    Yacza20
    Poziom 9  

    Witam

    Mam pytanie otóż chcę zakupić kompresor do piaskowania (wiadomo musi to być spory kompresor). Znalazłem taki z 2 pompami i 2 silnikami na 230V ponieważ nie mam w domu 400V, pan w sklepie powiedział mi że musi być podłączony pod specjalne gniazdo 30A i moje pytanie jest następujące czy można to jakoś obejść bo nawet nie mam jak przerabiać całej instalacji w domu:/

    Proszę posługiwać się poprawnymi symbolami jednostek technicznych. Przypominam wolt [V] - piszemy wielką literą. [retrofood]

    0 29
  • #2 24 Wrz 2012 20:25
    KuReK93
    Poziom 17  

    Co to za "pan w sklepie" i na czym kończy się jego wiedza?
    Jaki to kompresor? Piszesz że z silnikami na 230V więc nie widzę problemu(swoją drogą zastanawia mnie jak wygląda taki kompresor z dwoma silnikami jeden silnik napędza jedną pompę, drugi drugą?)
    Jakie specjalne gniazdo 30A? Podaj nazwę/model tego kompresora ew. zdjęcia.

    0
  • #3 24 Wrz 2012 22:36
    Yacza20
    Poziom 9  

    Tak dokładnie to pan w sklepie w UK ponieważ ja mieszkam obecnie w UK dlatego mam mały manewr popisu

    http://www.clarkeinternational.com/shop/product/details/se29d270-ol-air-compressor/path/

    jest to ten kompresor:).

    Mam już jeden kompresor 200L lecz dobija mi powietrze od zera do pełna w 17 min więc na piaskowanie to stanowczo za mało. A gdybym tak kupił 2 kompresor ale np. taki co ma 400L/min??

    0
  • #4 24 Wrz 2012 22:42
    retrofood
    Moderator

    Po pierwsze, to nie wykonujesz zaleceń moderacyjnych.
    Po drugie, naruszasz regulamin w pkt 3.1.15.
    Gniazda w UK różnią się od polskich. Brak tej informacji zmienia sens Twojego pytania. A więc napisz jasno wszystko i wyraźnie.

    Albo wszystko uzupełnisz, albo wątek przekroczy krawędź kosza, bo w stanie obecnym jest nieprzydatny na forum.

    0
  • #5 24 Wrz 2012 22:51
    Yacza20
    Poziom 9  

    Jeżeli coś jeszcze mam poprawić to proszę mi powiedzieć co ponieważ nie znam wszystkich zasad forum jeszcze.

    No więc mieszkam w UK i mam wszystko przygotowane do piaskowania (odpowiednie miejsce w garażu przygotowałem i kupiłem używany kompresor i jest za słaby. Postanowiłem że kupię nowy 3 faz tutaj nie ma w domu więc muszę szukać czegoś na 230V lecz dowiedziałem się że muszę mieć gniazdo na 30A a ja nawet nie wiem jak to podłączyć, słyszałem że to można jakoś od tablicy podłączyć ale elektrykiem nie jestem więc miałbym z tym bardzo duży problem. Co mógłbym na to poradzić??

    0
  • Pomocny post
    #6 24 Wrz 2012 23:43
    mar_cik
    Specjalista elektryk

    retrofood napisał:
    Gniazda w UK różnią się od polskich.

    Czy aby napewno?
    http://www.lewden.com/en/content/lewden-general-catalogue-2011-2012

    A Koledze potrzebne jest gniazdo 230V 32A 2P+E (takie w kolorze niebieskim, wtyk zresztą też). Na stronie, którą wskazałem powyżej znajdzie Kolega bez trudu.
    Co do podłączenia, jeśli Kolega nie jest elektrykiem nie radzę się w to bawić. Potrzebny jest jeszcze odpowiedni przewód, zabezpieczenie do rozdzielnicy i wiedza jak wszystko razem bezpiecznie i prawidłowo podłączyć.

    0
  • #7 25 Wrz 2012 00:26
    retrofood
    Moderator

    mar_cik napisał:
    retrofood napisał:
    Gniazda w UK różnią się od polskich.

    Czy aby napewno?
    http://www.lewden.com/en/content/lewden-general-catalogue-2011-2012


    Jasne, tyle, że odnosiło sie do pierwszego postu i chodziło o zwykłe. Miało być też przykładem na nieco odmienne podejście do tematu. Bo czym innym jest pobieranie 30A u nas i w UK. Z jednej fazy oczywiście.
    Ale przyznaję, informacja była nieprecyzyjna.

    Czekam teraz aż ktoś wyjaśni Koledze, że w Anglii instalacje wykonują wyłącznie elektrycy, a nie każdy, kto się rano obudzi z jakimś pomysłem.

    0
  • #8 26 Wrz 2012 20:29
    Yacza20
    Poziom 9  

    Sam nie będę nawet próbował tego podłączyć:p a jeszcze mam jedno pytanie czy ktoś wie ile jest amper w gniazdku normalnym w anglii??

