Siemens dht 21r - Zimna woda kontra wrzątek i wywalanie bezpiecznika.

28 Lip 2012 10:53 5119 10
  • Poziom 28  
    Cześć. Mam kłopot z wyżej wymienionym ustrojstwem. :bad-words:
    http://www.alezio.pl/product-pol-595-ELEKTRYC...nt=595#nclid=4a5a73603888135669a8cc165b919d45

    1) Ustawiony jest na połowę(?) mocy - 1 stopień - czyli jeśli dobrze
    rozumiem około 10,5 KW. Sprawny, nie zacina się.

    2) Podłączony bezpośrednio do skrzynki (osobny kabel)
    przy bezpieczniku 25A. Po około minucie-półtorej wywala korki...
    Czterożyłowy kabel ma grubość 15mm - długość około 20 metrów.
    Żadnego dodatkowego (istotnego) obciążenia podczas podczas pracy:
    świetlówki kompaktowe, Tv plazma, ewentualnie zastępczo radio.

    3) Ciśnienie wody niezbyt mocne - mam więc do wyboru wrzątek,
    lub zimną wodę - bardzo trudno go ustawić optymalnie.

    Czy można ograniczyć mu jakoś moc grzewczą tak, aby załączały
    się przekaźniki? Próbowałem je trochę "podregulować", ale
    pojawiały się problemy z załączaniem/wyłączaniem, więc odpuściłem.

    Czy bezpiecznik i kabel są wystarczające, a jeśli nie, to co na to
    umowa z Eneą na 11KW? Mogę wymienić bezpiecznik np. na 32A?

    Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
  • Relpol przekaźniki
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 28  
    Przed licznikiem mam B25 (oznaczenia 55y46), a za licznikiem 25 (5sm3)
    ten pierwszy wygląda podobnie do tego:
    Siemens dht 21r - Zimna woda kontra wrzątek i wywalanie bezpiecznika.
    drugi to ten:
    Siemens dht 21r - Zimna woda kontra wrzątek i wywalanie bezpiecznika.
    Oba Siemens-a.

    _________________________________________________
  • Relpol przekaźniki
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 28  
    Grzałka jest ok. Była niedawno wymieniona. Po wymianie na nowa nic się nie zmieniło. Wywala dopiero po chwili.
    Wilgoć raczej nie wchodzi w grę - właśnie mam 36 stopni w cieniu.
    Wymienić ten bezpiecznik? Tani nie jest... Myślałem, żeby dać typ C,
    ale nie wiem, czy nie wyrzucę kasy w błoto...
    Nie zauważyłem jakichkolwiek śladów przegrzania, albo czegokolwiek.
    Bez podgrzewacza przy obciążeniu wszystkimi pozostałymi urządzeniami
    jednocześnie - pralka, piekarnik, zmywarka, mikrofala, komputer i CNC nic sie nie dzieje...
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 28  
    Do cięcia pianek, styropianu, polimerów... Produkuję reklamy 3D, sztukaterię, listwy przyokienne itp. jeśli coś potrzebujesz
    pisz na PW - z góry solidny rabat, tylko pomóz mi jakoś z tym cholernym podgrzewaczem, ok?

    CNC ma pobór łączny poniżej 0,5KW. Bez znaczenia.
    W trakcie używania podgrzewacza wszystko jest wyłączone.
    Za wyjątkiem lodówki, ale ją też próbowałem wyłączyć - nic to nie dało...
    Kabel ma 4x3mm (z izolacją) - grubość całości 15mm - okrągły, miedź.

    Jakieś przepięcie, czy co? Ale dlaczego wywala różnicówkę dopiero po minucie, półtorej, skoro nie ma ona opóźnienia typu C?

    No i co ze zmniejszeniem poboru mocy tego podgrzewacza - da się to jakoś zrobić?

    Dzięki za poświęcany mi czas.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 28  
    Walker29 napisał:
    Na h masz 7/14(...)
    :?:

    Siemens dht 21r - Zimna woda kontra wrzątek i wywalanie bezpiecznika. Siemens dht 21r - Zimna woda kontra wrzątek i wywalanie bezpiecznika.
    Herethic napisał:
    1) Ustawiony jest na połowę(?) mocy - 1 stopień - czyli jeśli dobrze rozumiem około 10,5 KW.

    Siemens dht 21r - Zimna woda kontra wrzątek i wywalanie bezpiecznika.
    Jeśli o to Ci chodziło, to lipa...
    Tak jest przez cały czas ustawiony...
    Chyba, że gdzieś jest ten przełącznik "7/14"?

    Jak zmniejszyć mu moc? Obniżyć napięcie, czy co?
    Jakiś dodatkowy układ? Wypięcie jednej fazy?
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 28  
    Dziękuję za pomoc.