    Witam

    Mam pytanie otóż chcę zakupić kompresor do piaskowania (wiadomo musi to być spory kompresor). Znalazłem taki z 2 pompami i 2 silnikami na 230V ponieważ nie mam w domu 400V, pan w sklepie powiedział mi że musi być podłączony pod specjalne gniazdo 30A i moje pytanie jest następujące czy można to jakoś obejść bo nawet nie mam jak przerabiać całej instalacji w domu:/

    Proszę posługiwać się poprawnymi symbolami jednostek technicznych. Przypominam wolt [V] - piszemy wielką literą. [retrofood]
  • Poziom 17  
    Co to za "pan w sklepie" i na czym kończy się jego wiedza?
    Jaki to kompresor? Piszesz że z silnikami na 230V więc nie widzę problemu(swoją drogą zastanawia mnie jak wygląda taki kompresor z dwoma silnikami jeden silnik napędza jedną pompę, drugi drugą?)
    Jakie specjalne gniazdo 30A? Podaj nazwę/model tego kompresora ew. zdjęcia.
  • Poziom 9  
    Tak dokładnie to pan w sklepie w UK ponieważ ja mieszkam obecnie w UK dlatego mam mały manewr popisu

    http://www.clarkeinternational.com/shop/product/details/se29d270-ol-air-compressor/path/

    jest to ten kompresor:).

    Mam już jeden kompresor 200L lecz dobija mi powietrze od zera do pełna w 17 min więc na piaskowanie to stanowczo za mało. A gdybym tak kupił 2 kompresor ale np. taki co ma 400L/min??
  • Moderator
    Po pierwsze, to nie wykonujesz zaleceń moderacyjnych.
    Po drugie, naruszasz regulamin w pkt 3.1.15.
    Gniazda w UK różnią się od polskich. Brak tej informacji zmienia sens Twojego pytania. A więc napisz jasno wszystko i wyraźnie.

    Albo wszystko uzupełnisz, albo wątek przekroczy krawędź kosza, bo w stanie obecnym jest nieprzydatny na forum.
  • Poziom 9  
    Jeżeli coś jeszcze mam poprawić to proszę mi powiedzieć co ponieważ nie znam wszystkich zasad forum jeszcze.

    No więc mieszkam w UK i mam wszystko przygotowane do piaskowania (odpowiednie miejsce w garażu przygotowałem i kupiłem używany kompresor i jest za słaby. Postanowiłem że kupię nowy 3 faz tutaj nie ma w domu więc muszę szukać czegoś na 230V lecz dowiedziałem się że muszę mieć gniazdo na 30A a ja nawet nie wiem jak to podłączyć, słyszałem że to można jakoś od tablicy podłączyć ale elektrykiem nie jestem więc miałbym z tym bardzo duży problem. Co mógłbym na to poradzić??
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    retrofood napisał:
    Gniazda w UK różnią się od polskich.

    Czy aby napewno?
    http://www.lewden.com/en/content/lewden-general-catalogue-2011-2012

    A Koledze potrzebne jest gniazdo 230V 32A 2P+E (takie w kolorze niebieskim, wtyk zresztą też). Na stronie, którą wskazałem powyżej znajdzie Kolega bez trudu.
    Co do podłączenia, jeśli Kolega nie jest elektrykiem nie radzę się w to bawić. Potrzebny jest jeszcze odpowiedni przewód, zabezpieczenie do rozdzielnicy i wiedza jak wszystko razem bezpiecznie i prawidłowo podłączyć.
  • Moderator
    mar_cik napisał:
    retrofood napisał:
    Gniazda w UK różnią się od polskich.

    Czy aby napewno?
    http://www.lewden.com/en/content/lewden-general-catalogue-2011-2012


    Jasne, tyle, że odnosiło sie do pierwszego postu i chodziło o zwykłe. Miało być też przykładem na nieco odmienne podejście do tematu. Bo czym innym jest pobieranie 30A u nas i w UK. Z jednej fazy oczywiście.
    Ale przyznaję, informacja była nieprecyzyjna.

    Czekam teraz aż ktoś wyjaśni Koledze, że w Anglii instalacje wykonują wyłącznie elektrycy, a nie każdy, kto się rano obudzi z jakimś pomysłem.
  • Poziom 9  
    Sam nie będę nawet próbował tego podłączyć:p a jeszcze mam jedno pytanie czy ktoś wie ile jest amper w gniazdku normalnym w anglii??
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    British Standard BS 1363: 13 A plugs, socket-outlets, adaptors and connection units.
    W tytule standardu zawarta jest informacja że chodzi o gniazda 13A.
  • Poziom 9  
    Dziękuję za pomoc.
    A co to znaczy że kompresor potrzebuje 30A do startu ??
  • Poziom 10  
    Yacza20 napisał:
    Dziękuję za pomoc.
    A co to znaczy że kompresor potrzebuje 30A do startu ??


    Być może chodzi o to, że podczas uruchamiania urządzenia może pobrać 30A. Logika też mi częściowo podpowiada, że już jak wystartuje to potem bierze mniej. Ale ja tylko strzelam i nie jestem za wszystko pewny. Sądzę, że to jest zagadnienie, które powinni Ci wyjaśnić najwięksi myśliciele tego forum.

    A tak na poważnie - myślenie nie boli, używanie Google też nie.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Pytam dlatego że mam już jeden kompresor podobny i chcę dokupić drugi.
    Nie chcę się pchać w koszty na początku bo muszę sprawdzić rynek tzn. czy będą chętni itp. itd. Już trzy pary wypiaskowałem i sprzedałem także słowa typu ,,jak to zrobisz żeby się nie kurzyło,, wolałbym zostawić za sobą , bo wszystko mam już gotowe.Używam szkła nie piasku i wszystko jest w porządku tylko potrzebuje o trochę więcej powietrza i to wszystko.

