PECEL - firmowy program nie działa poprawnie

TomekB123 26 Jan 2005 10:37 1901 3
  • #1
    TomekB123
    Level 20  
    Witam

    Złożyłem sobie kit AVT 2550 i niedziała on tak jak należy.
    W zestawie był zaprogramowany układ z "firmowym" programem, niestety jedyne co on wyświetla to dwa ekrany.
    Pierwszy z napisem" AVT-2550 *PECEL* Ver. 1.0.0 Beta", a drugi z "PECEL MENU 1. KOREKTA CZASU" Obydwa przełączają sie samoczynnie między sobą co 2 sekundy.
    Układ nie reaguje na żadne naciśnięcia przycisków.

    Co jest z tym PECELEM, bo chyba nie tak powinien działać ten firmowy program.

    I czy na nóżce 9 (RESET) układu ATMEGA8535 powinien być stale stan wysoki podczas normalnej pracy układu ??
  • #2
    tprzemko
    Level 22  
    Witam
    Reset w układach AVR jest przy stanie niskim, czyli po wszystkim musi być stan wysoki i to jest normala sprawa. Co do przełączania ekranów w układzie to sprawdź klawiaturę i połączenia jej do proca, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy, szczególnie jak podłączone przyciski czy czasem nie obrócone o 90 stopni. Ja zmontowałem ten układ i pracuje od pierwszego razu.
    Pozdrawiam
  • #3
    pepson
    Level 17  
    Maiłem dokładnie ten sam problem.
    Proponuję przyjżeć się ścieżce w przy "klawiszu" ENTER
    brakuje tam połączenia. Dosłownie ścieżka idzie donikąd, a w erracie
    ten szczegół pominięto.
  • #4
    TomekB123
    Level 20  
    Już sobie poradziłem wcześniej. U mnie wystarczyło ponownie zaprogramować procka.