Uziemienie w podłączeniu lamp przy włączniku schodowym.

caan-el 09 Sie 2012 11:48 1647 4
  • #1 09 Sie 2012 11:48
    caan-el
    Poziom 9  

    Witam.

    Mam trzy wypusty ze stropu do podłączenia lamp i po dwóch stronach korytarza po włączniku schodowym. Do dwóch z lamp wychodzą z wypustów po dwa kable trójżyłowe do jednej pojedynczy kabel. Oprawy które posiadam są w II klasie i nie posiadają podłączenia pod uziemienie.

    Czy dobrze myślę, iż przewody ochronne w wypustach w których są po dwa kable mogę zaizolować i zostawić? Czy powinienem je połączyć ze sobą?

    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

    0 4
  • #3 09 Sie 2012 14:33
    caan-el
    Poziom 9  

    Oprawa w której musiałbym umieścić to połączenie jest zamkniętym metalowym walcem na halogen max. 50 W. Mam takie szybkozłączki (450 V, 24 A) typu WAGO, ale jakieś chińskie (sprzedawane w marketach budowlanych).

    Czy nie ma ryzyka, że taka plastikowa złączka stopi się w oprawie? W sumie kostki na połączenie są też z plastiku...

    0
  • Pomocny post
    #4 10 Sie 2012 18:42
    mmario32
    Poziom 14  

    Nic się im nie stanie jeśli umieścisz je w bezpiecznej odległości od gorącego źródła światła.

    0
  • #5 12 Sie 2012 01:31
    caan-el
    Poziom 9  

    Dziękuję za pomoc. Połączyłem przewody ochronne zgodnie z zaleceniami.