Podłączenie pieca akumulacyjnego 380v pod 230v- przez stycznik?

Baron_Alex 17 Wrz 2012 23:36 2271 2
  • #1 17 Wrz 2012 23:36
    Baron_Alex
    Poziom 2  

    Witam, muszę podłączyć piec akumulacyjny 3fazowy do prądu 1fazowego. W tej chwili mam zmostkowane 3 fazy pod 1 i jakoś to działa ale zegar sterujący mi sie przepala, gdzieś usłyszałem, że powinienem podłączyć stycznik- ale nie wiem o co chodzi. Proszę o pomoc

    0 2
  • #2 18 Wrz 2012 00:06
    zbigniew3107
    Poziom 20  

    Chodzi o obciążenie styków zegara, poprzez stycznik uzyskasz możliwość załączania odbiorników większej mocy a zegar będzie włączał tylko cewkę stycznika o małym poborze prądu przez co uchronisz go od zniszczenia styków które mają określoną obciążalność .

    1
  • #3 20 Wrz 2012 06:33
    Baron_Alex
    Poziom 2  

    Dzikuje za fachową i wyczerpująca odpowiedź