorów sprawdź dokładnie co siedzi w Z1 i Z2 i to, jakim przewodem dysponujesz. Żeby się nie okazało, że trzeba będzie też jakieś dodatkowe przepinki robić dla sygnałów z czujników.

    To tak w skrócie... :)
    Powodzenia Kolego!
  • Poziom 31  
    Dokładnie nie wiem jaki to model klawiatur strefowych, moje, bo mam dwie wyglądają tak jak INT-S-GR i INT-S-BL .

    >tehaceole dzięki za szczegółowy opis.
  • Pomocny post

    Poziom 28  
    Nie ma problemu. Po to jest to forum żebyśmy mogli sobie nawzajem pomagać. :)

    Daj znać jak poszło.
  • Poziom 31  
    tehaceole napisał:
    Nie ma problemu. Po to jest to forum żebyśmy mogli sobie nawzajem pomagać. :)

    Daj znać jak poszło.


    Wykonałem wszystko wg twojego opisu, wygląda na to że działa. Dzięki wielkie za pomoc !