"spontaniczne" wybicie zabezpieczenia przedlicznikowego

23 Sie 2012 11:10 3957 14
  • Poziom 2  
    Witam,

    W moim domu pojawił się wczoraj nietypowy (a może nie?) problem. Wybiło zabezpieczenie przedlicznikowe pomimo braku jakiejkolwiek aktywności w momencie wybicia (np. włączenie jakiegoś urządzenia). Jedyne włączone urządzenia to TV, tuner, lodówka i inna drobnica w trybie standby.
    Bez żadnej widocznej przyczyny wywaliło zabezpieczenie przedlicznikowe (C25). Na tablicy jedyny bezpiecznik, który zadziałał, to bezpiecznik od rolet (B16), ale nikt w momencie zadziałania zabezpieczenia tych rolet nie używał. Sytuacja powtórzyła się 2 razy. Wyłączeniu zabezpieczenia przedlicznikowego na skrzynce przed domem towarzyszył dość duży huk i - tutaj nie jestem pewien - wydaje mi się również łuna, ale skrzynki w momencie zadziałania zabezp. nie widziałem, więc nie jestem pewien.
    Po włączeniu zabezp. przedlicznikowego zostawiłem wyłączony bezpiecznik od rolet, żeby w nocy nie było problemu. Dzisiaj rano silniki od rolet sprawdziłem na oporność - brak zwarcia. Włączyłem bezpiecznik od rolet - wszystko póki co działa jak należy.
    Pytania:
    1. Jak zdiagnozować problem?
    2. Czy wywalenie zabezp. przedlicznikowego mogło mieć przyczynę inną niż problem w instalacji?

    Elektryk, który był dzisiaj rano zasugerował, że być może kabel zasilający jest uszkodzony i dochodzi do zwarcia jak ziemia jest mokra (wczoraj bardzo mocno padało, ale nie był to pierwszy raz z tak intensywnymi opadami). Gdyby rzeczywiście problemem był główny kabel zasilający - czy wywalał by bezpiecznik na roletach?

    Czy ktoś z forumowiczów ma pomysły na diagnozę bądź spotkał się z podobnym przypadkiem?

    Pozdrawiam,

    Krystian
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 21  
    Ja miałem podobny przypadek (wybijało zabezpieczenie przedlicznikowe i niektóre na tablicy) powodem u mnie były duże przepięcia w sieci oraz wyładowania atmosferyczne.
  • Poziom 2  
    Czy przepięcia o których piszesz miały źródło w sieci energetycznej, czy były generowane w obrębie instalacji? Wczoraj w dzielnicy, w której mieszkami miały miejsce jakieś prace w sieci energetycznej kilka ulic dalej.
  • Poziom 21  
    Tak, przepięcia brały się z sieci energetycznej, która w mojej miejscowości jest bardzo stara i już '' klęka" elektrycy ostatnio coś tam poprawiali i chwilowo jest lepiej. W każdym razie moja instalacja
    tak reaguje na każde większe przepięcie także te spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.
  • Poziom 34  
    Masz zainstalowane wyłączniki różnicowo-prądowe? Jeśli tak, to czy któryś zadziałał?
    Czy na tym samym obwodzie co rolety są zasilane inne urządzenia lub gniazdka?
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 2  
    Wył. różnicowo-prądowe mam zainstalowane. Żaden nie zadziałał, a na obwodzie z roletami są tylko rolety i nic poza tym.
  • Poziom 34  
    kryssja napisał:
    Wył. różnicowo-prądowe mam zainstalowane. Żaden nie zadziałał,

    kryssja napisał:
    Elektryk, który był dzisiaj rano zasugerował, że być może kabel zasilający jest uszkodzony i dochodzi do zwarcia jak ziemia jest mokra


    Jeśli by tak było to powinien zadziałać RCD (chyba, że obwód zasilający rolety jest nim nie zabezpieczony).

    Wygląda na zwarcie L z N w obwodzie zasilania rolet i stąd zadziałanie obydwu zabezpieczeń (B16 i C25).
  • Specjalista elektryk
    Miernik Rezystancji Izolacji i problem powinien się wyjaśnić.
  • Poziom 34  
    Miniax napisał:
    Miernik Rezystancji Izolacji i problem powinien się wyjaśnić.

    Niekoniecznie, skoro teraz wszystko jest ok, zadziałanie obydwu zabezpieczeń sugeruje na bezpośrednie zwarcie przewodów, które jak widać teraz się nie stykają.
  • Specjalista elektryk
    Z tym, że to zwarcie może wynikać właśnie prawdopodobnie z uszkodzenia izolacji, więc są duże szanse, że pomiar coś pokaże, oczywiście nie mówię, że tak będzie na 100%, w związku z tym napisałem "powinno", a nie że musi.
  • Poziom 2  
    Thx. Spytam elektryka, czy dysponuje takim miernikiem.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 34  
    Bronek22 napisał:
    Zamiast kombinować wymienić S-kę. to groszowa sprawa.
    Żadne pomiary izolacji nic nie dadzą. Bo do zwalenia S-ki potrzeba 80A. I to kilku milisekund.


    Mało prawdopodobne, że zepsuły się 2 sztuki w tm samym czasie.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 35  
    Witam.
    Miałem taki sam przypadek, przy zadziałaniu zabezpieczeń w domu wybijał mi bezpiecznik przelicznikowy w WLZ-ecie. Po kilku takich przypadkach zleciłem wymianę zabezpieczenia z typu S na topikowe i od tego momentu mam spokój.
    Pozdrawiam.