zmywarka 3 fazowa - zmywarka 3 fazowa wyrzuca rcd

kacprzak_1982 11 Wrz 2012 19:14 3891 13
  • #1 11 Wrz 2012 19:14
    kacprzak_1982
    Poziom 10  

    Witam
    Mam nadzieję że to dobry dział. Chodzi o zmywarkę 3 fazową. Wyrzuca różnicówkę. Mierząc miernikiem we wtyczce między przewodami n-l1 l2 l3 na jednym jest oporność 5,6 kom. Sądzę że to grzałka. Kiedy sprawdzam miernikiem rezystancję izolacji przy napięciu 250v rezystancja wynosi 0om. Przebicia na obudowę nie ma. Po usunięciu z obwodu zmywarki rcd na bezpieczniku b16 wszystko działa i zwarcia nie ma. Dla mnie to trochę dziwne bo jeśli rezystancja izolacji między L-N wynosi 0om to ten bezpiecznik też powinien wyrzucić.
    O co chodzi?

    0 13
  • Relpol
  • #2 11 Wrz 2012 20:09
    wiertacz
    Poziom 33  

    Rezystancję izolacji mierzy się specjalnym miernikiem a nie omomierzem.
    W jaki sposób mierzysz rezystancję izolacji przy napięciu 250V ?
    Skoro masz różnicówkę w obwodzie i ona działa to znaczy że jest uszkodzenie izolacji.

    0
  • #3 11 Wrz 2012 21:49
    kacprzak_1982
    Poziom 10  

    Rezystancję izolacji mierze właśnie mirnikiem do tego przeznaczonym który generuje napięcia 250, 500, 1000V i wykazuje przebicie między L1-N. Na omomierzu między L1-N jest 5,6kom.
    Dziwne dla mnie jest to że po zdemontowaniu rcd, B16 nie wywala. Przecież zwarcie jest bezpośrednie wg miernika izolacji.

    0
  • #4 12 Wrz 2012 09:14
    wiertacz
    Poziom 33  

    Widocznie obwód musi się przez coś zamykać i miernik pokazuje zwarcie.
    Gdyby było rzeczywiście zwarcie to B16 musiałby zadziałać. A w przypadku gdyby on był niesprawny to musiałby zadziałać bezpiecznik poprzedzający go.
    Różnicówka też teoretycznie może być uszkodzona i sama z siebie wybijać.
    Aby to zweryfikować trzeba mieć specjalny tester lub podmienić na inną sprawną.
    Co do samej zmywarki. Pomiaru dokonywałeś we wtyczce a przecież w zmywarce musi być jakiś element załączający napięcie na grzałki (stycznik lub przekaźnik półprzewodnikowy). Zrób pomiary bezpośrednio na grzałkach i na elementach sterujących za wyłącznikiem.

    0
  • Relpol
  • #5 12 Wrz 2012 18:02
    dzolo35
    Poziom 20  

    [quote="kacprzak_1982"]Witam
    Mam nadzieję że to dobry dział. Chodzi o zmywarkę 3 fazową. Wyrzuca różnicówkę. Mierząc miernikiem we wtyczce między przewodami n-l1 l2 l3 na jednym jest oporność 5,6 kom.
    We wtyczce to sobie możesz pomierzyć, ale co najwyżej opór izolacji przewodu i modułu sterowania (programatora)
    W zmywarkach przemysłowych silniki,grzałki itp..są zasilane przez styczniki i dopiero za nimi możesz mierzyć opór danej częsci,jeśli wybija RCD to czym prędzej wołaj elektryka-serwisanta a nie odłączaj RCD.Jeśli nie masz zielonego pojęcia o pomiarach to się za to nie bierz,tym bardziej iż w zmywarkach występuje wilgoć i pracują przy niej zapewne osoby trzecie.Jeśli już koniecznie nie znajdzierz serwisanta(mieszkasz na odludziu) pomożemy, ale nic nie rób bez nas.

    Pozdrawiam.

    0
  • #6 12 Wrz 2012 20:49
    Lisek64
    Poziom 22  

    A gdzie masz umieszczone dozowniki chemii? Na zewnątrz czy w zmywarce? Te umieszczane w środku są narażone na wilgoć i inne czynniki. Odepnij je i sprawdzaj czy dalej wywala różnicówkę

    0
  • #7 13 Wrz 2012 21:56
    kacprzak_1982
    Poziom 10  

    Dozowniki są na zewnątrz.
    Zmywarka leżała w magazynie jako zapasowa i była odłączona jako sprawna bo instalacja nie była zabezpieczona przez rcd. Przyszedł czas że jednak się przyda i zostałą podłączona, jednak ja dołożyłem do instalacji rcd jako zabezpieczenie dla zmywarki. I w tym momencie jej sprawność okazała się niesprawnością.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Jak się tak zastanowiłem to doszedłem do tego że zwarcie mógła mi robić jakaś cewka od stycznika lub przekaźnika. Poprostu nie przemyślałem wszystkiego i popisałem trochę bzdur. Nie mam niestety dostępu cały czas do tej zmywarki.
    Rcd wyżuca od razu po włączeniu jej przyciskiem więc może to jakiś elektrozawór od poboru wody. Nigdy nie miałem do czynienia ze zmywarkami.

