EUROLINE ZW/ZS 23 KE - problem ze zwiększeniem ciśnienia, ciągły reset pieca

11 Aug 2012 20:03 2884 1
  • Level 1  
    Witajcie.
    Uprzedzę, że użyłem opcji "Szukaj", ale możliwe, że za słabo, za co z góry przepraszam.

    1. Nie mogę w Junkersie podwyższyć ciśnienia (wskaźnik pokazuje odrobinę ponad 0) - w Waszej szukajce wyczytałem tyle:

    "Piec ma byc wyłączony,odkręcasz zawór 38 ,jak nie możesz użyj klucza,odkręcaj aż usłyszysz szum wody,potem patrz na wskazówkę ciśnienia,jak przekroczy zielona strefę to zakręć,to potrwa góra 20 sek,potem odpowietrznikiem,to takie czerwone pokrętełko z prawej strony,odkręcając je powoli w lewo doprowadzasz wzkazówkę cisnienia na zielone pole,jak już to zrobisz odpal piec i się grzej:) cała akcja góra 15 min:) "

    Niestety u mnie gdy odkręcę zawór 38, woda zaczyna lecieć, ale ciśnienie się nie zwiększa, a gdy wody (prawdopodobnie) jest za dużo, to wylatuje tym czerwonym pokrętłem, o którym mowa w powyższym cytacie..
    Czy coś mogę zrobić by zwiększyć ciśnienie czy serwis?

    2. Reset pieca - tylko przy próbie włączenia ciepłej wody (przy ogrzewaniu kaloryferów nie ma takiego problemu) piec wyłącza się i włącza po kilka do kilkanaście razy...
    Czy jest szansa i jakieś zdjęcia z opisem jak oczyścić ewentualnie ten piec czy również zdać się na serwis?

    Dziękuję z góry za pomoc
    pozdrawiam
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Helpful post
    Heating systems specialist
    1. Niedrożny/uszkodzony manometr kotła
    2. Kocioł do czyszczenia bo nie czyta jonizacji

    Pierwsza i druga usterka do usunięcia przy zwykłym przeglądzie przez serwis.