    0
  • Pomocny post
    #9 27 Wrz 2012 03:52
    mar_cik
    Specjalista elektryk

    British Standard BS 1363: 13 A plugs, socket-outlets, adaptors and connection units.
    W tytule standardu zawarta jest informacja że chodzi o gniazda 13A.

    0
  • #10 27 Wrz 2012 18:42
    Yacza20
    Poziom 9  

    Dziękuję za pomoc.
    A co to znaczy że kompresor potrzebuje 30A do startu ??

    0
  • #11 27 Wrz 2012 19:27
    lukaszgl84
    Poziom 10  

    Yacza20 napisał:
    Dziękuję za pomoc.
    A co to znaczy że kompresor potrzebuje 30A do startu ??


    Być może chodzi o to, że podczas uruchamiania urządzenia może pobrać 30A. Logika też mi częściowo podpowiada, że już jak wystartuje to potem bierze mniej. Ale ja tylko strzelam i nie jestem za wszystko pewny. Sądzę, że to jest zagadnienie, które powinni Ci wyjaśnić najwięksi myśliciele tego forum.

    A tak na poważnie - myślenie nie boli, używanie Google też nie.

    0
  • #12 27 Wrz 2012 23:35
    2077864
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 28 Wrz 2012 15:13
    Yacza20
    Poziom 9  

    Pytam dlatego że mam już jeden kompresor podobny i chcę dokupić drugi.
    Nie chcę się pchać w koszty na początku bo muszę sprawdzić rynek tzn. czy będą chętni itp. itd. Już trzy pary wypiaskowałem i sprzedałem także słowa typu ,,jak to zrobisz żeby się nie kurzyło,, wolałbym zostawić za sobą , bo wszystko mam już gotowe.Używam szkła nie piasku i wszystko jest w porządku tylko potrzebuje o trochę więcej powietrza i to wszystko.

    Tak wyszło po robocie

    Podłączenie kompresora do zwykłęgo gniazdka w domu

    0
  • #14 13 Paź 2012 17:14
    Yacza20
    Poziom 9  

    a co się stanie jak podłącze kompresor taki do zwykłego gniazdka a który powinien być w gniazdku 30A???

    0
  • #15 13 Paź 2012 17:43
    kosmos99
    Poziom 34  

    Zadziała pewnie zabezpieczenie i wcale go nie uruchomisz.

    0
  • #16 13 Paź 2012 18:08
    voytalo
    Poziom 25  

    Ludzie, o czym wy piszecie... Gniazdo, to ostatni punkt instalacji elektrycznej i nie wystarczy wymienić je na większe! Trzeba dociągnąć do niego przewód o odpowiednim przekroju, o odpowiedniej obciążalności prądowej, a sam przewód zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym.

    Yacza20 napisał:
    Dziękuję za pomoc.
    A co to znaczy że kompresor potrzebuje 30A do startu ??


    Oznacza to, że silniki podczas startu pobierają kilka razy więcej prądu niż podczas normalnej pracy. Dlatego taki silnik należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym zwłocznym. Aby silnik "lekko" wystartował, w układach 3-fazowych stosuję się przełączniki "gwiazda-trójkąt" oraz tzw. softstarty, które sterując napięciem zasilania miękko wprowadzają silnik na jego obroty znamionowe. Co do tego ostatniego rozwiązania, zauważyłem, że ostatnio zaczynają one być stosowane dla silników 1-fazowych. Może w Twoim przypadku softstart też rozwiązałby problem. Ale to już trzeba być pomierzyć jaki prąd pobiera to urządzenie podczas rozruchu, a jaki w czasie normalnej pracy i wybrać najlepsze rozwiązanie.

    0
  • #17 14 Paź 2012 00:51
    Yacza20
    Poziom 9  

    no więc co mam zrobić ??? jestem w Anglii i nie mam dostępu do kogoś kto mógłby mi coś takiego podłączyć??

    Dodano po 41 [sekundy]:

    chciałem powiedzieć co mogę zrobić w takiej sytuacji??

    Dodano po 2 [minuty]:

    A i jeszcze jedno zapomniałem powiedzieć że mam takie gniazda (tylko są to same wyłączniki|) na kuchenkę, lodówkę oraz pralkę i z tego co słyszałem to są to gniazda na 30A tylko czy mogę w jakiś sposób się w nie podpiąć??

    Pisownia!!! [kkas12]

    0
  • #18 14 Paź 2012 11:02
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Przykład klasyczny gdy Polak z neonówką w kieszeni przyjeżdża do UK i chce uruchomić "działalność" bazując na bagażu doświadczeń z kraju. Siła tradycji i standardów odeprze Cię jak ludzka ręka wbitą drzazgę.

    Yacza20 napisał:
    chciałem powiedzieć co mogę zrobić w takiej sytuacji??

    Podnająć odpowiedni lokal w strefie Industrial Estates*, zgłosić uruchomienie działalności. Działalność możesz uruchomić dziś, zgłosić możesz nawet za cztery tygodnie on-line lub telefonicznie. Nie musisz udawać się do jakiegoś okienka.

