Układ wykonawczy do czujnika optycznego

tomek.ch 09 Lip 2012 23:08 1064 3
  • #1 09 Lip 2012 23:08
    tomek.ch
    Poziom 12  

    Witam,
    mam nadzieję, że piszę do odpowiedniego działu.
    Stanąłem przed koniecznością wykonania urządzenia, które ma za zadanie wyłączyć pewną maszynę w momencie zadziałania czujnika optycznego. Wymyśliłem układ z przekaźnikiem z samopodtrzymaniem. Załączam schemat. Do zacisków X1 podłączony jest czujnik, który w momencie zadziałania podaje masę na zacisk X1-2. Po wyłączeniu wyłącznika podpiętego pod X4 powraca zasilanie. Prototyp działa tak jak tego oczekuję, ale prosiłbym Kolegów o opinię. Może czegoś nie uwzględniłem, co może mieć wpływ na działanie w przyszłości (jestem amatorem).

    Pozdrawiam,
    Tomek

  • #2 09 Lip 2012 23:48
    kpodstawa
    Poziom 31  

    Przyczepiam się na początek do zasilania - w szkołach i w pracach uczyli mnie, aby nie zasilać cewek przekaźników napięciem stabilizowanym, ponieważ szkoda tracić na to energię. Po stronie pierwotnej transformatora zasilającego dałbym wyłącznik X4 jednak dwubiegunowy, ponieważ tak mi tłukli do głowy od "młodego". Nie upieram się jednak przy moich opiniach. Resztę będę oglądał nie w nocy.

    Krzysztof Podstawa

  • #3 10 Lip 2012 07:36
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Kilka uwag:
    1. Od wielu lat mamy zasilanie 230 VAC - co należy uwzględniać w projektach!
    2. Po stronie pierwotnej (sieciowej) transformatora musi być mniejszy bezpiecznik (U1/U2 = I2/I1,... pomijając straty trafo).
    3. Zgadzam się z Kol. kpodstawa: stabilizację można pominąć (wszystko na prawo od C4).
    Przekaźnik (z cewką na 24Vdc) zadziała pewnie przy 20 Vdc jak i 26 Vdc. Czujniki przemysłowe mają również szeroki wachlarz zasilania = 10-30 Vdc.
    4. Należy starać się unikać podłączania przycisków sterowniczych (Twoje "kasowanie" stanu przekaźnika) po stronie napięcia sieci - ze względów bezpieczeństwa, np. przycisk kasowania w łatwiej dostępnym miejscu gdzieś na maszynie.
    5. Nie wnikam w sedno zastosowania tego czujnika, ale jeżeli ma to być coś co wiąże się z bezpieczeństwem maszyny lub Operatora to należałoby rozważyć zagrożenie wynikające z niezadziałania układu: uszkodzony przekaźnik, czujnik, urwane/obluzowane przewody - wtedy układ nie zadziała?!

  • #4 28 Paź 2014 07:06
    tomek.ch
    Poziom 12  

    Po uwzględnieniu porad Kolegów, powstało 6 układów, które spisują się bardzo dobrze. Wywaliłem stabilizację, a resetowanie układu jest realizowane po prostu wyłącznikiem sieciowym. Układ spełnia swoją rolę i działa niezawodnie. Temat zamykam, dziękuję Kolegom za dobre rady.