    0
  • #8 13 Wrz 2012 22:37
    dzolo35
    Poziom 20  

    quote="kacprzak_1982"]i była odłączona jako sprawna bo instalacja nie była zabezpieczona przez rcd.[/quote]

    Czyli wcześniej pracowała w systemie TN-C ,a po montażu RCD przystosowałeś zmywarkę do systemu TN-C-S ,czyli m.innymi jesli zmywarka jest starszej daty,bo nic jako tako, o niej nie wiemy,wymieniłeś przewód 4 żyłowy na 5 żyłowy i ściągłeś łącznik zPE i N ( wykonałeś podział PENa na PE i N w zmywarce)

    0
  • #9 13 Wrz 2012 23:19
    kacprzak_1982
    Poziom 10  

    Wg miernika przewody PE i N są rozdzielone a gnizdo siłowe jest 5 polowe zamonowane oryginalnie.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Chodzi o zmywarkę.
    Układ instalacji jest TN-C

    0
  • #10 14 Wrz 2012 10:30
    dzolo35
    Poziom 20  

    Więc jeśli jesteś pewien prawidłowego podłączenia RCD to pozostały Ci pomiary i ewentualnie odpinanie danych odbiorów w skrzynce sterowniczej i osobne ich pomiary.Najpierw zajmij się układem sterowania ,układ jest przeważnie prosty,włącznik-krańcówka pokrywy-hydrostat-elektrozawór wyparzacza przez który napełnia się zbiornik komory myjącej a po jej napełnieniu hydrostat załancza programator.Sprawdż kontrolki i włącznik na obudowie ,nie piszesz w którym momencie wywala RCD ,czy zbiornik jest napełniony wodą,porób zdjęcia w skrzynce sterowniczej i napisz co to za model.

    Pozdrawiam.

    0
  • #11 14 Wrz 2012 11:15
    KaW
    Poziom 33  

    Ja myślę, że jest uszkodzona izolacja .Trzeba wrocić do TN-C i sprawdzić czy licznik en. el. sie bedzie obracał.Stara norma elektryczna określała wartość izolacji przypadajacej na 1V na 1kOhm-jako minimalna dobrą .Czyli tutaj minimum powinno być ok.400 kOhmów .

    0
  • #12 14 Wrz 2012 22:12
    Lisek64
    Poziom 22  

    Może zacznijmy , jak już zauważył kol. dzolo35, jaki to typ zmywarki. Producent, data produkcji itp

    0
  • #13 14 Wrz 2012 22:44
    jarack
    Poziom 15  

    dzolo35 napisał:
    elektrozawór wyparzacza
    Pozdrawiam.



    "dzolo35" proszę nie myl urządzeń i nie wprowadzaj w błąd. Zmywarka gastronomiczna jak sama nazwa wskazuje służy do mycia naczyń. Wykonuje dwa etapy w trakcie programu. 1. Mycie 2. Płukanie. Elektrozawór o którym piszesz to elektrozawór bojlera, a nie "wyparzania" Żadna zmywarka w gastronomii nie była nie jest i nie będzie "wyparzaczem". Wyparzacz to całkowicie inne urządzenie - w uproszczeniu - miska z wodą w której umieszczone są grzałki, nad nimi jest sito tam układa się umyte naczynia i przykrywa pokrywką. Naczynie wyparzane są powstającą parą (taki prymitywny termodezynfektor)

    Zmywarki które posiadają funkcję "wyparzania" czyli "dezynfekcji termicznej" - muszą mieć udokumentowany kontakt mytych elementów przez 10min i w temp. 93°C (PN), to mogą być zmywarki laboratoryjne lub zmywarki używane w CS w szpitalach.

    "kacprzak_1982" podaj proszę model urządzenia, rok produkcji, jeżeli nie masz tabliczki znamionowej to fotkę urządzenia - łatwiej będzie pomóc.

    0
  • #14 16 Wrz 2012 20:35
    kacprzak_1982
    Poziom 10  

    Problem się narazie rozwiązał sam. Instalacja jaką wykonałem do zmywarki jest ok razem z RCD. Odmówiłem podłączenia zmywarki stwierdzając że jest niesprawna, i nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Zaproponowałem naprawę ale odmówili. Całość zakończyła się sporem. Przecież kiedyś działa a teraz co, nagle niedziała? Dodali zdziwieni. Na co ja że owszem działa, ale stwarza zagrożenie dla użytkownika i na taką usługę dokumentu nie wystawię.
    Pan się obraził i koniec.

    0