Krotność prądu znaminowego dla zabezpieczeń RCD

13 Aug 2012 09:44 6882 11
  • Level 22  
    Witam mam pytanie jaką krotność należy przyjąć dla zabezpieczeń o charakterystyce B i selektywności A, którą stosuje się przy zasilani obwodów komputerowych. Według załączonej charakterystyki dla napięcia pulsującego lub stałego krotność wynosi 7,5, a dla selektywności AC 5.
    I tak jeśli sieć zasilania komputerów jest dedykowana, czyli posiada UPS, i może pojawić się napięcie pulsacyjne z UPS, krotność powinna wynieść 7,5, ale spotkałem inną sytuację, do rozdzielnicy doprowadzony jest jeden WLZ, i tutaj następuje rozdzielenie obwodów na ogólne i komputerowe stosując zabezpieczenia o selektywności A dal obwodów komputerowych i AC dal ogólnych.
    Jaką krotność przyjąć dla takiej konfiguracji zabezpieczeń?
    Krotność prądu znaminowego dla zabezpieczeń RCD
  • TespolTespol
  • Level 21  
    Oj gubisz się mocno kolego próbujesz robić jakieś dywagacje pytasz o RCD i przedstawiasz charakterystyki wył. nadmiarowo prądowych - musisz zacząć od podstaw - forum elektroda szkoły i podręczników ci nie zastąpi niestety.
  • TespolTespol
  • Electrician specialist
    A kolega projektuje instalację, czy w jakim konkretnie celu zadaje to pytanie?
  • Level 22  
    EAndrzej wrote:
    Oj gubisz się mocno kolego próbujesz robić jakieś dywagacje pytasz o RCD i przedstawiasz charakterystyki wył. nadmiarowo prądowych - musisz zacząć od podstaw - forum elektroda szkoły i podręczników ci nie zastąpi niestety.

    Hm.. a czy istnieje coś takiego P 312 B-16-30-AC ? Może spłyciłem temat. Ale czy w opisu i załączonego rysunku nie można się domyślić o co mi chodzi ? Myślałem że jest to przyjazne forum i ewentualne niejasności można wytknąć, ale przy okazji naprowadzić na zadanie poprawnego pytania. A tu trzy odpowiedzi, po pierwsze nic nie wnoszące do zadanego pytania, albo wymądrzanie .
    Wielkie dzięki za taka pomoc.
  • Level 38  
    pivvo wrote:

    Hm.. a czy istnieje coś takiego P 312 B-16-30-AC ?

    To jest dwa w jednym: zabezpieczenie nadmiarowo prądowe i RCD w jednym.
    Zabezpieczenie nad prądowe odpowiada esce B16 a RCD to RCD 30mA 16A. I oco koledze chodzi dokładniej bo nie kumam. Gdybyś chciał zabezpieczyć gniazda do ``komputerów`` to ta się nie nadaje bo jest AC a tobie potrzeba RCD typu A więc potrzeba P 312 B-16-30-A.
    Zamieszczone charakterystyki odnoszą się do esek o charakterystyce B, C, D a na nich to co pisze małymi literkami AC i DC odnosi się do tego czy ma pracować w obwodzie o napięciu zmiennym lub w obwodzie o napięciu stałym stąd ich przesunięcia.
  • Electrician specialist
    pivvo wrote:

    Hm.. a czy istnieje coś takiego P 312 B-16-30-AC ? Może spłyciłem temat. Ale czy w opisu i załączonego rysunku nie można się domyślić o co mi chodzi ? Myślałem że jest to przyjazne forum i ewentualne niejasności można wytknąć, ale przy okazji naprowadzić na zadanie poprawnego pytania. A tu trzy odpowiedzi, po pierwsze nic nie wnoszące do zadanego pytania, albo wymądrzanie .
    Wielkie dzięki za taka pomoc.


    Marudzi kolega, że nie ma pomocy, a na moje pytanie nie odpowiedział.
    Do czego kolega potrzebuje te krotności zadziałań?

    A ten P312 to jest nic innego jak wyłącznik różnicowoprądowy z członem naprądowym, czyli RCD + "es". Mimo, że są to dwa urządzenia w jednym, to ich parametrów w żaden sposób się nie łączy: wyłącznik nadprądowy ma swoje, RCD ma swoje.

    Dlatego pytam po raz kolejny do czego konkretnie koledze jest ta wiedza potrzebna?
  • Level 22  
    Tak jak pisałem chodzi mi o krotność, spotkałem się z rozbieżnościami w protokołach z pomiaru pętli zwarcia gniazdka, i tak w jednych były wszystkie mnożone prze pięć czyli wartość była 80 dla obydwu typów zabezpieczeń np. P 312 B-16-30-AC i P 312 B-16-30-A, a w innych protokołach było dla P 312 B-16-30-AC razy 5 czyli 80 IA a dla P 312 B-16-30-A razy 10 czyli 160 IA
    Właściwie jak czytam, to tylko różnicówki z członem nad prądowym mają dodatkowy znacznik czyli selektywność, i czy to ma wpływ na podawaną krotność w protokołach, jak wartość jest poprawna?
    Może zadam pytanie inaczej, czy selektywność dotyczy RCD czy S'ki
  • Electric installations specialist
    pivvo wrote:
    Może zadam pytanie inaczej, czy selektywność dotyczy RCD czy S'ki
    Selektywność dotyczy zarówno zabezpieczeń nadmiarowoprądowych (zab. przeciążeniowe i zwarciowe) jak i zabezpieczeń różnicowoprądowych (prądy upływu), tylko trzeba wiedzieć na co dane zabezpieczenie (a dokładniej wyzwalacz) reaguje. Oba rodzaje zabezpieczeń (wyzwalaczy) pełnią różne funkcje a rodzaj zabezpieczenia o którym kolega pisze jest połączeniem tych dwóch zabezpieczeń (dwa różne wyzwalacze zamknięte w jednej obudowie).
    Może koledze podam materiały do przeanalizowania i wtedy kolega zrozumie o co chodzi:
  • Level 22  
    Przepraszam użycie określenia selektywność jest to wysoce nie właściwe w kontekście poruszanego tu tematu, natomiast wrócę do pytania, i proszę o potwierdzenie że dobrze myślę , i tak literki "A" lub "AC" mówią nam o rodzaju wyłącznika różnicowoprądowego ze względu na zakres uczulenia na kształt przebiegu prądu różnicowego, i tak na prawdę nie mają nic wspólnego krotnością, krotność wyznacza literka B np. P 312 B-16 ....
  • Helpful post
    Electric installations specialist
    pivvo wrote:
    literki "A" lub "AC" mówią nam o rodzaju wyłącznika różnicowoprądowego ze względu na zakres uczulenia na kształt przebiegu prądu różnicowego, i tak na prawdę nie mają nic wspólnego krotnością, krotność wyznacza literka B np. P 312 B-16 ....
    Tak. Przy czym dla krotności w obliczeniach przyjmuje się górny próg zadziałania danej charakterystyki np. char. B - zakres 3-5xIn bierzemy do obliczeń 5 i mamy prąd zadziałania zabezpieczenia 80A - skuteczne wyłączenie prądu zwarciowego.
  • Level 22  
    Wielkie dzięki, właśnie o taką odpowiedź mi chodziło.