    Na załączonym zdjęciu widać kawałek schematu rozdzielni :
    -od góry gniazdo siłowe
    -na dole przewód biegnący do kotłowni do tablicy
    -po środku dwa przewody biegnące do 6 kolejnych tablic na każdy przypada po 3 tablice. Odległość najdalszej to 22m. (dwie nitki po 22m na każdej po 3 tablice)

    Obciążenie każdej z tablic to głównie oświetlenie około 12 opraw świetlówkowych na tablice + 300-400W pobierane z każdej tablicy na inne cele. Jednocześnie maksymalnie będzie pobierane oświetlenie tylko z dwóch tablic ale to chyba nie ma co zakładać takiego optymistycznego planu. Innego obciążenia brak, rozbudowy tablic nigdy nie będzie. Jaka średnica przewodu YDY będzie tutaj odpowiednia?

    Dlatego zakryłem tę wartość ponieważ z każdym etapem budowy zauważam radosną twórczość projektantów. Czekam na państwa opinie. Nie chodzi tutaj o oszczędność do minimum ale uważam że średnica w projekcie jest zdecydowanie przewymiarowana jak i inne rzeczy.

    Jaki przekrój przewodu YDY zastosować w budynku gospodarczym (schemat)
  • Moderator
    janek1815 napisał:
    Innego obciążenia brak, rozbudowy tablic nigdy nie będzie. Jaka średnica przewodu YDY będzie tutaj odpowiednia?

    Dlatego zakryłem tę wartość ponieważ z każdym etapem budowy zauważam radosną twórczość projektantów. Czekam na państwa opinie. Nie chodzi tutaj o oszczędność do minimum ale uważam że średnica w projekcie jest zdecydowanie przewymiarowana jak i inne rzeczy.


    Tu nie ma żadnego przewymiarowania. Żeby zostać projektantem, trzeba jednak trochę się uczyć i znać trochę więcej niż instalację jednego budynku gospodarczego. A projektant ma myśleć i przewidywać. I nie wolno mu zakładać, że rozbudowy nigdy nie będzie. Zastosowanie wysokich wartości zabezpieczeń wymusza również ułożenie przewodów o odpowiednich średnicach.
  • Poziom 38  
    Teraz pokazuje co będzie zasilane. Niestety projektant nie zrozumiał koncepcji całego układu sterowania i schemat do końca jest nie poprawny bowiem dwa wentylatory o mocy około 150W będą podłączone bezpośrednio do sterownika który nimi steruje.

    Jaki przekrój przewodu YDY zastosować w budynku gospodarczym (schemat)


    Więc skoro są takie wysokie wartości zabezpieczeń jaka powinna być średnica przewodu? Dodam jeszcze że wszystkie odbiorniki jednofazowe więc każda tablica będzie na innej fazie
  • Moderator
    Przecież te rysunki są różne. A jaki przekrój jest potrzebny to się wylicza, znając wszystkie niezbędne parametry.
  • Poziom 17  
    janek1815 napisał:
    wentylatory o mocy około 150W

    Odpowiada tu zabezpieczenie 6 A, bezpieczniki mają zabezpieczać nie tylko przewód ale i sam odbiornik a gdy obwód dedykowany jest dla konkretnego odbiornika to tak się dobiera .
    Zabezpieczenie gniazd 1 faz. stosuje się 16 A
    janek1815 napisał:
    odbiorniki jednofazowe więc każda tablica będzie na innej fazie

    W ten sposób będzie działać ale na rozdzielnicę powinno być zasilanie 3 faz. bo może trzeba będzie podłączyć odbiornik 3 faz. Koszty kabli czy też przewodów 5 żyłowych będą nieco większe ale praktyczne a w przyszłości może i niezbędne i w przypadku zaniku 1 faz będzie zasilanie rozdzielnicy i pozostałego oświetlenia.
    Dla rozdzielnic zasilanie powinno być min. 5 x 4 mm2 lub 5 x 6 mm2; mniejsze przekroje są dla gniazd wtykowych
  • Poziom 38  
    Oczywiście przewód wychodzący z głównej tablicy będzie 5 żyłowy aż do ostatniej tablicy i to nie podlega dyskusji. Tylko jaka ma być jego średnica?
  • Poziom 39  
    Być może takiego przekroju (pewnie 5x6 lub 5x10) nie "potrzebują" odbiorniki, ale "potrzebuje" ochrona przeciwporażeniowa.
    Jaka średnica? Wszystko jest w projekcie. No, może poza średnicą.. :)
  • Moderator
    Francelektryk napisał:
    janek1815 napisał:
    wentylatory o mocy około 150W

    Odpowiada tu zabezpieczenie 6 A, bezpieczniki mają zabezpieczać nie tylko przewód ale i sam odbiornik



    Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś napisał od kiedy tak jest. Inaczej czeka Cię ostrzeżenie.
  • Poziom 38  
    Akrzy74 napisał:

    Być może takiego przekroju (pewnie 5x6 lub 5x10) nie "potrzebują" odbiorniki, ale "potrzebuje" ochrona przeciwporażeniowa.
    Jaka średnica? Wszystko jest w projekcie. No, może poza średnicą..


    Przepraszam nie średnica tylko przekrój przewodu.

    retrofood napisał:
    Przecież te rysunki są różne. A jaki przekrój jest potrzebny to się wylicza, znając wszystkie niezbędne parametry.


    Jakie parametry są potrzebne do takich wyliczeń?
  • Poziom 39  
    janek1815 napisał:

    Jakie parametry są potrzebne do takich wyliczeń?

    Dlaczego o to pytasz i do czego to ci jest potrzebne?
  • Poziom 23  
    Znajdź i poczytaj tabele obciążalności przewodów,będziesz wiedział jaki przewód do jakiego obciążenia, a zależy też od tego jak przewód jest ułożony, w korytach, w tynku itp.
  • Specjalista elektryk
    Ja polecam koledze książkę Juliana Wiatra "Poradnik projektanta elektryka". W jednym rozdziale autor opisał wszystkie wzory, oraz warunki na dobór przewodów.

    Najważniejszymi oczywiście są: obciążalność prądowa długotrwała, spadki napięć, "odporność zwarciowa".
  • Poziom 30  
    Widzę jednogłośny chór, że projektant ma zawsze rację i tylko projektant rację może mieć.
    Faktycznie w tym akurat przypadku nie widać błędów i jakiejś wesołej twórczości projektanta, jednak ja i koledzy też znacie dobrze jak spaprane potrafią być projekty.

    Akrzy74 napisał:
    Dlaczego o to pytasz i do czego to ci jest potrzebne?


    Myślę że inwestor ma prawo do sprawdzania czy projektant nie naciąga go na niepotrzebne koszty.
    Kolego janek1815 gdybyś zamieścił całe skany schematów (dane personalne zamazać) i trochę opisów, co to za obiekt i jego przeznaczenie. Opisy do schematu, wskazówki wykonania instalacji w tym obiekcie, to wtedy byłoby o czy dyskutować. Może uwidoczniłyby się jakieś błędy. To co zamieściłeś to za mało aby coś sensownego powiedzieć.