1300m od stacji trafo czy bedzie działać silnik 6KW

norbikk 24 Sie 2012 00:03 1866 12
  • #1 24 Sie 2012 00:03
    norbikk
    Poziom 15  

    Witam
    Czy na końcu lini o długości 900m kablem YAKY 4x35 będzie działać silnik pompy 6kW?
    Odległość od stacji trafo to 1300m.
    Te 900m kabla YAKY 4x35 ma być zasilana zalicznikowo, zabezpieczenie przedlicznikowe to S C 25A.
    Czy tak długi kabel będzie powodował szybsze wybijanie zabezpieczeń przedlicznikowych? Jakie widzicie przeciw wskazania wykonania takiej instalacji?

    0 12
  • #2 24 Sie 2012 08:53
    cb13
    Poziom 17  

    Witam. Według mnie silnik będzie działać ale przy rozruchu mogą wystąpić problemy Ir=3-5 In w najlepszym przypadku ok 27A, ale podpowiedz czy silnik będzie cały czas obciążony pełną mocą i jak często będą wykonywane rozruchy tego silnika ??? Zabezpieczenie C25A za małe. Prąd znamionowy tego silnika to ok. 9-10A

    0
  • #3 24 Sie 2012 08:59
    kosmos99
    Poziom 34  

    cb13 napisał:
    Zabezpieczenie C25A za małe.

    Dlaczego?
    Według mnie za duże, ze względu na ochronę przeciwporażeniową.
    Problem jest raczej z długością kabla (spadki napięć).

    0
  • #4 24 Sie 2012 09:05
    cb13
    Poziom 17  

    Pyta o pracę silnika o nie o spadki napięć (kosmos99) wiadomo, że będą możesz policzyć dla przekroju 35mm2. Impedancja pętli zwarcia max 0,92Ω żeby wyszła ochrona przeciwporażeniowa.

    0
  • #5 24 Sie 2012 09:11
    kosmos99
    Poziom 34  

    cb13 napisał:
    Pyta o pracę silnika o nie o spadki napięć

    A czy to nie ma wpływu na pracę silnika?
    Czemu twierdzisz, że C25A to za małe zabezpieczenie?

    0
  • #6 24 Sie 2012 09:16
    norbikk
    Poziom 15  

    Czy te 25A to za mało ze względu na długość kabla czy długość kabla nie ma tu znaczenia?
    W garażu mam krajzegę 7KW i chodzi na S C 20A i jest OK
    Zastosowanie układu trójkąt gwiazda rozwiąże sprawę startów?
    Według tego kalkulatora Link spadek napięcia to 16V przy 10A wiec chyba jeszcze w granicach tolerancji. Chyba ze ten kalkulator nie liczy poprawnie??

    0
  • #7 24 Sie 2012 09:19
    cb13
    Poziom 17  

    Bo przy rozruchu ten silniczek weźmie ok 40A i wtedy trzeba policzyć spadki napięć on będzie pięknie "zwierał" całą sieć i rozruch będzie trwał DŁUGO. Te 900m to i tak max długość, żeby wyszła ochrona. Kalkulator liczy dobrze. Poza tym rozruch piły to mniej niż 3 sek. i bez obciążenia, a pompa cała zalana wodą.

    0
  • #8 24 Sie 2012 09:36
    kosmos99
    Poziom 34  

    norbikk napisał:
    Według tego kalkulatora Link spadek napięcia to 16V przy 10A wiec chyba jeszcze w granicach tolerancji

    Oczywiście wziąłeś pod uwagę 1300m?
    Jeśli jest to "starszy" silnik czyli na 380V to problemu nie będzie.
    Gorzej jest z kwestią bezpieczeństwa, musisz zmierzyć impedancję pętli zwarcia, bo według mnie będzie większa niż 1om.
    Jeśli chodzi o obciążenie tylko tym silnikem (6kW) przy zastosowaniu rozruchu gwiazda/trójkąt to wystarczy C16.
    Nie wiem tylko jak się zachowają "esy" przy załączeniu zasilania na samym kablu, bo przy takiej odległości pojemność kabla może mieć wpływ na ich zadziałanie.

    cb13 napisał:
    Bo przy rozruchu ten silniczek weźmie ok 40A i wtedy trzeba policzyć spadki napięć on będzie pięknie "zwierał" całą sieć i rozruch będzie trwał DŁUGO.


    Jeśli napięcie spadnie to prąd się nie zmniejszy?

    0
  • #9 24 Sie 2012 09:41
    mar_cik
    Specjalista elektryk

    Z zabezpieczeniem C25 nie powinno być żadnych problemów ani przy rozruchu gwiazda-trójkąt czy z użyciem softstartu ani przy rozruchu bezpośrednim.
    Spadek napięcia dla typowego silnika o takiej mocy na linii 900m AL 35mm² nie przekracza 3,5%, spadek przy rozruchu gw-tr nie przekracza 8% a przy rozruchu bezpośrednim 11%.
    Rozruchu bezpośredniego dla silnków powyżej 5kW raczej unikamy.

    P.S. Gorzej z ochroną przeciwporażeniową bo SWZ z czasem nawet do 5s na takiej linii i z tym zabezpieczeniem nie wyjdzie.

    0
  • #10 24 Sie 2012 09:51
    cb13
    Poziom 17  

    Kolega mar_cik wam wszytko wytłumaczył popieram. Kosmos99"Nie wiem tylko jak się zachowają "esy" przy załączeniu zasilania na samym kablu, bo przy takiej odległości pojemność kabla może mieć wpływ na ich zadziałanie. " Pojemność nie ma żadnego znaczenia.

    0
  • #11 24 Sie 2012 10:05
    kosmos99
    Poziom 34  

    Najpierw piszesz:

    cb13 napisał:
    Zabezpieczenie C25A za małe.


    A teraz, że się zgadzasz na:

    mar_cik napisał:
    Z zabezpieczeniem C25 nie powinno być żadnych problemów


    ??
    Dziwne ;-)

    0
  • #12 24 Sie 2012 10:48
    retrofood
    Moderator

    kosmos99 napisał:

    Jeśli napięcie spadnie to prąd się nie zmniejszy?


    Jasne że się zmniejszy. A moment rozruchowy zmniejszy się jeszcze bardziej.
    Czy znane jest Ci pojęcie napięcia utyku?

    0
  • #13 24 Sie 2012 13:31
    kosmos99
    Poziom 34  

    To było pytanie retoryczne, bo kolega "cb13" uzasadniał tym zadziałanie C25.
    Przy rozruchu-gwiazda trójkąt nie powinno być obciązenia, z tego co widzę to silnik jest sprzęgnięty z pompą.
    Ja bym się bardziej obawiał o silnik, a nie o to czy zabezpieczenie wystarczy.
    Poprawnie, to silnik powinien być zasilany poprzez wyłącznik silnikowy i w tym przypadku jego zadziałania bym się "obawiał"

    retrofood napisał:
    Czy znane jest Ci pojęcie napięcia utyku?


    Tak, silnik nie może osiągnąć swoich obrotów znamionowych. Moment obciążenia jest większy niż moment silnika.
    Moment obrotowy silnika zmniejsza się (w kwadracie) w stosunku do spadku napięcia zasilającego.