Zadanie: obliczyć S dla każdego odbiornika w układzie trójfazowym

slav92 28 Cze 2012 14:55 1179 2
  • #1 28 Cze 2012 14:55
    slav92
    Poziom 2  

    Czy mogę liczyć S dla każdego odbiornika w następujący sposób:

    S=U*J*√3 = 400*4,7*√3=3256VA,
    czy muszę obliczyć napięcie: U=U/√3

    zad.
    Do wspólnego źródła zasilania (rozdzielni) o napięciu międzyfazowym 400V połączono trójfazowe silniki oraz grzałkę:
    1. IN=4.70A, cosφ=0.81;
    2. IN=11.2A, cosφ=0.85;
    3. IN=22.5A, cosφ=0.86;
    4. Ig=15A

    Oblicz P,S,Q, wartości napięć, oraz prąd dla układu. Zaprojektuj pojemność 3 kondensatorów które są połączone w gwiazdkę tak by cosfi wyniósł 0,9.

    0 2
  • #2 28 Cze 2012 15:43
    fuutro
    Poziom 43  

    Ciekawe spostrzeżenie: U=U/√3
    To tak, jak by litr był ekwiwalentem 0,7... Rozróżniaj napięcia fazowe i międzyfazowe.
    Może różnie się liczy dla różnych konfiguracji, a tu nawet schematu, żeby pomóc..
    Moce P, Q i S policzysz od ręki - pasowało by znać akurat takie zależności. trochę podstawowej trygonometrii i w sumie po zadaniu.

    0
  • #3 28 Cze 2012 15:50
    slav92
    Poziom 2  

    czyli mam rozumieć, że S dla pierwszego silnika jest dobrze policzona? Bo dalej już wiem jak liczyć z trójkata mocy tylko miałem problem żeby ruszyć z tym.