Jak zaprogramować falownik Berges ACP-3000 do sterowania 0-10V?

karolo_k 27 Sie 2012 22:36 2208 12
REKLAMA
  • #1 11253106
    karolo_k
    Poziom 9  
    Witam, mam taki falownik jak podany w temacie.
    I muszę go tak zaprogramować aby częstotliwość była zadawana z zewnątrz (z regulatora który wysyła prąd jako sygnał 0-10V, gdzie 10V to 50Hz a 0V to 0 Hz)
    Problem w tym że nie mogę sobie poradzić ze znalezieniem oryginalnej instrukcji do tego urządzenia, mam tylko to co w załączniku. Różnica polega na tym że obrazek na pierwszej stronie nie odwzorowuje dokładnie tego co ja posiadam oraz urządzenie opisane w tej instrukcji jest 1-fazowe a ja mam 3-fazowe.
    Wydaje mi się że parametr zadawania częstotliwości to 21-MODE ale mimo podstawowej wiedzy z angielskiego nie mogę zinterpretować tej instrukcji bo nie wiem co to jest VIN Terminals, EMOP/EMOP1. Także proszę o pomoc
  • REKLAMA
  • #2 11253803
    kosmos99
    Poziom 38  
    W parametrze 21 określa się źródło pochodzenia wartości zadanej dla kolegi przypadku powinno być 3 (wejścia analogowe VIN).
    Minus sygnału należy podłączyć do CM, a plus VIN1 lub VIN2,
    dla sygnału napięciowego 0-10V należy w złączu J20 ustawić odpowiednio zworki, dla VIN1 pierwsza od lewej, dla VIN2 czwarta.
  • REKLAMA
  • #3 11255094
    karolo_k
    Poziom 9  
    Kolego dziękuję Ci bardzo za pomoc, ale muszę Cię też przeprosić.
    Mój sprzęt to nie berges ACP 3000 tylko ACP 6000
    Tutaj jest link do strony z manualem do niego:
    http://www.bergeselectronic.de/downloads/ACP_6000/Manuals/English/05_GB.PDF
    Bardziej sugerowałem się wymiarami niż tym co jest na obrazkach w manualu więc pomyślałem że mój sprzęt bo acp3000 ale po tym jak mi podałeś pod jakie styki mam podkręcić kable i jak ustawić zworki to zobaczyłem że tak takich nie ma i jak zacząłem szukać to wyszło że mój sprzęt to acp6000.
    Bardzo cię przepraszam i proszę żebyś mi pomógł jeszcze raz.
  • REKLAMA
  • #4 11255384
    kosmos99
    Poziom 38  
    Plus pod VIN, minus pod COM zwora J11 na 0-10V.
  • #5 11256463
    karolo_k
    Poziom 9  
    Parametr 21 też na opcje 3 ?
  • #6 11256654
    kosmos99
    Poziom 38  
    Tak
  • #7 11267949
    karolo_k
    Poziom 9  
    Dziękuje kolego wszystko działa świetnie poza 1 elementem. Na falowniku mam ustawiony parametr częstotliwość minimalna 10Hz a ale jak wyłączę regulator (regulator zadaje sygnał w skali 0-10V) to częstotliwość na falowniku spada do 0 i wentylatory się zatrzymują a chciałbym żeby było tak że poniżej tej zadanej częstotliwości minimalnej nie spadało.
  • #8 11269095
    kosmos99
    Poziom 38  
    Sygnał startu jest wtedy aktywny?
    Parametr 24 na jaką wartość jest ustawiony?
  • #9 11273965
    karolo_k
    Poziom 9  
    Kolego parametr 24 mam ustawiony na 0. Ponadto mam zrobiony mostem z +24 na FWD.
    Co jeszcze potrzebujesz wiedzieć?
  • REKLAMA
  • #10 11276831
    kosmos99
    Poziom 38  
    Zworka J11 ustawiona prawidłowo?
    Przy regulatorze ustawionym na minimum falownik utrzymuje prędkość minimalną, czy się wyłącza?
  • #11 11276878
    karolo_k
    Poziom 9  
    Zworka ustawiona prawidłowo. W regulatorze jest taka opcja jest ustawienie minimalnej poniżej której sygnał nie schodzi (teraz jest 20%) no i do puki regulator jest włączony to na falowniku nie ma mniej jak te 20%. Ale jak wyłączę regulator (czyli na kablu dającym sygnał do falownika jest 0V) to falownik zamiast zejść do ustawionej częstotliwości minimalnej (10Hz) schodzi do zera.
  • #12 11276935
    kosmos99
    Poziom 38  
    Parametr 23 na ile jest ustawiony?
  • #13 11281358
    karolo_k
    Poziom 9  
    Nie mogę wejść do 3 poziomu więc prawdopodobnie jest ustawiony na wartość domyślną.