integra 32- obciążalność wyjścia zasilającego a ilość czujek

09 Wrz 2012 10:11 4278 12
  • Poziom 10  
    Witam,
    mam pytanko ile max można podpiąć czujek do 1 wyjścia wysoko prądowego w Integra 32 - tyle ile max obciążenie wyjścia? Do 2 A ?
    Mam 7 czujek jak to rozwiązać ?
  • Moderator - Sieci, Internet
    Nie napisałeś co to za czujki? W specyfikacji masz pobór prądu, więc zsumuj sobie te 7 czujek i będziesz miał odpowiedź.
    Średnio czujki pobierają w granicach 10mA więc nie będzie żadnego problemu.
  • Poziom 10  
    Czuli moge np zasilić część czujek np 3 szt. z OUT 1( ustawiajc wyjście jako zasilanie typ wyjścia 41), pozostałe np z AUX ?Czujki różne suma poboru prądu w czasie czuwania ok 90 mA.A może wszystkie zasilić z jednego albo drugiego ( OUT,AUX) ?
  • Poziom 39  
    Ale zgodnie ze sztuką powinieneś je trochę odseparować ( cięzko zdiagnozować awarię jak masz 16 czujek podłączonych pod jedno wyjście zasilania) Służą do tego niedrogie separatory-dystrybutory napięcia ( np Pulsar)z indywidualnymi zabezpieczeniami topikowymi lub ( lepsze ) polimerowymi( polimer izoluje dane wyjście w przypadku zwarcia i wraca do stanu zasilania po jego ustąpieniu). Na ośmiu wyjściach takiego separatora ( za ok 20 zł) można już bezpieczniej zasilić kilkanaście czujek.
    Ja do np Integry 64 daję standardowo min dwa takie separatory.
    Pozdr.J.
    PS
    Pisaliśmy równolegle
    Ja bym dał wsystkie z AUX przez separator a OUT1i UOT 2 wykorzystał do dwutorowego sterowania sygnalizatora zewnętrznego ( jedna na akustyczny - czasowe, drugie na optyczny z zatrzaskiem - będzie mrugało do skasowania alarmu informując o możliwej obecności intruza na obiekcie)
  • Poziom 10  
    oK, dzięi za informację, szczerze to nie słyszałem o czymś takim.Poproszę o namiar -linka.
    Czyli zasilać z OUT czy AUX ?Czy może podzielić troche jedno troche drugie?
  • Moderator - Sieci, Internet
    adamjur1 napisał:
    Pisaliśmy równolegle
    Ja bym dał wsystkie z AUX przez separator a OUT1i UOT 2 wykorzystał do dwutorowego sterowania sygnalizatora zewnętrznego ( jedna na akustyczny - czasowe, drugie na optyczny z zatrzaskiem - będzie mrugało do skasowania alarmu informując o możliwej obecności intruza na obiekcie)


    Dokładnie tak samo, potwierdzam.
  • Poziom 10  
    OK. fajny pomysł z taka konfiguracją sygnalizatora.To jeszcze mam pytanko- zakmykanie i otwieranie drzwi przez wpisanie hasła+ karta, zastosować zamek szyfrowy np Roger jako osobne zabezpieczenie czy coś żeby pracowało z integrą ?Co doradzacie panowie?
  • Moderator - Sieci, Internet
    Nie napisałeś gdzie ten system ma działać i jakie spełniać zadania (SSWiN, KD, RCP)?
  • Poziom 10  
    SSWiN - obiekt usługowy- wejście dla personelu zabezpieczone kontrolą dostępu.
    A jeszcze wracając do wpowyższego- zasilanie z płyty centralki czy z osobnego zasilacza?
  • Poziom 39  
    Szukaj AWZ-531 Pulsara a co co konfiguracji systemu i jego zaprojektowania - to już dzaiałaność komercyjna wykraczajaca po za edukacyjną formę forum - omawialiśmy to kiedyś w szerszym gronie ( komercyjne wykorzystywanie forum..)
    Pozdr.J.
  • Poziom 10  
    No tak....... to prosze tylko napisac co z zasilaniem AWZ- 531 z zasilacza czy z płyty ?
    ok juz wiem...
  • Poziom 19  
    Nie wiem jaki jest sens zasilania czujek wewnętrznych przez separator przy 7 czujnikah, to niepotrzebne nabijanie kosztów i komplikowanie instalacji, co innego w systemach zewnętrznych, ale to już inna dyskusja.

    Krzysiek