Jak połączyć 3 falowniki Lenze SMD do pracy równoległej z Siemens PLC?

marekkmm 21 Wrz 2012 18:57 2919 2
  • #1 11334219
    marekkmm
    Poziom 10  
    Witam.
    Czy da się połączyć 3 falowniki Lenze SMD do pracy równoległej?
    Są 3 urządzenia wentylacyjne nawiewno-wywiewne. Każda centrala to jeden silnik 3kw na czerpni i jeden silnik na 3kw na wyciągu. Potrzebuje połączyć te 3 falowniki na czerpni i 3 falowniki na wyciągu razem. Posiadam jeden układ sterowania oparty na sterowniku Siemens.

    Pozdrawiam
  • #2 11334400
    pm.001
    Specjalista elektryk
    Witam
    A co tak naprawdę chce kolega połączyć?
    Jeśli zgodnie z tym co sugeruje tytuł wątku planowano połączenie torów mocy na wyjściu to zdecydowanie odradzam.
    Jeśli chodzi o sterowanie to tak ale tutaj diabeł siedzi w szczegółach. Nie wiem jakie to sterowanie. Przyjmując najprostsze rozwiązanie gdy falowniki załączane są sygnałem binarnym (zestyk bezpotencjałowy) zaś sterowane są sygnałem analogowym to problemu nie powinno być. Wystarczy powielić zestyk załączający przez przekaźnik pośredniczący i każdy z falowników załączać osobnym zestykiem. Sygnał analogowy zaś proponuję połączyć równolegle (dla sygnału napięciowego - najczęściej stosowane w sterownikach HVAC) do wszystkich trzech falowników.
    Na przyszłość proponuję bardziej szczegółowe zadawanie pytań :D
    pozdrawiam
    pm001
  • #3 11335142
    MCB
    Poziom 27  
    W ślad za moim Przedmówcą dodam, że należy przemyśleć reakcję systemu w przypadku awarii jednego z przemienników. Awaria dwóch, lub więcej także powinna być wzięta pod uwagę.

    marekkmm napisał:
    Równoległe łączenie falowników Lenze SMD

    Tytuł bardzo mylący: jak już zauważył mój Kolega, autor tematu używa określeń, których nie rozumie.

    pozdrawiam