Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Czy układ z pomp± cwu jest poprawny?

pzolnierz 24 Sep 2012 22:33 1833 6
  • #1
    pzolnierz
    Level 9  
    Witam,
    remontuje kotłownie, chciałbym się poradzić czy podany układ będzie dobrze realizował swoj± pracę? Chciałbym zamontować sterownik który będzie zał±czał pompę c.o. powyżej 30 stopni i wył±czał przy 28 stopniach, natomiast pompę c.w.u. zał±czał przy 45 i wył±czał przy 40 tak żeby mieć ciepł± wodę rano (podgrzewam tylko kotłem bo bojler nie ma grzałki elektrycznej).
    Czy układ z pomp± cwu jest poprawny?
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemy¶le. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Je¶li chodzi o sam± pompę ładowania podgrzewacza - to OK (tylko zawór zwrotny za ni± przyda się jeszcze). Reszta schematu = bomba domowej roboty.
  • #3
    pzolnierz
    Level 9  
    wawrzeczko_t wrote:
    Reszta schematu = bomba domowej roboty.


    Proszę wyja¶nij mi co jest Ľle,przyjmę każd± krytykę.
  • #4
    pablowp1
    Level 23  
    A poza tym za niska temp. startu pompy c.o Zniszczysz przedwcze¶nie kocioł, bedzie się pocił.
  • #5
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Brakuje armatury zabezpieczajacej (otwarte naczynie przelewowe) i regulacyjnej (zabezpieczenie przez zbyt nisk± temp. wody powrotnej z c.o.) no i kontrolno-pomiarowej (termometr, manometr). Co najmniej.
  • #6
    pzolnierz
    Level 9  
    Na powrocie do kotła mam cały czas otwarty zawór kulowy 1 i 1/4 cala, je¶li już zagotuję wodę zostaje ona wypchnięta na strych do małego zbiorniczka i tam już zaworem na zewn±trz. Czy taki układ ma sens i jest dobrym zabezpieczeniem?
    Natomiast zabezpieczenia przed nisk± temp. wody powrotnej z co nie mam, a czy jako¶ mógłbym go zainstalować?
    Termometr jest na kotle, manometra nie mam.

    Dodano po 3 [minuty]:

    pablowp1 wrote:
    A poza tym za niska temp. startu pompy c.o Zniszczysz przedwcze¶nie kocioł, bedzie się pocił.

    Czyli ile powinna mieć temp zał±czenia pompy c.o. a ile wył±czenia?
  • #7
    pablowp1
    Level 23  
    Ciężko tak na odległo¶ć precyzyjnie ustalić, z pewno¶ci± powrót powinien mieć temp. 40-45 st.C. Czyli wył±czenie pompy powyżej tych temperatur.