logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Falownik ABB ACS350 - błąd F0004 przy uruchamianiu lokalnym, co sprawdzić?

stolkien 27 Cze 2012 14:16 4227 6
REKLAMA
  • #1 11047359
    stolkien
    Poziom 11  
    Witam mam taki klocek na blacie.

    ABB ACS350

    Po skonfigurowaniu uruchamiania lokalnego z Panela operatorskiego.

    Falownik po naciśnięciu START, słychać jak lekko ruszy silnik i w tym samym momencie wyświetla błąd F0004 ::"
    Zwarcie w kablach silnikowych lub w silniku..."

    Oczywiście wszystko sprawdzone.

    macie jakieś sugestie?


    z odpiętym silnikiem obiaw ten sam.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 11047954
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Witam.
    Jeśli silnik odłączony i komunikat nie da się "zresetować", to pozostaje wewnętrzna usterka systemu pomiarowego lub tranzystorów wyjściowych.
  • REKLAMA
  • #3 11050336
    stolkien
    Poziom 11  
    Miałeś rację.

    Uszkodzone jedno złącze w IGBT.

    nowy już zamówiony.

    na szczęście nie bardzo drogi 60 EURO.
  • REKLAMA
  • #4 13130015
    saracen
    Poziom 11  
    przepraszam ze odswieżam temat
    falownik abb acs550-01 45kW bląd ten sam f0004 silnik nawet nie drgnie ,własciwie są dwa silniki ktore mogą pracowac pod tym falownikem ,czyli zwarcie na kablach i silniku można wykluczyć .Moje pytanie , czy mozna włączyc falownik z odpietymi przewodami prądowymi ktore idą do silnika bez obawy o uszkodzenie elektroniki ? .
  • #5 13140610
    bonanza
    Spec od Falowników
    Można, i jeśli będzie błąd, to przyczyna jest w falowniku.
  • REKLAMA
  • #6 13143689
    icos13
    Poziom 14  
    Witam
    Piszesz że są 2 silniki czy aby nie są przełączane stycznikami ? Może to być powód uszkodzenia falownika.
  • #7 15582159
    stolkien
    Poziom 11  
    Temat rozwiązany dziękuję
REKLAMA