Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Junkers Eurostar - ZWE 24-3MFK nie uruchamia instalacji c.o.

Hipokrates 09 Sie 2012 22:57 1226 0
  • #1 09 Sie 2012 22:57
    Hipokrates
    Poziom 2  

    Kocioł użytkowany bezproblemowo ponad 10 lat, podłączony do instalacji c.o. oraz c.w.u., w układzie brak regulatora pokojowego (kocioł pełni funkcję redundatną zatem wykorzystywany jest sporadycznie).

    Pewnego poranka urządzenie wygenerowało błąd E9 tj. "zadziałał ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB", zgodnie z instrukcją należało sprawdzić czujnik zasilania NTC, pompę oraz bezpieczniki na płycie. Rzeczywiście zdiagnozowano i wymieniono uszkodzony bezpiecznik nr 312 (typ T, 1,6A, 250V) oraz wymieniono czujnik temp. zasilania instalacji c.o.

    Po powyższych operacjach kocioł uruchamia się bez komunikatu błędu, poprawnie pracuje w zakresie instalacji c.w.u. jednak nie sposób uruchomić instalacji c.o.
    Zmiana regulatora c.o. nie uruchamia instalacji niezależnie od nastawy, kocioł ciągle wyświetla temp. w nagrzewnicy ignorując regulator c.o.

    Kocioł wprowadzony w tryb pracy "Kominiarz" poprawnie uruchamia c.o., działa pompa etc.

    Podejrzewałem regulator temp. instalacji c.o. niemniej uruchamiając tryb serwisowy przy pomocy w.w. regulatora mam możliwość wyboru funkcji.

    0 0