Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Junkers ceraclass nie grzeje c.o.

krzysiek_36 10 Sep 2012 16:26 3642 14
Automation24.pl
  • #1
    krzysiek_36
    Level 9  
    Witam,
    zamontowałem przed sekundą nowego junkersa ceraclass z otwarta komora spalania. Podłączyłem, odpowietrzyłem instalacje. CWU śmiga, natomiast jak przekręcę pokrętło od CO to piec nie reaguje w ogóle, poza tym, że na wyświetlaczu pokazuje temperaturę jaką nastawiam.
    Co zrobiłem źle ?
    Pomóżcie
    Pozdrawiam
    Krzysiek
  • Automation24.pl
  • #2
    zielony_gajowy
    Level 15  
    Poproszę o dokładny TYP .
    "Cóś" takiego używam od lat i w tym czasie "nachodziła mnie wena naprawy" wielokrotnie.
    Są różne i w wielu kwestiach niekompatybilne z punktu widzenia użytkownika, a Serwisant dołożył swoje (na ogół słusznie).

    reasumując:
    - potrzebny jest dokładny typ "pieca".
    - potrzebny jest dokładny schemat instalacji.
    - czy instalacja była robiona pod ten "piec"?

    A na marginesie.
    Używam Junkersów, bo jakoś tak. Przypadek.
    Jestem niby zadowolony, ale z innymi nie miałem do czynienia.

    Ogólnie.
    jeśli, jedna funkcja działa, a druga nie działa - to :
    ZOBACZ FIZYCZNIE JAK PŁYNIE WODA!
    Może, nie ma dopływu, albo nie ma odpływy(są np. zawory ręczne).ALE to należy sprawdzić fizycznie, czyli wzrokowo się bada przepływ wody (nie "bo się tak wydaje").
    To ja czekam, a fajnie by było, gdyby autoryzowany Serwisant Junkersa się odezwał.
  • #3
    krzysiek_36
    Level 9  
    CERACLASS ZW 14-2 DV KE
    nr.kat. 7 713 230 772.
    Instalacja była robiona pod junkersa 17 lat temu. Niestety wysłużył się i wymienić musiałem. Wszystkie zawory są otwarte.
  • Automation24.pl
  • #4
    -west
    Heating systems specialist
    Brak mostka na płycie przy podłączeniu regulatora pokojowego albo źle podłączony regulator. Musisz zrobić pierwsze uruchomienie żeby mieć gwarancję. Z instalacją to nie ma nic wspólnego skoro w ogóle kocioł nie rusza na CO.
  • #5
    krzysiek_36
    Level 9  
    -west wrote:
    Brak mostka na płycie przy podłączeniu regulatora pokojowego albo źle podłączony regulator. Musisz zrobić pierwsze uruchomienie żeby mieć gwarancję. Z instalacją to nie ma nic wspólnego skoro w ogóle kocioł nie rusza na CO.


    Niema regulatora pokojowego. Pierwsze uruchomienie będę miał zrobione za jakiś czas, już wstępnie umówiłem się. Ale póki co chciałbym żeby wszystko grało.
    A co ma być zmostkowane jeśli nie mam regulatora ? Może ktoś wyjął ten mostek ?
    A tak na marginesie, to normalne że w nowym piecyku w instalacji była woda ? Po przekręceniu zaworu bezpieczeństwa trysnęła mi woda.
  • #6
    -west
    Heating systems specialist
    Trysnęła przed podłączeniem/powieszeniem kotła?
  • #8
    -west
    Heating systems specialist
    Kotły są zalewane przed sprzedażą do testów ale potem są przedmuchiwane powietrzem. Przynajmniej tyle widziałem jak byłem na produkcji. Jeżeli okaże się że nie ma mostka i była woda w kotle to prawdopodobnie kupileś używkę.
  • #9
    krzysiek_36
    Level 9  
    gdzie ten mostek ma być ? czy to coś zmienia jeśli kupiłem używkę od autoryzowanego dealera i mam 5 lat gwarancji ? Robić awanturę ?
  • #10
    -west
    Heating systems specialist
    Spokojnie. Masz zaproszony serwis. Przy uruchomieniu serwisant powie ci o stanie kotła. Kto Ci dał 5 lat gwarancji?
  • #11
    krzysiek_36
    Level 9  
    Junkers daje 5 lat gwarancji. Normalnie 3 ale za dodatkowy jakiś przegląd po miesiącu dają w sumie 5 lat.
    Serwisant nic mi nie powie o stanie kotła bo przyjdzie tylko podbić pieczątki. A ja chcę go uruchomić już. Ma ktoś pomysł na mój problem ?
  • #12
    -west
    Heating systems specialist
    2 lata plus:

    Quote:
    Warunkiem udzielenia 5 letniej gwarancji jest zakup urządzenia marki Junkers w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Junkers w dniach 01.06 - 31.12.2012 oraz jego montaż przez Autoryzowanego Instalatora Junkers.
    Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancji, standardowy okres trwania gwarancji na objęte specjalną ofertą urządzenia, wynosi dwa lata. Aby przedłużyć gwarancję na urządzenie (z wyłączeniem osprzętu) na kolejne okresy roczne, czyli dla trzeciego, czwartego i piątego roku, wystarczy jedynie spełnić warunki uprawniające do dwóch pierwszych lat gwarancji i zlecić wykonanie przez Autoryzowany Serwis Junkers, płatnego przeglądu technicznego urządzenia w ciągu ostatnich trzech miesięcy trwania podstawowego okresu gwarancyjnego. Należy także podpisać Umowę Serwisową Przedłużenia Gwarancji.


    Skoro piszesz że sam zamontowałeś, rozumiem że masz autoryzację instalatora Junkers?

    Gwarancja 2 + 1 + 1 + 1 zobligowana przeglądami.

    Uruchomienie nie podlega tylko na podbiciu gwarancji ale na kpl czynności m.in. które usunął twój problem.
  • #13
    krzysiek_36
    Level 9  
    Mam autoryzacje. Podbije mi, że to zrobił, chociaż zrobiłem to ja.
    Problem jednak mój nie polega na gwarancji tylko na tym, że nie chodzi CO. Doradzicie ?
  • #15
    krzysiek_36
    Level 9  
    mostek jest miedzy RT i Ls