Junkers zw 23 ke - regulacja temperatury na min. a woda 75 stopni?

A.M.D 20 Wrz 2012 20:12 8775 10
  • #1 20 Wrz 2012 20:12
    A.M.D
    Poziom 12  

    Junkers zw 23 ke - regulacja temperatury na min. a woda 75 stopni?
    Witam, Panowie jak w temacie mam Junkersa Euroline zw 23 ke i mam problem pokrętło na zero a piecyk grzeje wodę bieżącą na 75 stopni?
    czy tak ma być czy coś zawiodło?

    pozdrawiam

    0 10
  • #2 20 Wrz 2012 20:34
    -west
    Specjalista - systemy grzewcze

    Urwane pokrętło, uszkodzony czujnik NTC na wodzie albo trafiona płyta. Do sprawdzenia w tej kolejności.

    0
  • #3 21 Wrz 2012 15:45
    A.M.D
    Poziom 12  

    Witam, pokrętło raczej wykluczam działa płynnie w pełnym zakresie czyli od min do max

    dziś obserwowałem jak działa piecyk odkręcam wodę na ful piecyk się uruchamia zapala gaz, temperatura rośnie 45,60,75,90 (słychać w piecu stukanie pukanie) i palnik gaśnie pracuje pompa temperatura spada do 60 piecyk znów zapala gaz i temperatur podnosi się w górę (dodam ze pokrętło temperatury wody użytkowej jest na minimum) zakręcam wodę piecyk kończy pracę (palnik wygaszony następnie pompa nie pracuje) i co ciekawe(piecyk nie pracuje) a przez ponad 5 minut świeci się dioda z temperatura 45stopni?

    Dodałem dwie fotki który mam do wymiany ten czujnik NTC.
    Junkers zw 23 ke - regulacja temperatury na min. a woda 75 stopni?
    Junkers zw 23 ke - regulacja temperatury na min. a woda 75 stopni?

    0
  • #4 21 Wrz 2012 21:45
    -west
    Specjalista - systemy grzewcze

    Pokrętło, NTC albo płyta albo źle wyregulowany zespół gazowy. Pokrętła nie sprawdzisz z zewnątrz tylko od płyty. Ale jak widzę fotki twego kotła wymaga on zdecydowanie przeglądu.

    0
  • #5 25 Wrz 2012 21:20
    A.M.D
    Poziom 12  

    Dodałem dwie fotki który czujnik NTC jest od wody bieżącej.
    co do regulacji tylko serwisant?

    pozdrawiam

    0
  • #6 25 Wrz 2012 21:33
    1tropek
    Poziom 22  

    A.M.D napisał:
    Junkers zw 23 ke - regulacja temperatury na min. a woda 75 stopni?
    Witam, Panowie jak w temacie mam Junkersa Euroline zw 23 ke i mam problem pokrętło na zero a piecyk grzeje wodę bieżącą na 75 stopni?
    czy tak ma być czy coś zawiodło?

    pozdrawiam


    Pytanie podstawowe:
    jak odczytałeś wartość temperatury ciepłej wody użytkowej, bo wedle mojej wiedzy w tym kotle ten parametr nie jest zobrazowany?

    Dodano po 2 [minuty]:

    A.M.D napisał:
    Dodałem dwie fotki który czujnik NTC jest od wody bieżącej.
    co do regulacji tylko serwisant?

    pozdrawiam



    Na pierwszej fotce jest STB, a na drugiej NTC ale wody kotłowej.

    0
  • #7 25 Wrz 2012 21:40
    A.M.D
    Poziom 12  

    Według wskazań diod

    Junkers zw 23 ke - regulacja temperatury na min. a woda 75 stopni?

    0
  • #8 25 Wrz 2012 21:47
    1tropek
    Poziom 22  

    A.M.D napisał:
    Według wskazań diod

    Junkers zw 23 ke - regulacja temperatury na min. a woda 75 stopni?



    No tak.

    Te diody pokazują temperaturę wody kotłowej.

    0
  • #9 19 Kwi 2013 09:47
    andzior
    Poziom 2  

    Witam.

    U mnie było podobnie no i właśnie padał czujnik NTC. Tak przynajmniej podaje instrukcja - miga czerwona lampka i dioda 45st.

    Moje pytanie, jaki jest kod/numer/nazwa tego czujnika, żeby kupić nowy.

    Z góry dziękuję za pomoc.

    0
  • #10 22 Kwi 2013 20:18
    jamper
    Poziom 14  

    Sam pisałeś że kocioł uzyskuje szybko dużą temperaturę. Wina leży po stronie zakamieniałego wymiennika.masz do wymiany nagrzewnicę oraz do od kamienienia wymiennika c.w.u. (najlepiej też wymienić wymiennik) koszt części ok 1000zł.

    0
  • #11 25 Kwi 2013 21:47
    andzior
    Poziom 2  

    Tak jak pisałeś - nagrzewnica i wymiennik całkowicie zakamieniałe. Wymiennik czyszczony, aż dwa razy. Na szczęście odbyło się bez wymiany tych części - padła natomiast membrana w naczyniu wyrównawczym, więc jest nowe.
    Dzięki za pomoc. Uff ciepła woda :D

    1