Vitodens 222 - niska temperatura ciepłej wody użytkowej

gurti 16 Sep 2012 15:05 6444 20
  • #1
    gurti
    Level 9  
    Jestem użytkownikiem 222 i w tym roku po 10 latach mam problem z niską temperaturą cwu. Serwisanci sprawdzili pompy (ładująca wymieniona) i działają. Został przeczyszczony wymiennik. Działa na CO ale cwu ma 27-30 stopni. Piec przy ustawieniu tylko na podgrzewanie cwu grzeje kocioł do ok 100 stopni. Oczywiście zaraz wykazuje usterkę. Generalnie kody błędu podaje 2: A4 (prawdopodobnie pompa nie działa) oraz 02 (palnik). Co może być przyczyną?
  • #2
    Anonymous
    Anonymous  
  • #3
    gurti
    Level 9  
    Co może być przyczyną? Wg regulatora wtedy kiedy palnik jest uruchomiony pompa również jest włączona. Wygląda to tak jakby nie było odprowadzania wody do zasobnika.
  • #4
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    gurti wrote:
    Wg regulatora wtedy kiedy palnik jest uruchomiony pompa również jest włączona

    Regulator informuje tylko że pompa powinna być włączona (działająca). A czy tak faktycznie jest to już musi sprawdzić serwisant. Ale napisałeś że
    gurti wrote:
    Serwisanci sprawdzili pompy

    ale czy aby na pewno?

    Kolejne pytanie to który wymiennik wyczyścili serwisanci?
  • #5
    gurti
    Level 9  
    Trudno mi stwierdzić, niestety jestem w tej dziedzinie całkowitym laikiem. Mogę tylko powiedzieć, że ten znajdujący się pod palnikiem. Zawsze czyszczony był tylko ten jeden. Pompy sprawdzili odkręcając śruby odpowietrzające (tak się one chyba nazywają). W każdym razie ruchy wirnika pomp były słyszalne.
  • #6
    Anonymous
    Anonymous  
  • #7
    gurti
    Level 9  
    Jutro dam znać czy problem rozwiązany. Dzięki za wskazówki.
  • #8
    gurti
    Level 9  
    Dodatkowe pytanie. A co z nim może być? Zanieczyszczony czy jakieś inne uszkodzenie?
  • #9
    Anonymous
    Anonymous  
  • #10
    gurti
    Level 9  
    Gdzie jest umieszczony ten wymiennik? Czy objawem zabrudzenia tego wymiennika może być częste uruchamianie się palnika przy podgrzewaniu ciepłej wody?
  • #11
    Anonymous
    Anonymous  
  • #12
    gurti
    Level 9  
    Wymiennik oznaczony nr 038 został przez serwisanta wyczyszczony a wcześniej (ub.r.) wymieniony. Problem częstego uruchamiania pozostał. Teraz doszedł jeszcze problem c.w.u. z którym nie może sobie poradzić 2 serwisantów.
  • Helpful post
    #13
    Anonymous
    Anonymous  
  • #14
    gurti
    Level 9  
    Dzisiaj serwisant doprowadził piec do użytku tzn. mam ciepłą wodę a kocioł odpowiednią temperaturę. Trochę to trwało (w sumie 2 tygodnie). Odpowietrzony chyba został właściwie. Ciśnienie 1,2 na manometrze (?). W naczyniu przeponowym- nie wiem. Jedyne czego nie udało się rozwiązać to częste załączanie palnika przy podgrzewaniu c.w.u. Problem podobno tkwi w ustawieniach i czujniku temperatury zasobnika. O fachowości będę mógł pisać wtedy kiedy będę spokojny. Teraz tak jeszcze nie jest. Walker29 dzięki za podpowiedzi i instrukcję pieca. Jak problemy powrócą dalej będę prosił o radę.
    Pozdrawiam
  • #15
    gurti
    Level 9  
    No i w ciągu dnia stare problemy powróciły. Słyszalne przy włączonych pompach "strzelanie" w przewodach, w końcu spadek ciśnienia z 1.2 do chyba 0.4 i usterka. Uzupełniłem wodę-ciśnienie do 1.8. Na tą chwilę wszystko ok., poza częstym uruchamianiem palnika (jego temp. nie przekracza 75 stopni.). Jaka jest najlepsza temperatura ciepłej wody i c.o.? Mam ustawione odpowiednio 50 stopnie c.w.u. i 65 na c.o. (grzejniki).
  • #16
    Anonymous
    Anonymous  
  • #17
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    A ten serwisant, to aby na pewno certyfikowany przez Viessmana? Aż mi się wierzyć nie chce, żeby autoryzowany serwisant nie znalazł przyczyny i nie potrafił jej usunąć.
  • #18
    gurti
    Level 9  
    Zakładam, że jakiś tam serwis pomoże w tym również autoryzowany (z takiego korzystam). Palnik działa w kratkę, jak odpali to już chodzi. Z nocnego i dziennego wybudzania tzn. ustawień ekonomicznych ma problem - usterki te same. Palnik uruchamiam przyciskiem kasującym błędy (przycisk z lewej strony "kominiarza"). Ciśnienie spadło o 0.2 do 1.4 i tak się utrzymuje. Temperatura kotła w normie. Nie słychać też trzasków w przewodach. Jedyne co słychać to w nocy lekki szum w grzejnikach, świadczący chyba o odprowadzeniu wody w c.o. (włączone wyłącznie c.w.u.)-prawdopodobnie w trybie usterki. Pokombinuję jeszcze z kontrolą ciśnienia w naczyniu przeponowym.
  • #19
    grzesiek234
    Heating systems specialist
    Według mnie dalej jeszcze nie jest odpowietrzony porządnie kocioł oraz instalacja.
  • #20
    matmar101
    Level 12  
    Poczytaj ten wątek: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2376982.html


    Kocioł nie odpowietrzony lub zakamieniony. - stawiam na kamień
    Do sprawdzenia cała strona wodna i tylko takiego serwisanta wołaj który ma sprzęt do płukania wymienników i zacznie od tego. Tego kotła nie znam - czy on przypadkiem nie ma filtra przed zaworem przełączającym.
  • #21
    igrzelczyk
    Level 21  
    Dla potomnych (jako ze temat penie już nie aktualny ) usterka spowodowana jest (na moim terenie częsta przypadłość ) zabiciem wlotu wody na dole zasobnika zaznaczone na TYM RYSUNKU