  • Level 10  
    Witam, proszę o opinie na temat wyposażenia rozdzielnicy. Projekt był robiony przez uprawnionego elektryka, ale wydaje mi się, że brakuje wyłączników nadprądowych (16A) w miejscach zaznaczonych na czerwono.
    Instalacja będzie robiona w nowym domu.
    Czekam na Wasze sugestie.

    Wyposażenie rozdzielnicy - proszę o opinie.
  • Helpful post
    Level 21  
    Nie brakuje gdyż występują tam wyłączniki RCD z wbudowanym członem nadprądowym B16A (P312B). Zamiast nich można zastosować standardowe wyłączniki RCD P302 i za nimi wyłączniki S301 B16A.

    Pozdrawiam
  • Level 36  
    Istotnie jest brak zabezpieczeń .Same różnicówki nie zabezpieczają przed zwarciami czy też przeciążeniami one tylko zabezpieczają od porażeń.

    Moderated By retrofood:

    A to pech...

  • Level 10  
    Quote:
    Nie brakuje gdyż występują tam wyłączniki RCD z wbudowanym członem nadprądowym B16A (P312B). Zamiast nich można zastosować standardowe wyłączniki RCD P302 i za nimi wyłączniki S301 B16A.


    P312B to takie dwa w jednym, różnicówka z "bezpiecznikiem" ??
  • Level 21  
    Niech kolega dobrze czyta schemat... P312B to RCBO czyli różnicówka z członem nadprądowym. Spełnia funkcje obu tych zabezpieczeń w jednym (oszczędność miejsca w rozdzielni) kosztem wyższej ceny.
  • Level 10  
    Już wszystko rozumiem.
    Fakt,że cena kształtuje się na poziomie ok. 100 zł za sztukę.
    A są jakieś przeciwwskazania żeby zamontować osobną różnicówkę + zab. nadprądowe ?
  • Helpful post
    Electrician specialist
    Tak jak napisał kolega jakubwaba - nie brakuje zabezpieczeń. Na tych obwodach zastosowane są RCBO czyli wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym, czyli takie dwa w jednym.


    adriansi wrote:
    Już wszystko rozumiem.
    Fakt,że cena kształtuje się na poziomie ok. 100 zł za sztukę.
    A są jakieś przeciwwskazania żeby zamontować osobną różnicówkę + zab. nadprądowe ?


    Raczej nie. Ewentualnie miejsce w rozdzielnicy.
    Tutaj masz dwa moduły zamiast trzech.
  • Level 10  
    Dziękuję kolegom za informację.
    Zamykam temat.