"Niektóre centrale alarmowe mogą wymagać podłączenia rezystora R (ok. 1kΩ) między zaciskami +SA- w sygnalizatorze. Jego brak będzie powodował ciche brzęczenie wyłączonego sygnalizatora."
Niestety nie napisano jakich central to dotyczy i w jaki sposób wpięty równolegle jak na rysunku rezystor mógłby ograniczyć brzęczenie? Dodatkowo w instrukcji CA-6 jest napisane, że czym mniejszy rezystor tym dźwięk cichszy. Sprawę komplikuje fakt, że do CA-6 zaleca się wstawienie rezystorów 2,2k na obydwa out-y (tu cel jest jasny przy otwartych stykach SA i SO sprawdza obciążenie linii monitorując ewentualne przecięcie kabla).
Zawsze sprawdzam takie rzeczy organo-mierniko-leptycznie (taki typ co nie do końca wierzy instrukcjom) i testuje każdą możliwość odpinając kable itp. symulując możliwe zdarzenia, ale czasem ma się to nijak do instrukcji.