Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Sonel MPI 540Sonel MPI 540
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Czym zastąpić elektrodę jonizacyjną na czas naprawy

22 Sie 2012 22:08 13710 11
  • Poziom 29  
    Czujnik kontroli gazu dla sterownika Honeywell
    Pomiar czego wykonuje ten czujnik . Ot taki jeden kawałek drutu.
    Na obrazku jest iskrownik i czujnik.W tle sterownik
    Czym zastąpić elektrodę jonizacyjną na czas naprawy
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Witam.
    Nie jest to czujnik gazu, tylko kontrola obecności płomienia na palniku (czy palnik się pali).
    Jest to tak zwana "elektroda jonizacyjna".
    Jeśli elektroda ta znajdzie się w płomieniu, to zaczyna płynąć prąd po między tą elektrodą, a przewodzącą obudową komory spalania (bloki żeliwne, wężownica,palnik, itp.) rzędu kilku µA.
    Kiedyś już opisywałem w moim poście, zasadę działania takiej kontroli płomienia - poszukaj.
    Pozdrawiam.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Poziom 29  
    Sterownik Honeywell.
    Czym zastąpić elektrodę jonizującą na czas naprawy sterownika?.
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Witam.
    leszek.b napisał:
    Zatem do sprawdzenia sterownika Honeywell, zamiast elektrody można podłączyć odpowiedni opornik.?

    leszek.b napisał:
    Sterownik Honeywell.
    Czym zastąpić elektrodę jonizującą na czas naprawy sterownika?.

    Samym rezystorem nie da się symulować jonizacji.
    Ja kiedyś robiłem walizkę, w której był zestaw układów i obwodów, umożliwiający podłączenie samej płyty elektronicznej z kotła, i jej testowanie.
    Do symulowania jonizacji używałem połączonych szeregowo: diody prostowniczej, diody ZENERA (było to parę diod ZENERA połączonych szeregowo, aby uzyskać napięcie (nie pamiętam dokładnie) około 50V), i rezystor kilkadziesiąt kΩ na wszelki wypadek aby ograniczyć prąd.

    Kolejną istotną sprawą jest to, że tych sterowników nie wolno naprawiać. Sterowniki te kontrolują pracę palnika, odpowiadają za zapłon oraz podawanie gazu na palnik, i od ich prawidłowej pracy, zależy bezpieczeństwo. Dlatego też urządzenia te mają odpowiednie dopuszczenia i atesty, które tracą w przypadku próby naprawy, lub zmian w konstrukcji.

    Czym objawia się usterka? Może nie jest to awaria sterownika, a przyczyna tkwi gdzieś indziej.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 29  
    Sterownik nie widzi płomienia, zamyka zawory gazu
    Rysio4001 napisał:
    Kolejną istotną sprawą jest to, że tych sterowników nie wolno naprawiać. Sterowniki te kontrolują pracę palnika, odpowiadają za zapłon oraz podawanie gazu na palnik, i od ich prawidłowej pracy, zależy bezpieczeństwo.

    *gdzie) Kupię nowy sterownik
    -----------------------------------

    fragment sterownika
    Czym zastąpić elektrodę jonizacyjną na czas naprawy
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    leszek.b napisał:
    Kupię nowy sterownik


    I to jest słuszna decyzja.
  • Poziom 29  
    Dziękuję
    Jednak mam niedosyt w temacie

    Szukam dalej - tej walizki. :wink:
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Co to jest? Kocioł czy suszarnia? Załącza palnik i gaśnie czy nawet nie próbuje zapalać?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Witam.
    leszek.b napisał:
    Sterownik nie widzi płomienia, zamyka zawory gazu

    Przyczyną takich objawów może być:
    1. Zamiana polaryzacji zasilania L N. Sprawdź czy nie jest zamieniona. Często się zdarza po wymianie gniazdek, przebudowie / wymianie instalacji elektrycznej, włączeniu na przedłużaczu.
    2. Brak połączenia w przewodzie ochronnym, lub połączenia po między sterownikiem i obudową kotła (palnik, bloki żeliwne, itp.).
    3. Brudna / utleniona powierzchniowo elektroda jonizacyjna. Wyczyść ją do "żywego" metalu. Może też być brudna porcelanka elektrody, i jest upływność (zwarcie).
    4. Uszkodzony kabel po między sterownikiem, a elektrodą jonizacyjną, lub uszkodzona sama elektroda.

    Zmierz prąd jonizacji w trakcie, gdy pali się płomień na palniku. Włącz mikroamperomierz w szereg z elektrodą jonizacyjną. Miernik na prąd stały. Prąd będzie mały - od parę do kilkadziesiąt µA.
    Zmierz napięcie po między elektrodą jonizacyjną, a obudową kotła (obudowa kotła w sensie, jak wyżej). Woltomierz na napięcie stałe. Ustaw odpowiedni zakres - napięcie może być od kilkadziesiąt do nawet 250V. Pomiar napięcia w trakcie, gdy jest płomień, oraz bez płomienia.
    Podaj wyniki - to może pomóc w postawieniu diagnozy.

    Kiedyś badałem z ciekawości takie sterowniki, co ulega uszkodzeniu, ponieważ w sterownikach paro letnich, takie objawy są dosyć częste. Zwykle były to starzejące się rezystory w obwodzie jonizacji - te po parę MΩ (rośnie im rezystancja, i prąd jonizacji jest zbyt mały).
    Pozdrawiam.
  • Poziom 29  
    Dziekuje- Rysio4001
  • Poziom 2  
    Rysio4001 napisał:
    Witam.
    leszek.b napisał:
    Sterownik nie widzi płomienia, zamyka zawory gazu

    Przyczyną takich objawów może być:
    1. Zamiana polaryzacji zasilania L N. Sprawdź czy nie jest zamieniona. Często się zdarza po wymianie gniazdek, przebudowie / wymianie instalacji elektrycznej, włączeniu na przedłużaczu.


    Potwierdzam: obrócenie wtyczki w gniazdku uruchomiło mój kocioł (Saunier Duval Themis 28E). W drugim położeniu wtyczki w gniazdku, zawór gazowy odcinał gaz po paru sekundach, tak jakby nie wykrył płomienia.
  • Poziom 11  
    Witam,
    Przeglądając forum natknąłem się na ten wątek. Mam co prawda inny piec ale problem jest podobny.
    Z losową częstotliwością piec mi się zawiesza pokazując kod "brak płomienia". Wyczyściłem sondę jonizacyjną i jest tak samo.
    Zmierzyłem prąd w obwodzie jonizacji i nic mi to nie powiedziało. Mam pytanie czy prąd z sondy powinien mieć stałe natężenie? Czy może się zmieniać?
    U mnie jest tak, że w momencie zapłonu jest większy, a później różnie, czasami spada do zera na chwilkę - generalnie się zmienia cały czas.
    Jak w ogóle odłączę sondę to iskrownik działa bez przerwy aż do zawieszenia pieca. Myślę, że to dobry objaw, ponieważ piec nie widzi płomienia. Ale wracając do sondy - drut ma ślady zużycia - po wyczyszczeniu nie jest gładki ma kilka wżerów...

    Może to kwestia sondy - ale nie chce kupować nowej jeżeli to nie jest ta przyczyna. czy jest jakiś sposób na jej sprawdzenie?