Czy falownik Danfoss VLT działa z 1 fazą dla silników 3-fazowych do 1kW?

Carcik_W 06 Sie 2012 22:26 14911 14
  • #1 11182460
    Carcik_W
    Poziom 12  
    Witam.

    Mam teoretyczne pytanie. Posiadam falownik 3-fazowy Danfoss VLT xxxx. Czy jeśli podłącze go tylko do jednej fazy to uszkodzę go czy będzie możliwe podłączenie małych silników do 1kW 3-fazowych ?

    Domyślam się że falownik może wykryć brak zasilania z jednej fazy albo za niskie napięcie (no bo 230V a nie 400V) i wywali alarm.
  • #2 11183159
    kkdx
    Poziom 11  
    Witam,
    nie znam tego falownika,ale jak sam zauważyłeś zasilanie ma 3-fazowe.Nie uszkodzisz falownika podając mu 1-fazę,może wykryć brak pozostałych i nie zadziała.
    Istnieją falowniki zasilane 230V, a na wyjściu mają 400V 3-fazowe.Dwa razy z takimi
    się spotkałem, lecz firmy nie pamiętam.
  • #3 11183243
    nikusert
    Poziom 41  
    Witam
    Nie będzie działać jak pisze kolega kkdx ,silniki zasilane z falownika 1-fazowego łączymy w trójkąt nie w gwiazdę,tak przynajmniej w falownikach jakie montowałem.
  • #4 11183386
    Rafik4
    Poziom 31  
    kkdx napisał:
    Istnieją falowniki zasilane 230V, a na wyjściu mają 400V 3-fazowe.

    Takie nie istnieją.
  • #5 11183656
    nikusert
    Poziom 41  
    Przepraszam za błąd , wyjście ma 3x230V a nie jak napisałem 3x400V
  • #6 11184143
    Carcik_W
    Poziom 12  
    Ten falownik ma wyjście/wejście szyny DC i chciałem go troszkę oszukać wyprostować 230V AC i tam podać ok 300V DC po wyprostowaniu, nie wpinać się do tych L1 L2 L3. Bo w instrukcji wyczytałem że może być zasilany DC przez zewnętrzny prostownik
  • #7 11184840
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Podaj mu 230V L1 i N. A silnik ustaw na TRÓJKĄT a resztę ustaw w parametrach i to cała filozofia w skrócie.
  • #8 11192223
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Carcik_W napisał:
    Ten falownik ma wyjście/wejście szyny DC i chciałem go troszkę oszukać wyprostować 230V AC i tam podać ok 300V DC po wyprostowaniu, nie wpinać się do tych L1 L2 L3. Bo w instrukcji wyczytałem że może być zasilany DC przez zewnętrzny prostownik

    Kolego zadajesz sprawę co ty napisałeś?
  • #9 11192293
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    opamp napisał:
    Carcik_W napisał:
    Ten falownik ma wyjście/wejście szyny DC i chciałem go troszkę oszukać wyprostować 230V AC i tam podać ok 300V DC po wyprostowaniu, nie wpinać się do tych L1 L2 L3. Bo w instrukcji wyczytałem że może być zasilany DC przez zewnętrzny prostownik

    Kolego zadajesz sprawę co ty napisałeś?


    Można zasilać napięciem DC, ale 300VDC to niestety o wiele za mało.
    Wyświetli błąd zbyt niskiego napięcia szyny DC.

    Pozdrawiam.
  • #10 11192491
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    A więc kolego falowniki.com ty też wiesz że można zasilać niektóre falowniki z jeden fazy zależnie od modelu i parametrów. A auto poda więcej szczegółowy konkretnie jaki model danfossa.
  • #11 11192799
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Jasne że musimy odróżnić:
    przemienniki zasilane jednofazowo (230V) z wyjściem 0...230V,
    przemienniki zasilane trójfazowo (400V) z wyjściem 0...400V.
    Posiadając niezależny zasilacz DC o odpowiedniej wydajności prądowej i wysokości napięcia możemy zasilać przemienniki z pominięciem prostownika w przemienniku.
    Można również połączyć zespoły przemienników (w zależności od producenta i modelu) zasilane z sieci, szyną DC.
    Polecam krótką notkę: Zasilanie falowników ze wspólnej szyny DC.
    Pozdrawiam.
  • #12 11193761
    Qnisz
    Poziom 10  
    Carcik_W napisał:
    Ten falownik ma wyjście/wejście szyny DC i chciałem go troszkę oszukać wyprostować 230V AC i tam podać ok 300V DC po wyprostowaniu, nie wpinać się do tych L1 L2 L3. Bo w instrukcji wyczytałem że może być zasilany DC przez zewnętrzny prostownik


    Nie oszukasz bo falowniki zasilane 400VAC mają na szynie DC napięcie około 600VDC natomiast falowniki zasilane napięciem 230VAC na szynie DC mają napięcie około 300VDC.
  • #13 11194363
    Carcik_W
    Poziom 12  
    jedynym wyjściem jest podbicie napięcia dwukrotnie, wyprostowanie go, odfiltrowanie i podanie na szynę DC ?

    Może być problem z przetwornicą o mocy 1,5kW. Ew transformator spory by musiał być.
  • #14 11199729
    bonanza
    Spec od Falowników
    Dwie diody, dwa elektrolity i mamy podwajacz napięcia. Duże diody, duże elektrolity, bardzo dyże prądy.
  • #15 11200431
    Tomasz Gumny
    Poziom 28  
    Carcik_W napisał:
    [...] transformator spory by musiał być.
    Niekoniecznie. Transformator nie musi przenosić całej mocy pobieranej przez falownik a tylko potrzebną "nadwyżkę". Podobnie jest z napięciem.