KO-02P - Przerobienie piecyka akumulacyjnego 400V-->230V

adinek 28 Lip 2012 21:10 1793 5
  • #1 28 Lip 2012 21:10
    adinek
    Poziom 9  

    Witam, otrzymałem trójfazowy piecyk akumulacyjny o mocy 2kW. Jako, że nie mam takiej instalacji, tylko jednofazową to chciałbym go przerobić na napięcie 230V. Czy dobrze myślę, że do skrajnej prawej kostki dochodzi 0 i jest rozprowadzone do każdej z grzałek (w sumie 3 sztuki), a do pozostałych 3 fazy i każda z grzałek jest zasilana oddzielnie? W takim razie wystarczyło by zmostkować te trzy przewody z lewej i podłączyć pod fazę?
    Zdjęcie

    Pozdrawiam, Adrian.

    0 5
  • Sklep HeluKabel
  • #2 28 Lip 2012 21:18
    armada
    Poziom 22  

    Dobrze kolega kombinuje napięcie miedzy fazami to 400V (dawniej 380V).
    Napięcie każdej fazy względem "0" to 240V (dawniej 220V)
    wystarczy to zmostkować i podłączyć do jednej fazy.

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 28 Lip 2012 21:52
    kozaczy
    Poziom 10  

    mostek załatwi sprawę, ale pomyśl nad wartością zabezpieczenia i przekrojem przewodu zasilającego.

    0
  • #4 29 Lip 2012 09:06
    armada
    Poziom 22  

    Przecież to tylko 2 kW.

    0
  • #5 29 Lip 2012 09:36
    Zbigniew Rusek
    Poziom 34  

    2kW nie przekracza 10A (właściwie ok. 9A), ale właściwie piec akumulacyjny powinien mieć ODDZIELNY OBWÓD i ODDZIELNY BEZPIECZNIK. Jeśli np. jest włączony do obwodu, w którym są też inne gniazdka a sam obwód przewidzany jest na 10A, to granicą byłby piec akumulacyjny + lodówka. Podłączenie jeszcze czegoś w ten obwód (choćby telewizora) spowoduje przeciążenie i zadziałanie bezpiecznika (jeśli jest na 10A). Jeżeli obwód miałby 16A (i byłby takiż bezpiecznik) - ale wtedy musi być odpowiedni przekrój przewodów (2,5mm2, chociaż na 16A nieraz dają 1,5 mm2, ale to już "bez rezerwy"), to oprócz pieca mogłaby chodzić lodówka, telewizor czy komputer, ale np. nie można byłoby do tego obwodu właczać czajnika (często jest silniejszy od takiego pieca akumulacyjnego), żelazka - zwłaszcza nowoczesnego, czy też silnego odkurzacza. Obecnie produkowane gniazdka wtyczkowe 1-fazowe z uziemieniem przewidziane są na prąd do 16A, czyli ok. 3,5kW (spotyka się jeszcze w budownictwie PRL lub starszym stare gniazdka na 10A, ale już ich w sprzedaży dawno nie ma) . Wtyczki z uziemieniem produkuje się zarówno na 16A (te z grubszymi kołkami), jak i na 10A (cieńsze kołki - coraz rzadziej się je widzi), natomiast wtyczki bez uziemienia - te płaskie (Euro), stosowane do podłaczania radioodbiorników, TV i innych urządzeń o małej mocy, przewidziane są zaledwie na 2,5A. Zawsze trzeba czytać, co jest napisane na wtyczce i gniazdku.
    Przewód zasilający tenże piec: 3-żylowy (jeśli połaczenie na wtyczkę, to linka a nie sztywny drut), przekrój każdej żył 1,5 mm2 (nie mniej) i nie powinien być bardzo długi (jak jest bardzo długi, to trzeba dać większy przekrój). Najlepiej zapytać się ELEKTRYKA.

    0
  • #6 30 Lip 2012 08:09
    adinek
    Poziom 9  

    Dzięki za upewnienie, piecyk co prawda nie będzie miał obwodu na wyłączność, ale razem z nim nie będzie podłączone nic prądożernego, więc powinno dać radę (bezpiecznik 16A).