Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kary RWE po wymianie licznika energii

austin007 21 Sie 2012 13:21 4191 15
  • #1 21 Sie 2012 13:21
    austin007
    Poziom 17  

    Witam!

    Zwracam się do kolegów z prośbą o pomoc.
    Rodzina prowadzi działalność produkcyjno - handlową.
    Pobór mocy jest na poziomie 1500 kWh miesięcznie.
    W lutym monterzy RWE przyjechali i wymienili licznik na nowy z własnej inicjatywy. Od tego czasu zaczęto naliczać kary za przekroczenie przydziału mocy. Taryfa jest ponoć C11 ale przydział zaledwie 6KW. Przekroczenia są na poziomie 60kW! Musiałbym policzyć ale takiej nawet chwilowej mocy nie pobierają.

    W starych fakturach i umowie sprzed kilkunastu lat nie ma wzmianki o przydziale mocy. Zwłaszcza 6kW. Byc może nowy licznik dopiero jest w stanie zmierzyć moc chwilową a nie tylko energię zużytą. Niemniej chcielibyśmy odwołać się od kary do molocha.

    Pani na heldesku naopowiadała ojcu, żeby się nie odwoływać ale od razu wnieść o podniesienie przydziału mocy. Przydział trzeba podnieść. Nie wiem w jaki sposób nałożono tak mały (6KW). Proszę więc o rady i pomysły. Ojciec ma już swoje lata i potraktują go jak petenta (spławią).

    Inna sprawa do pewnie wzrost zużycia i jednak duże obciążenie- 6kW przydział + 60KW przekroczenie! Właściciel nawet podejrzewa pajęczarza, bo skrzynka była otwarta (dzielą ją trzy zakłady).

    Jak to jest z RWE. Czy takie praktyki to chleb powszedni?

    Pozdrawiam
    LS

    0 15
  • #2 21 Sie 2012 13:43
    serwisor
    Poziom 29  

    To nie chodzi o praktyki, jeśli jest to zakład, to normą jest, że jest przydział mocy.
    Nowy licznik wykazał przekroczenie, ok - ale skoro nie wiecie skąd się wzięło, to trzeba to sprawdzić, a nie pisać, że kogoś się podejrzewa.

    Co do 6kW przydziału, myślę, że jednak posiadacie dokumenty, jak choćby umowę z ZE na której MUSI być wpisana moc zamówiona.

    0
  • #3 21 Sie 2012 13:47
    austin007
    Poziom 17  

    To oczywiste,że są przydziały. TO oczywiste, że jakaś umowa musi być.

    Pewne jest nie było żadnych aneksów. Umowa jeśli jest to sprzed kilkunastu lat. Szukają jej. Inna sprawa,że po wyłączeniu włącznikiem głównym licznik przez 2 min pomiaru wskazał zużycie 20Wh.

    1
  • #4 21 Sie 2012 14:57
    piter244
    Poziom 23  

    Nooooo.......Kolego to co Ty się dziwisz jak wyłączasz wszystko a licznik idzie. Oczywiście że masz tam kogoś podpiętego. Zalecał bym najpierw dokładne sprawdzenie instalacji fachowymi siłami a później dopiero zaczynanie wojny z dostawcą.

    Moderowany przez retrofood:

    Na jakiej podstawie to twierdzenie?

    0
  • #5 21 Sie 2012 15:00
    austin007
    Poziom 17  

    No na razie to ocena właściciela. Jeśli rzeczywiście ten główny wyłącznik jest główny i elektryk niczego nie podpiął poza obwodem, to kolorowo się robi.

    1
  • #6 21 Sie 2012 15:46
    piter244
    Poziom 23  

    retrofood- Twierdzenie na podstawie opisu autora. Jeżeli wyłącza on wył. główny (tak napisał wyżej) a licznik mimo to pokazuje pobór to coś jest nie w porządku w instalacji. Moim zdaniem lepiej sprawdzić najpierw instalację, gdyż z tego co wiem nieuzasadniona ekspertyza licznika jest słono płatna.

    0
  • #7 21 Sie 2012 15:52
    retrofood
    Moderator

    piter244 napisał:
    retrofood- Twierdzenie na podstawie opisu autora. Jeżeli wyłącza on wył. główny (tak napisał wyżej) a licznik mimo to pokazuje pobór to coś jest nie w porządku w instalacji. Moim zdaniem lepiej sprawdzić najpierw instalację, gdyż z tego co wiem nieuzasadniona ekspertyza licznika jest słono płatna.


    Kolego, teraz napisałeś
    Cytat:
    coś jest nie w porządku w instalacji


    a przedtem to było

    Cytat:
    Oczywiście że masz tam kogoś podpiętego


    Już raz byłeś upomniany za pochopne rady.

