    Witam, posiadam czujkę jak wyczytałem to typu PIR.
    Była to czujka od alarmu. Ja chciałbym ją wykorzystać do zapalania światła w pomieszczeniu. Czy jest taka możliwość? Czy oprócz czujki potrzeba coś więcej bo podłaczyłem napięcie i sprawdzałem napięcia na pozostałych 4 nóżkach i było ono wszędzie 0. Jak wykorzystać tą czujkę?

    Pozdrawiam
    Czujnik ruchu. Czy można wykorzystać do sterowania oświetleniem? Czujnik ruchu. Czy można wykorzystać do sterowania oświetleniem? Czujnik ruchu. Czy można wykorzystać do sterowania oświetleniem? Czujnik ruchu. Czy można wykorzystać do sterowania oświetleniem? Czujnik ruchu. Czy można wykorzystać do sterowania oświetleniem? Czujnik ruchu. Czy można wykorzystać do sterowania oświetleniem?
  • OptexOptex
  • Poziom 24  
    Można
    czujkę musisz zasilić 12VDC
    masz w czujce styk NC
    przez przekaźnik NO/NC podłączysz np. żarówkę
    powodzenia
    s.
  • OptexOptex
  • Poziom 15  
    Dziękuję za informację.
    A jeżeli chciałbym podłaczyć listwę LED oczywiście listwa też na 12V
    to pod które piny w czujce miałbym to zrobić i czy też ma być przekaźnik zastosowany?
    I oczywiście jak regulować czas świecenia listwy od czasu wykrycia ruchu?


    Pozdrawiam
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    sbartos napisał:
    Można
    czujkę musisz zasilić 12VDC
    masz w czujce styk NC
    przez przekaźnik NO/NC podłączysz np. żarówkę
    powodzenia
    s.

    Trochę to mało precyzyjne. Masz tam wyjście NC (normally closed - normalnie zamknięte), NO (normally open - normalnie otwarte) i COM (common - wspólne). Podłącając się do NC, to oświetlenie będzie gasło w momencie wykrycia ruchu. Należy się podpiąć pod NO. Tyle tylko, ze przekaźnik tam wbudowany nie nadaje się do bezpośredniego załączania 230V i trzeba stosować jakiś dodatkowy element pośredniczący.
  • Poziom 14  
    Pamiętajcie o tym, że standardowy PIR "klika" przekaźnikiem tylko w czasie ruchu.
    Podłączona do niego lampa będzie zapalała się i gasła w "takt" ruchu obiektu przed czujką.
    Bez układu czasowego wykorzystanie czujki PIR nie ma sensu!
    Prościej kupić dedykowaną czujkę w pierwszym lepszym markecie budowlanym za kilkadziesiąt złotych.
  • Poziom 15  
    Aha no to już prawie wszystko rozumiem oprócz rozpiski pinów bo
    kolega Błażej napisał NO, NC i COM. PO czym poznać który to jaki i do czego są tam
    dwie literki T?
    I jeszcze mała uwaga bo kolega Błażeja napisał że ta czujka nie nadaje się do załączania 230V
    ale listwę 12V jest w stanie tak? Oczywiście wtedy bym musiał wpiąć się za trafo rzecz jasna.
    Ale pytam tylko z ciekawości dla wiedzy ponieważ jak mówił kolega matko nie ma
    sensu jej stosować ze względu na brak timera.
    Więc podsumowując prosiłbym o wytłumaczenie znaczenia pinów tych symboli
    oraz jeżeli jest jakaś przystępna lektura na ten temat to o namiar.

    Pozdrawiam
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    T - tamper, czyli styk sabotażowy.
    Ważne, żeby nie przekroczyć prądu, który tam będzie niewielki raczej.
  • Poziom 17  
    Zgadzam się z kolegą MATKO bez układu czasowego to raczej mało użyteczne, lecz nie wiem do czego chcesz to wykorzystywać;)
    NIE POLECAM podłączać żarówki przez przekaźnik w czujniku PIR są to zazwyczaj przekaźniki o małej obciążalności ( w centrali tylko podają stan a nie przenoszą obciążenia)
    Jeśli chcesz podłączyć użyj dodatkowego przekaźnika, i (bezpiecznika -obowiązkowo jeśli będziesz zasilał to z akumulatora)

    Czujnik ruchu. Czy można wykorzystać do sterowania oświetleniem?

    W takim wypadku przyjmuję że sterujesz Np: taśmą LED na 12V

    Jeśli chcesz sterować żarówką na 230V to rozdzielasz zasilanie (czujnik i obwód cewki przekaźnika z 12V) a na żarówkę o styki przekaźnika 230V
    Oczywiście przekaźnik musi mieć cewkę na 12V a styki przystosowane do 230V i amperażu dobranym do obciążenia.

    Z tego co widzę nie za bardzo jesteś w temacie elektryki/elektroniki (oczywiście bez obrazy) ale jeśli tak jest to NIE BAW SIĘ 230V

    Pod żadnym pozorem nie podawaj 230V na przekaźnik wbudowany w czujnik PIR!