Danfos VLT 2800 RS485. Podłączenie falownika przez interfejs.

26 Cze 2012 14:59 6745 7
  • Poziom 11  
    Witam mam pytanie odnośnie podłączenia falownika Danfos VLT 2800 przez interface 485. do komputera. w celu konfiguracji w programie MCT10

    Posiadam taki adapter.

    Brainboxes US-324B opis wyjść z niego :

    Danfos VLT 2800 RS485. Podłączenie falownika przez interfejs.

    Danfos VLT 2800 RS485. Podłączenie falownika przez interfejs.


    w Falowniku złącze 485 opisany jest jako:
    Danfos VLT 2800 RS485. Podłączenie falownika przez interfejs.
    Jak mogę to spiąć razem???
  • SterControl
  • Specjalista Automatyk
    np.
    A -> Pin1(TxD-) i Pin6 (RxD-) z 69 (N)
    B ->Pin2(TxD+) i Pin7(RxD+) z 68 (P)
  • SterControl
  • Poziom 28  
    Wydawało mi się, że ten RS to jest tylko do podłączenia Profibus-a.
  • Poziom 11  
    W instrukcji jest opisane jako VLT Software Dialog.

    Wracając do podłączenia.

    Zrobiłem zgodnie z opisem Gervee ale dalej w programie MCT10 przy próbie odczytania

    mam błąd.

    Error Identifying Drive on bus serial at adress 2.

    urządzenie jest w Windows ustawione na com-2.
  • Specjalista Automatyk
    Spróbuj zmaienić A z B - może to jest problemem.

    W MCT masz dobrze ustawione parametry konfiguracji (port, parzystośc itp)? W załączniku wysinek z dokumentacji, która jest dostępna w MCT.
  • Poziom 11  
    A powiedz mi jak mam interpretować "ADRES" w ustawieniach MC10?
    Czy adres to numer portu w Windows ?

    Danfos VLT 2800 RS485. Podłączenie falownika przez interfejs.
  • Pomocny post
    Specjalista Automatyk
    W MCT masz skanowanie magistrali (Network). Jeśli masz w "Network" SerialBus to prawym przyciskiem myszy na "Configure Bus" i ustawiasz paramatry komunikacji a potem wybierasz "Scan Bus for active Drives". Jeśli są na magistrali jakieś urządzenia to powinny pojawić sie w programie.

    Popatrz w helpie do MCT na stronie 23 na konfigurację RS485 do komunikacji z falownikami.
  • Poziom 11  
    Jest GIT :)

    mam połączenie.

    Dziękuje Ci Kolego