Falownik Siemens Micromaster 420 - hamowanie wolnym wybiegiem

f-lexa 10 Wrz 2012 23:38 2679 1
REKLAMA
  • #1 11298850
    f-lexa
    Poziom 15  
    Witam. Potrzebuję sterować silnikiem z zacisków, tak by po odłączeniu sygnału sterującego (np: Start/OFF1 --> 0 ) hamowanie odbywało się bez rampy (wolnym wybiegiem). Najlepiej, gdyby falownik w momencie hamowania, wspomnianym wolnym wybiegiem, nie kontrolował obrotów silnika (zatrzymywanie będzie trwać długo i z początkowym wzrostem obrotów).

    Proszę o sugestie lub przykłady parametryzacji. Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 11299493
    f-lexa
    Poziom 15  
    Udało mi się rozwiązać problem w następujący sposób:
    P700 - Terminal
    P701 - (1) On/OFF1
    P702 - (2) On reverse/OFF1
    P703 - (3) OFF2
    Sterownie (stan wysoki ) podawane jest równocześnie na pin 5 i 7 terminala lub przy reversie 6 i 7. Brak sterowania (stan niski) na ww. pinach powoduje wyłączenie końcówki mocy, a w konsekwencji wolny wybieg silnika.

    Offtop: Programowanie falownika przy pomocy konwertera USB/RS485 podłączonego do pinu 14 i 15 terminala. Próba parametryzacji ( DriveMonitor_v5.5) przez konwerter USB/RS232 oraz PC-Inverter_Connection_Kit nieudana, mimo, że Siemens Starter w tej konfiguracji działa bezproblemowo.