12 Wrz 2012 22:34 2880 8
  • Poziom 25  
    Witam
    Poszukuje dokumentacji, DTR, do central wentylacyjnych Dospel Professional, dotyczącej automatyki.

    Pozdrawiam
    Hubert
  • Poziom 25  
    Mam tą DTR razem z centralą, niestety o automatyce jest tylko tyle:
    "W przypadku zakupu centrali wentylacyjnej z zestawem automatyki, wszelkich podłcze
    dokona naley na podstawie Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej Układu Automatyki."
  • Poziom 25  
    Dziękuje bardzo, trochę mi to rozjaśniło sprawę, przydał by się jeszcze schemat dla centrali z nagrzewnicą elektryczną.

    To jest centrala, którą montuje:
    Dospel Professional - - Poszukuje DTR dotyczącej automatyki
    A to lista automatyki do niej:
    Code:

    604.9110002       Presostat                                                         3 szt.
    AQM 9020           Kołnierz montazowy do czujników QAM90               3 szt.
    HE-auto/EC2       Automatyka do nagrzewnicy elektrycznej               1 szt.
    QAC22               Czujnik temperatury zewnetrznej                          1 szt.
    QAM9020.200      Czujnik temperatury, kanałowy, Ni1000, -35..100°C 3 szt.
    QPM2102            Przetwornik kanałowy CO2/VOC                            1 szt.
    RMU720-4           Regulator uniwersalny z interfejsem KNX (BMS)       1 szt.
    RMZ 788             Moduł uniwersalny 4UI 2DO 2AO RMZ788                1 szt.
    RMZ790              Panel operatorski                                               1 szt.
    Rozdzielnica NW-1F (BMS) Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca               1 szt.
    S6061-04AN/24V  Siłownik 0-10V                                                  4 szt.


    Nie wiem gdzie umieścić 3 czujniki temp. kanałowe i 3 presostaty, tzn. po jednym presostacie na każdy filtr i teraz czy frost wymiennika robić na presostacie czy na czujniku temp.?
    Poszukuje również schematu automatyki do nagrzewnicy.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Czujniki - jeden na kanale nawiewu, jeden od strony czerpni i jeden za wymiennikiem. Presostaty na filtrach i na wymienniku. Rozumiem ,że wentylatory są sterowane poprzez falowniki? W przeciwnym razie brakuje presostatów odpowiedzialnych za kontrolę sprężu.
  • Poziom 25  
    Tak są falowniki.
  • Poziom 12  
    Witam
    604.9110002 Presostat 3 szt.
    - na filtry i oraz do wykrywania przepływu przez nagrzewnicę elektryczną

    QAM9020.200 Czujnik temperatury, kanałowy, Ni1000, -35..100°C 3 szt.
    - na nawiew , wyciąg, za wymiennikiem (ochrona przed zaszronieniem)

    QPM2102 Przetwornik kanałowy CO2/VOC 1 szt.
    - na wyciągu (prawdopodobnie będzie miał wpływ na komorę mieszania)

    Potwierdzenie pracy wentylatorów jest z falowników.
  • Poziom 25  
    Witam
    Jakie Δp ustawić na presostatach filtrów, a jakie na presostacie nagrzewnicy?
    Czy czujnik jakości powietrza można instalować za filtrem w centrali czy trzeba na kanale przed?