    * Jadąc na Zachód od Odry, nie spotyka się przydomowych warsztatów. W dzielnicy domków nie znajdziesz szyldu "Autex- import, export, elektryka, blacharstwo lakiernictwo Sp z O.O."

    0
  • #19 14 Paź 2012 15:25
    masonry
    Poziom 29  

    15kVmaciej napisał:
    * Jadąc na Zachód od Odry, nie spotyka się przydomowych warsztatów.


    Powinno być, jadąc na północny zachód od odry, lub kanału la manche. :D
    Zielona wyspa nie zaczyna się na drugim brzegu Odry.
    W Niemczech, Holandii warsztaciki przydomowe istnieją i nic nie wskazuje że znikną.
    Co więcej nie wiele z nich prowadzonych jest przez naszych rodaków. :D

    0
  • #20 14 Paź 2012 23:49
    Yacza20
    Poziom 9  

    A czy jak zastosuje softstart to mogło by to pomóc??

    0
  • #21 15 Paź 2012 00:26
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    jeśli piszesz o starcie w gwieździe i automatycznym przełączeniu w trójkat, liczac w pamięci na szybko prądy, mógłbym potwierdzić, ale nawet jak uruchomisz ten kompresor, to będzie początek Twoich kłopotów.

    0
  • #22 15 Paź 2012 00:37
    Yacza20
    Poziom 9  

    Jakie mogą to być kłopoty?? Przypominam że jest to kompresor 1 fazowy.

    0
  • #23 15 Paź 2012 00:53
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Widocznie pomyliło mi sie z kątem prostym.. Sorry, my red broder-jak mawiał Winetu.
    Instalacje domowe mają gniazdka max 13A, dlatego nie potrafię Ci inaczej pomóc jak w moim poprzednim poście -Dura lex, sed lex :|

    0
  • #24 15 Paź 2012 14:30
    kkas12
    Poziom 41  

    Tobie potrzebne jest gniazdo 32A Podłączenie kompresora do zwykłęgo gniazdka w domu do tego wtyczka i obwód o przekroju 6mm2 z zabezpieczeniem 40A.
    Ale podejrzewam tak jak i Maciek, że taka działalność w posesji przeznaczonej do zamieszkania źle się skończy.

    0
  • #25 15 Paź 2012 20:52
    warsztat-ele
    Poziom 17  

    kkas12 napisał:
    Tobie potrzebne jest gniazdo 32A Podłączenie kompresora do zwykłęgo gniazdka w domu do tego wtyczka i obwód o przekroju 6mm2 z zabezpieczeniem 40A.
    Ale podejrzewam tak jak i Maciek, że taka działalność w posesji przeznaczonej do zamieszkania źle się skończy.

    Berz obrazy, ale to już pomaganie w stwarzaniu niebezpieczeństwa!

    0
  • #27 15 Paź 2012 23:23
    Yacza20
    Poziom 9  

    Ale jak wyżej napisanie jest to kompresor na 1 faze. I słyszałem że jest coś takiego jak softstart i że można przez to urządzenie połączyć to wszystko, chciałem dowiedzieć się czy jest taka możliwość, a to że robię to w domowym (zaciszu) to tylko na jakiś czas bo po prostu wiadomo na początku muszę sprawdzić rynek.

    0
  • #28 16 Paź 2012 09:02
    mar_cik
    Specjalista elektryk

    Kolego Yacza20, w szóstym poście Ci napisałem: "Koledze potrzebne jest gniazdo 230V 32A 2P+E (takie w kolorze niebieskim, wtyk zresztą też)."
    Teraz Kolega Krzysztof kkas12 pokazał Ci już fotkę takiego gniazda a Ty dalej swoje. Widzę że chyba z pomocy nic nie będzie bo nic nie rozumiesz.

    0
  • #29 16 Paź 2012 18:43
    warsztat-ele
    Poziom 17  

    @ kkas12
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11345583#11345583
    czyli post nr 6

    Cytat:
    Co do podłączenia, jeśli Kolega nie jest elektrykiem nie radzę się w to bawić. Potrzebny jest jeszcze odpowiedni przewód, zabezpieczenie do rozdzielnicy i wiedza jak wszystko razem bezpiecznie i prawidłowo podłączyć.

    Najistotniejszy fragment pozwoliłem sobie wytłuścić.

    Prawidłowa odpowiedź padła już na samym poczatku, dalej to już "kombinacje alpejskie" jak jednak zrobić tzw. chałupniczą metodą na koniec usprawiedliwiane
    Cytat:
    to tylko na jakiś czas bo po prostu wiadomo na początku muszę sprawdzić rynek

    0
  • #30 16 Paź 2012 18:59
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Nieba rodakowi bym przychylił, ale raz że każdy dobry uczynek w końcu zostanie przykładnie ukarany, dwa, że słowiańska zaradność często drażni konserwatywnych wyspiarzy. Dom to dom, sąsiad może słusznie poinformować odpowiednie instytucje że wyłącznie hałas kompresora jest zbyt duży. Podkreślam, poinformować, nie mylić z donosem, ale problemy (nawet nie kłopoty) mogą być.

    0