Sieć elektryczna dla sieci komputerowej

z.malicki 04 Sep 2012 12:32 2190 11
  • #1
    z.malicki
    Level 14  
    Witam

    Właśnie przymierzamy się w firmie do remontu biur. Chcę położyć od nowa sieć teleinformatyczną oraz elektryczną. Oczywiście zamierzam rozdzielić obwody przeznaczone na komputery, drukarki itp., od gniazdek ogólnych tzw. czajnikowych. Niestety nie mogę przekonać do tego szefa. Racjonalne argumenty nie trafiają. Przekopałem już internet, ale nie udało mi się znaleźć normy, lub innego przepisu który by to precyzował. Czy szanowne gremium może wskazać ścieżkę poszukiwań?

    Pozdrawiam
    z.malicki
  • Helpful post
    #2
    yang32
    Level 36  
    Akurat zajmuję się jednym i drugim ( elektryką i komputerami).
    Norm żadnych nie znajdziesz bo takich nie ma (przynajmniej ja o nich nie słyszałem), natomiast przyjęta jest dobra praktyka by te obwody rozdzielać.
    Podstawowym argumentem powinno być to, że typowe urządzenia typu odkurzacz, czajnik itd mogą powodować zakłócenia w pracy komputerów, a ich ewentualna awaria może być przyczyną uszkodzeń urządzeń komputerowych.
    Im mniej zakłóceń na linii komputerowej, tym mniejsze prawdopodobieństwo awarii i to powinien być podstawowy powód rozdzielenia.
  • Helpful post
    #3
    zbich70
    Level 42  
    yang32 wrote:
    Norm żadnych nie znajdziesz bo takich nie ma (przynajmniej ja o nich nie słyszałem), natomiast przyjęta jest dobra praktyka by te obwody rozdzielać.
    Podstawowym argumentem powinno być to, że typowe urządzenia typu odkurzacz, czajnik itd mogą powodować zakłócenia w pracy komputerów, a ich ewentualna awaria może być przyczyną uszkodzeń urządzeń komputerowych.

    A najczęstszą "awarią" w tak wykonanych instalacjach jest zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych wskutek jednoczesnego włączenia zbyt dużej ilości "czajników" (oczywiście razem z komputerami na jednym obwodzie i oczywiście bez UPS-ów). :D
    z.malicki wrote:
    Niestety nie mogę przekonać do tego szefa. Racjonalne argumenty nie trafiają.
    Przekonaj go, że "kilka" metrów przewodu i dodatkowych aparatów wyjdzie mu taniej niż przestoje i utracone dane. ;)
  • #4
    yang32
    Level 36  
    Jeśli duża firma z wieloma czajnikami to też racja :)
  • #5
    piter244
    Level 23  
    Najlepiej daj szefowi zapoznać się samemu z jakąś literaturą, byle nie reklamową i poproś by w czasie wizyty w biurach innych firm zwrócił uwagę na gniazdka (wytłumacz mu że najczęściej ładne czerwone z napisem DATA). Może jak coś o tym przeczyta i zauważy że "inni też tak mają" to sam zachce.
  • #6
    z.malicki
    Level 14  
    Cześć

    Szef twierdzi, że w firmach które on odwiedzał nie było czerwonych gniazd pod komputery z napisem DATA. Ciekawe, bo firmy w których pracowałem lub odwiedzałem miały to zrobione jak trzeba.
    Szef jest niemcem, musi zobaczyć paragraf lub jakiś inny przepis. Rozumiecie sami.

    Pozdrawiam

    z.malicki
  • #7
    zbich70
    Level 42  
    z.malicki wrote:
    Szef jest Niemcem, musi zobaczyć paragraf lub jakiś inny przepis. Rozumiecie sami.

    Rozumiemy.
    Pewnie z Twojego szefa taki Niemiec jak ze mnie Turek. ;)
  • Helpful post
    #8
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    z.malicki wrote:
    Właśnie przymierzamy się w firmie do remontu biur.
    Czy na owy 'remont' przewidziany jest projekt branży elektrycznej?

    z.malicki wrote:
    Szef twierdzi, że w firmach które on odwiedzał nie było czerwonych gniazd pod komputery z napisem DATA. Ciekawe, bo firmy w których pracowałem lub odwiedzałem miały to zrobione jak trzeba.
    Szef jest niemcem, musi zobaczyć paragraf lub jakiś inny przepis. Rozumiecie sami.
    Poradź mu więc konsultacje z projektantem branży elektrycznej, może to mu coś rozjaśni, następnie zlecenie wykonania projektu.
  • #9
    z.malicki
    Level 14  
    Projekt branży elektrycznej będzie powykonawczy.

    Znalazłem odpowiedź na moje pytanie w "vademecum teleinformatyka". Co prawda normy nie ma, ale są zalecenia i dobra praktyka. To mi wystarczy.

    Pozdrawiam

    z.malicki
  • #10
    yang32
    Level 36  
    Od początku ja i inni mówili Ci to właśnie, że nie ma norm , a jest tylko (aż) dobra praktyka.
  • #12
    z.malicki
    Level 14  
    Witam

    Jak pisałem, moim szefem jest niemiec, nie czyta po polsku i ważne dla niego są przepisy. To że ktoś napisał na forum że tak ma być jest nieistotne, ale jeśli mam tą informację podaną w literaturze fachowej, to już zmienia postać rzeczy. Teraz dam sobie radę.

    Temat zamykam, dziękuję wszystkim za pomoc.

    Pozdrawiam
    z.malicki