    0
  • #8 21 Sie 2012 17:35
    austin007
    Poziom 17  

    Mam więc na tapecie dwie sprawy:
    1.- umowy - najpierw odszukania/pobrania kopii- aż dziwi mnie,że dla instalacji 3-fazowej, nawet dla małego zakładu produkcyjnego, przydzielili taką małą moc. To jest przydział mocy szczytowej chwilowej czy średniej za jakiś niedługi okres?

    2.- diagnoza czy ktoś jest rzeczywiście podpięty. Jeśli mają pajęczarza to ze strony przyległych zakładów. Ustalimy - zobaczymy.

    Dziękuję za odzewy.

    0
  • #9 21 Sie 2012 17:46
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 21 Sie 2012 17:55
    austin007
    Poziom 17  

    Generalnie chodzi głównie o pobór mocy przy wyłączonym wyłączniku głównym. Właściciel odczytał 20Wh (0,02kWh) przy pomiarze trwającym 2 min.
    Tu upatrujemy jakąś pajęczynę.

    Druga sprawa to sprawdzenie czy rzeczywiście występuje aż tak duże zapotrzebowanie na moc - umowa na 6KW, przekroczenie 60KW. Nie wiem jak to jest liczone. Może jakieś urządzenia mają na tyle duży prąd rozruchu i pojawia się peak. Tu potrzebuję podpowiedzi jaką metodyką jest to liczone - czy udary również.

    Nie znam się na energetyce, ale te nowe liczniki zdaje się pozwalają na odczyt zdalny.

    L

    0
  • #11 21 Sie 2012 18:50
    retrofood
    Moderator

    austin007 napisał:

    Nie znam się na energetyce, ale te nowe liczniki zdaje się pozwalają na odczyt zdalny.


    Ja, nie znając się na prawie, idę do adwokata. Dlaczego Ty nie zwrócisz się do elektryka, nie zapłacisz mu te 200 PLN żeby sprawdził wszystko na miejscu i przekazał Ci wnioski? Przecież jemu to zejdzie kilka godzin i będziesz wiedział wszystko. A my, wiedząc tylko tyle ile napiszesz, w dodatku nie mając pewności, że opisujesz właściwie, bo sam mówisz, ze się na tym nie znasz, musielibyśmy zaglądać do szklanej kuli, żeby wyciągać właściwe wnioski.

    A tu wakacje, wróżki na urlopie...

    0
  • #12 21 Sie 2012 18:59
    austin007
    Poziom 17  

    Do tego, co napisałem nie potrzeba dogłębnej znajomości budowy i funkcjonowania urządzeń pomiarowych w energetyce.

    Nie wymądrzam się w dziedzinach w których nie działam profesjonalnie. Nie oznacza to,że jestem zielony jak szczypiorek na wiosnę. Jestem elektronikiem.

    Zgadzam się jednocześnie ,że najprościej i najprofesjonalniej byłoby wyciągnąć kilka stówek i zapłacić elektrykowi. Tu się powstrzymam.

    Pozdrawiam
    L

    0
  • #13 21 Sie 2012 19:20
    retrofood
    Moderator

    austin007 napisał:

    Nie wymądrzam się w dziedzinach w których nie działam profesjonalnie. Nie oznacza to,że jestem zielony jak szczypiorek na wiosnę. Jestem elektronikiem.


    Tu nie chodzi o mądrość i inteligencję, tylko wiedzę o instalacjach i posiadanie odpowiedniego sprzętu pomiarowego. Lekarz, bez wyników badań i analiz, też przeważnie tylko rozkłada bezradnie ręce.

    0
  • #14 21 Sie 2012 19:53
    =Grzegorz=
    Poziom 22  

    Masz licznik elektroniczny - odczytaj z niego bieżący wskaźnik mocy, jest na wyświetlaczu. 60kW to trochę dużo, chociaż zużycie wychodzi ~50kWh na dobę więc prawdopodobne.

    Co do samego zdarzenia to normalne: właśnie po to wiesza się liczniki elektroniczne ze wskaźnikiem mocy w taryfie C aby kosić kasę 10x stawka za każdy kW powyżej mocy umownej.

    Nie ma co wypisywać że tobie się wydaje że takiej mocy nie pobierasz, teraz musisz ustalić ile tej mocy dokupić.

    0
  • #15 21 Sie 2012 20:13
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Swoją drogą kolega Autor nie odpowiedział na pytanie postawione w poście #9.
    Mnie też ciekawi co jest w zabezpieczeniu przedlicznikowym...

    0
  • #16 22 Sie 2012 23:44
    Piotrek piki
    Poziom 12  

    Kolego a możesz wrzucić skan faktury z RWE.
    Te 6kW to nie jest czasem moc umowna 15-to minutowa?
    Pomiar jest bezpośredni czy tez są przekładniki prądowe na pomiarze prądu przez licznik.
    Pozdro.

    0
  Szukaj w 5mln produktów