    Tak wyszło po robocie

    Podłączenie kompresora do zwykłęgo gniazdka w domu
  • Poziom 9  
    a co się stanie jak podłącze kompresor taki do zwykłego gniazdka a który powinien być w gniazdku 30A???
  • Poziom 35  
    Zadziała pewnie zabezpieczenie i wcale go nie uruchomisz.
  • Poziom 25  
    Ludzie, o czym wy piszecie... Gniazdo, to ostatni punkt instalacji elektrycznej i nie wystarczy wymienić je na większe! Trzeba dociągnąć do niego przewód o odpowiednim przekroju, o odpowiedniej obciążalności prądowej, a sam przewód zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym.

    Yacza20 napisał:
    Dziękuję za pomoc.
    A co to znaczy że kompresor potrzebuje 30A do startu ??


    Oznacza to, że silniki podczas startu pobierają kilka razy więcej prądu niż podczas normalnej pracy. Dlatego taki silnik należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym zwłocznym. Aby silnik "lekko" wystartował, w układach 3-fazowych stosuję się przełączniki "gwiazda-trójkąt" oraz tzw. softstarty, które sterując napięciem zasilania miękko wprowadzają silnik na jego obroty znamionowe. Co do tego ostatniego rozwiązania, zauważyłem, że ostatnio zaczynają one być stosowane dla silników 1-fazowych. Może w Twoim przypadku softstart też rozwiązałby problem. Ale to już trzeba być pomierzyć jaki prąd pobiera to urządzenie podczas rozruchu, a jaki w czasie normalnej pracy i wybrać najlepsze rozwiązanie.
  • Poziom 9  
    no więc co mam zrobić ??? jestem w Anglii i nie mam dostępu do kogoś kto mógłby mi coś takiego podłączyć??

    Dodano po 41 [sekundy]:

    chciałem powiedzieć co mogę zrobić w takiej sytuacji??

    Dodano po 2 [minuty]:

    A i jeszcze jedno zapomniałem powiedzieć że mam takie gniazda (tylko są to same wyłączniki|) na kuchenkę, lodówkę oraz pralkę i z tego co słyszałem to są to gniazda na 30A tylko czy mogę w jakiś sposób się w nie podpiąć??

    Pisownia!!! [kkas12]
  • Poziom 1  
  • Poziom 30  
    15kVmaciej napisał:
    * Jadąc na Zachód od Odry, nie spotyka się przydomowych warsztatów.


    Powinno być, jadąc na północny zachód od odry, lub kanału la manche. :D
    Zielona wyspa nie zaczyna się na drugim brzegu Odry.
    W Niemczech, Holandii warsztaciki przydomowe istnieją i nic nie wskazuje że znikną.
    Co więcej nie wiele z nich prowadzonych jest przez naszych rodaków. :D
  • Poziom 9  
    A czy jak zastosuje softstart to mogło by to pomóc??
  • Poziom 1  
  • Poziom 9  
    Jakie mogą to być kłopoty?? Przypominam że jest to kompresor 1 fazowy.
  • Poziom 1  
  • Poziom 42  
    Tobie potrzebne jest gniazdo 32A Podłączenie kompresora do zwykłęgo gniazdka w domu do tego wtyczka i obwód o przekroju 6mm2 z zabezpieczeniem 40A.
    Ale podejrzewam tak jak i Maciek, że taka działalność w posesji przeznaczonej do zamieszkania źle się skończy.
  • Poziom 17  
    kkas12 napisał:
    Tobie potrzebne jest gniazdo 32A Podłączenie kompresora do zwykłęgo gniazdka w domu do tego wtyczka i obwód o przekroju 6mm2 z zabezpieczeniem 40A.
    Ale podejrzewam tak jak i Maciek, że taka działalność w posesji przeznaczonej do zamieszkania źle się skończy.

    Berz obrazy, ale to już pomaganie w stwarzaniu niebezpieczeństwa!
  • Poziom 9  
    Ale jak wyżej napisanie jest to kompresor na 1 faze. I słyszałem że jest coś takiego jak softstart i że można przez to urządzenie połączyć to wszystko, chciałem dowiedzieć się czy jest taka możliwość, a to że robię to w domowym (zaciszu) to tylko na jakiś czas bo po prostu wiadomo na początku muszę sprawdzić rynek.
  • Specjalista elektryk
    Kolego Yacza20, w szóstym poście Ci napisałem: "Koledze potrzebne jest gniazdo 230V 32A 2P+E (takie w kolorze niebieskim, wtyk zresztą też)."
    Teraz Kolega Krzysztof kkas12 pokazał Ci już fotkę takiego gniazda a Ty dalej swoje. Widzę że chyba z pomocy nic nie będzie bo nic nie rozumiesz.
  • Poziom 17  
    @ kkas12
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11345583#11345583
    czyli post nr 6
    Cytat:
    Co do podłączenia, jeśli Kolega nie jest elektrykiem nie radzę się w to bawić. Potrzebny jest jeszcze odpowiedni przewód, zabezpieczenie do rozdzielnicy i wiedza jak wszystko razem bezpiecznie i prawidłowo podłączyć.

    Najistotniejszy fragment pozwoliłem sobie wytłuścić.

    Prawidłowa odpowiedź padła już na samym poczatku, dalej to już "kombinacje alpejskie" jak jednak zrobić tzw. chałupniczą metodą na koniec usprawiedliwiane
    Cytat:
    to tylko na jakiś czas bo po prostu wiadomo na początku muszę sprawdzić rynek
  • Poziom 1