Dobór UPS dla Simatic S7 1200

rafal_klim 07 Jul 2012 09:42 1498 11
  • #1
    rafal_klim
    Level 9  
    Witam,

    Potrzebuje dobrać UPS dla Simatic S7 1200. Na co zwrócić uwagę przy doborze.

    pozdrawiam
  • #2
    opamp
    User under supervision
    Co będziesz nim zasilał samego PLC czy całą szafę?
  • #3
    rafal_klim
    Level 9  
    Witam,

    Będę nim zasilał PLC oraz wszystkie dodatkowe modułu jest ich 8. (analogowe, cyfrowe).
  • #4
    Rkarcz
    Automation specialist
    Z tego co sie orientuję to jedynym rozwiązaniem UPS made by Siemens jest komplet:
    - zasilacz Sitop Smart
    - moduł przełączający
    - moduł akumulatora

    i w wersji najsłabszej - zasilacz 2,5A, moduł 6A, akumulator 1,2Ah katalogowo wychodzi 322 euro netto.
    Tylko wtedy zakładasz, że masz 1200 w wersji DC/DC.
  • #5
    opamp
    User under supervision
    Rkarcz wrote:
    Z tego co sie orientuję to jedynym rozwiązaniem UPS made by Siemens jest komplet:
    - zasilacz Sitop Smart
    - moduł przełączający
    - moduł akumulatora

    Można zrobić trochę taniej.
  • #6
    rafal_klim
    Level 9  
    Witam ponownie,

    A jak byś proponował zrobić to taniej ? Ja w ogóle myślałem o rozwiązaniu takim żeby postawić UPS przed zasilaczem który zasila Simatici 24DC.

    pozdrawiam
  • #7
    opamp
    User under supervision
    Dwa akumulatory 12V 7Ah po 55 zł i dioda prostownicza z 10 - 15 A pod warunkiem że zasilanie mam 27 - 28V zasilacze bo sztywne 24V DC nas nic nie ratuje tak w telegraficznym skrócie ;)
    Układ działa na jeden maszynie od 3 lat i nawet akumulatory trzymają z s7-300 :)
  • #8
    rafal_klim
    Level 9  
    Witam ponownie,

    A jaki byście dobrali UPS żeby podtrzymać dwa zasilacze 24V DC które aktualnie zasilają cały blok Simaticów gdyż na UPS Simatica nie ma zgody. Potrzebuje takie podtrzymanie na około 2 godziny.

    pozdrawiam
  • #9
    marcinegon
    Level 13  
    Lepiej zastosuj oryginalny siemensa UPS (sitop, USV).Pamiętaj że masz trochę analogów, bo w tym jest problem. Mogą nie działać prawidłowo przy skokach napięcia, a nawet nieźle nabałaganić! np;pozycjonowanie maszyn:-) Ja stosuję oryginały od 6 lat i nie miałem z nimi problemu.

    Dodano po 48 [sekundy]:

    Lepiej zastosuj oryginalny siemensa UPS (sitop, USV).Pamiętaj że masz trochę analogów, bo w tym jest problem. Mogą nie działać prawidłowo przy skokach napięcia, a nawet nieźle nabałaganić! np;pozycjonowanie maszyn:-) Ja stosuję oryginały od 6 lat i nie miałem z nimi problemu.
  • #10
    Superintendent
    Level 10  
    Witam,
    Ja od lat używam zasilaczy UPS dostępnych tutaj Link. Sprawują się niezawodnie.
  • #11
    rafal_klim
    Level 9  
    Witam ponownie,

    Okazało się żę CPU Siemens Simatic zasilany jest 230V. Jak najtaniej można by było postawić UPS w tym przypadku.

    pozdrawiam
  • #12
    DSB
    Level 15  
    Dzisiaj znalazłem takie materiały w Siemensie - może to pozwoli Ci dobrać UPS.
    Link: Link