Jak podłączyć alarm do falownika iG5A? Brak styków NC na zwieranie

karolo_k 07 Sie 2012 13:25 1854 9
  • #1 11183923
    karolo_k
    Poziom 9  
    Witam, mam problem bo nie wiem jak podłączyć alarm do falownika iG5A, instrukcja jest to opisane tak:

    http://www.zawex.pl/pliki/Falowniki_LG_seria_iG5A.pdf
    Strona 87 punkt 11.5 Zewnętrzny sygnał błedu.

    Niby wszystko jest zrozumiałe ale jak chciałem przystąpić do podłączenia to tak na prawdę nie widzę styków oznaczonych NC (intersuje mnie opcja na zwieranie)
    Opis styków falownika jest na stronie 10 podanej wcześniej instrukcji.

    Jeżeli ktoś wie jak z tego wybrnąć to proszę o pomoc.
  • #2 11183971
    emk
    Poziom 13  
    Od przekaźnika są styki 3A, 3B, 3C – tak przynajmniej wynika z instrukcji.
    Jeżeli oczekujesz zwarcia podczas wystąpienia błędu to powinieneś użyć styków NO (3A-3C) - dla pewności możesz sprawdzić miernikiem które pary styków to NO a które NC (instrukcja mówi że 3A-3C to NO a 3B-3C to NC).
  • #3 11184006
    kosmos99
    Poziom 38  
    Styk NC - punkty 3B i 3C
    Styk NO - punkty 3A i 3C
  • #4 11184198
    karolo_k
    Poziom 9  
    OK za chwilę pójdę to sprawdzić.
    Tylko mam jeszcze jedną sprawę. Falownik steruje 4 wentylatorami i miał być tak ustawiony aby częstotliwość wyjściowa nie spadało po niżej 10Hz jednak coś poszło nie tak za pierwszym razem po i schłodzeniu temperatury obiektu do zadanej wentylatory się zatrzymały. Czy jest jakaś możliwość aby te same styki alarmu się zwarły gdy na wyjściu z falownika nie będzie natężenia (lub będzie mniejsze niż 0,5A?)
  • #5 11184228
    emk
    Poziom 13  
    Czy wentylatory zatrzymały się na skutek zatrzymania falownika?
  • #6 11184480
    karolo_k
    Poziom 9  
    Tak.

    Czy w przypadku gdy będę podłączał alarm pod NC albo NO to nie muszę już doprogramowywać tych wyjść F7 i F8 jak to mówi instrukcja ?
  • #7 11184619
    emk
    Poziom 13  
    Jeżeli chcesz wykryć zatrzymanie wentylatorów to możesz do tego wykorzystać badanie częstotliwości (parametry I52, I53).
    Fragment ze strony 82: "Zamknięcie przekaźnika MO po osiągnięciu połowy pasma detekcji (I53/2) poniżej każdej częstotliwości nastawionej.
    Otwarcie po przekroczeniu częstotliwości nastawionej."

    W którym miejscu jest mowa o wyjściach F7 i F8?
  • #8 11184844
    pm.001
    Specjalista elektryk
    Witam
    Chyba coś tu za bardzo namieszane
    karolo_k napisał:
    Niby wszystko jest zrozumiałe ale jak chciałem przystąpić do podłączenia to tak na prawdę nie widzę styków oznaczonych NC (intersuje mnie opcja na zwieranie)

    Może się kolega zdecydować czy pisze o wejściu czy też o wyjściu. Zestyki jakie by nie były to atrybut wyjścia a w podanym fragmencie (pkt 11.5) opisywane jest wejście.
    pozdrawiam
    pm001
  • #9 11184873
    karolo_k
    Poziom 9  
    Chcę żeby to było tak:
    Falownik działa dobrze, styk rozwarty
    Awaria na falowniku, styk zwarty.

    Mam już 1 alarm który zwiera styk po przekroczeniu wyznaczonej temperatury na obiekcie.
    Jak styk się zwiera to u mnie w domu zaczyna wyć syrena
    Teraz chcę do tego same kabla podłączyć alarm z falownika (alarm awarji) żeby działało tak jak napisałem wyżej ale odnośnie temp.

    Myślę że teraz się wyjaśniło o co mi chodzi...
  • #10 11184886
    kosmos99
    Poziom 38  
    karolo_k napisał:
    Falownik działa dobrze, styk rozwarty
    Awaria na falowniku, styk zwarty
    Czyli styk NO (3A i 3C)