Jak wymontować i odkamienić wymiennik cwu w Beretta Ciao 2?

jarzur 10 Dec 2012 17:32 14941 46
  • #31
    Piotr77777
    Heating systems specialist
    Jaka dioda iskry? Moze to inny kociol bo w ciao 2 jest tylko jedna dioda i ona nie ma oznaczenia iskry :)
  • #32
    -west
    Heating systems specialist
    Kolega darwil7 wcześniej prawdopodobnie podał właściwą przyczynę.
  • #34
    mirekkta
    Level 10  
    Witam . Więc tak , serwisant był i stwierdził ze to ten modem , ale po rozebraniu zauważył ze to nie ten model ze tam nie ma takiego modemu tylko jest cała płyta główna. Poregulował i stwierdził ze powinno być lepiej ale cudów nie będzie bo jest tak strasznie zakamienione , a problem z wyłączaniem jak się będzie dalej powtarzał to wymienić całą płytę . Ale radzi kupić nowy piec :)))
  • #35
    mirekkta
    Level 10  
    Panowie ostatnia sprawa , powiecie mi jak się reguluje Ciepła wodę ten ostatni
    serwisant podkręcił że woda jest Cieplejsza ale za to bardziej się waha , wyregulował
    bym sobie tak żeby była w sam raz do mycia to by się nie przegrzewał piec.
    po otwarciu pieca jest na środku ta czerwona śruba do regulacji , nakrętkę ma zblokowaną takim zabespieczeniem . Moje pytanie czy wystarczy ze śrybokrentem gwiazdką będę kręcił ??? i w którą stronę ?? i czy to maja być delikatne obroty???
  • #36
    -west
    Heating systems specialist
    Regulacje masz jak wyjmiesz samo duże pokrętło wyboru
  • #37
    rozio
    Level 10  
    Myślę, że koledze chodzi o regulacje mocy na armaturze gazowej - zewnętrzną śrubą reguluje sie max a wewnętrzną minimum (albo na odwrót ;)
  • #38
    Piotr77777
    Heating systems specialist
    Lepiej bez odpowiednich urządzeń pomiarowych i umiejętności zaworu gazowego nie ruszać bo może skończyć sie kolejną awarią.
    Reguluj wode tak jak West napisał, pod pokrętłem małym imbusikiem lub śrubokrętem.
  • #39
    mirekkta
    Level 10  
    No dobrze Panowie, ale obaj serwisanci nie mieli urządzeń pomiarowych regulowali
    i po pierwszym serwisancie akurat woda była dobra jak się dawało na ful na Ciepła
    wodę to nigdy nie była gorąca ale w sam raz do mycia a teraz jest gorąca ale za to
    przegrzewa piec (tak podejrzewam ) i waha się raz zimna raz Ciepła !!
    Wyobrażacie sobie bycie pod taka woda??? Jak mam to wyregulować żeby było
    jak wcześniej ?? i jak się reguluje pod pokrętłem ?? widać tam regulację na imbus ale zasłania to jakaś guma . Z góry proszę o Cierpliwość do mnie :)
  • #40
    Piotr77777
    Heating systems specialist
    mirekkta wrote:
    widać tam regulację na imbus ale zasłania to jakaś guma
    zrób zdjęcie bo tam żadnej gumki nie powinno być.
  • #41
    mirekkta
    Level 10  
    Ok jutro zrobię foty i wstawię i proszę o dokładny opis regulacji,
    myślę ze rzeczywiście jeśli chcesz mieć zrobione coś dobrze zrób to sam :)
  • #42
    mirekkta
    Level 10  
    Mam foty . Naprawdę nie rozumiem jeśli nagrzewnica została odkamieniona
    to dlaczego dalej się nie da wyregulować piec ?? Nie oczekuję nie wiadomo czego
    , chce się normalnie myć żeby woda nie wahała się raz gorąca raz zimna niech będzie letnia ale cały czas .
    Czym mam to wyregulować ?? i proszę opiszcie dokładnie jak ??
    Jak pisałem pod pokrętłem wyboru są otwory na regulację ale nie można włożyć
    imbusu bo wszystko jest przesłonięte plastikiem, mam nadzieje ze będzie widać na
    foto
  • #43
    mirekkta
    Level 10  
    Sorki że tak dodałem zdjęcia , nie wiem czy da się inaczej
  • #44
    Piotr77777
    Heating systems specialist
    Masz regulacje po lewej na grzejniki, po prawej na cwu, takim małym imbusem regulujesz temperaturę cwu, musisz tylko dobrać imbus.
    Drugim sposobem ale raczej dla serwisanta to regulacja zaworem gazowym, ale bez wiedzy i narzędzi można zrobic wiecej złego niz dobrego.
  • #45
    mirekkta
    Level 10  
    kolego ale ja w te otwory nic nie włożę bo tam jest przezroczysty plastik , regulacja jest tak
    jakby za szybką , co mam w tym dziurę zrobić?? I to pomoże żeby piec się nie włączał i
    wyłączał ???
  • #47
    mipper
    Level 11  
    ten plastik podważasz lekko płaskim srubokretem i schodzi, to jest tylko zaslepka ochronna, ale radzilbym ci nie regulować zaworu sam jak nie masz o tym pojęcia.