Wentylacja mechaniczna - przepisy

darkodd1 25 Sep 2012 13:41 5328 8
  • #1
    darkodd1
    Level 9  
    Witam, mam zamiar a wlasciwie mus zrobic wentylacje mechaniczna nawiewno wywiewna. Mieszkanie 3 pok na parterze w bloku 3 pietrowym . W kuchni moge zrobic czerpnie swiezego powietrza, ale gdzie mam zrobic wywiew zuzytego powietrza ? Musze wpuscic to w komin czy moge gdzies przez sciane, ile to ma byc od okien sasiada czy od poziomu ziemi, jak to jest z przepisami ? I jak potem przeglady, kominiarz musi mi to odebrac i potem co roku przeglad ? Generalnie problem jest w tym ze mam tylko jeden wolny przewod kominowy i tam raczej zrobie dla pieca przewod powietrzno spalinowy, wiec wentylacje musze miec niezalezna z tego co wiem. Prosze o pomoc bo kupujac to mieszkanie nie wiedzialem ze bede mial taki problem z tym przepisowym podejsciem do grzania gazowego i wentylowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    duddy

    Level 24  
    Jaki piec ? jakie ogrzewanie ? Przy użytkowaniu pieców gazowych atmosferycznych nie wolno stosować wentylacji mechanicznej.
  • #3
    darkodd1
    Level 9  
    Plan jest gazowy z zamknieta komora spalania
  • #4
    Chris_W

    Level 38  
    Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    Tam wszystko znajdziesz w rozdziale 6.
    Ponieważ mieszkasz na parterze to obowiązuje trochę więcej wymogów, najbardziej interesuje Cię chyba to:
    Quote:

    9. Dopuszcza się usytuowanie wyrzutni powietrza
    w ścianie budynku, pod warunkiem że:
    1) powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów
    oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia,
    2) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami
    znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez
    okien w odległości co najmniej 8 m,
    3) okna znajdujące się, w tej samej ścianie są oddalone
    w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni — co najmniej 2 m,
    4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie
    budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym
    poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej
    1,5 m.
  • #5
    darkodd1
    Level 9  
    Zakladam ze rekuperator posiada filtry ktore wylapia uciazliwe zapachy ;-)
    Na przeciwko sa ogrodki wiec nie ma problemu ale na tej samej scianie sa okna np moje od duzego pokoju obok od kuchni i dalej w kolejnosci od lazienki potem juz od sasiada lazienki no i pietro wyzej analogicznie wiec te odleglosci moga byc nie do przeskoczenia :( Musze to pomierzyc ale czarno to widze :-(
  • #6
    Chris_W

    Level 38  
    Zapachy może wyłapać filtr - ale taki w masce gazowej - na pewno nie taki EU4 z wentylacji.
    Z prawem jest tak że można je interpretować - jedni interpretują dość zgodnie z jego brzmieniem, inni interpretują mało dokładnie - mówiąc w skrócie: zależy to od sąsiada :D
  • #7
    minimaxi
    Level 15  
    Witam, podepnę się, bo tytuł w sam raz. Nowy blok bez gazu, 4 piętra, 5 klatek i ponad 40 wentylatorów wentylacji mechanicznej na dachu -1 dka każdego pionu. W każdej klatce po 4 mieszkania, a w mieszkaniu po 2 czasem 3 piony wentylacyjne (kuchnia, łazienka i czasem dod. WC).
    Jakie przepisy obowiązują dla budynku bez gazu? Mamy za duże przewentylowanie, wychłodzenie mieszkań w zimie i myślimy o modernizacji. Czy można zgrupować piony, np. po kilka do 1 wentylatora? Czy w kuchni musi być anemostat do pionu, skoro mamy wyciągi z okapów kuchennych? Pomysłów jest wiele, zahaczają nawet o przeróbkę w stronę went. naturalnej (ponoć są już takie rozwiązania), ale jakie przepisy to regulują? Czy podzieli się ktoś doświadczeniem modernizacyjnym?
  • #8
    darkodd1
    Level 9  
    Odleglosci do okien nie zachowane w wypadku wyrzutni. Musze zejsc kanalem do piwnicy i 5 m dalej jest komin z pralni i mam wolny kanal do ktorego moge sie podlaczyc. Czy moge sam wykonac taka instalacje, musze miec jakis odbior kominiarza? Jakimi kanalami w mieszkaniu wykonac czy thermoflex czy plastikowe prostokatne PCV tez moga byc? Centrala byla by na korytarzu centralnie polozonym wiec odleglosci do wszystkich pomieszczen raczej nie przekraczaja po 4 m
  • #9
    jelwent
    Level 2  
    Na samym kominiarzu się nie skończy.
    Zaczynamy od nadzoru budowlanego i projektu takiej instalacji.
    Kominiarze odbierają tylko instalacje grawitacyjne.
    Ustawa mówi nam:
    „§ 150 ust. 9 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi
    pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin
    przewodem od urządzenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
    Ust. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację
    nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową”
    Problemem może być zapis w ustawie:
    „W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o
    różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków
    jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej”.
    Czyli, jeżeli ten budynek nie jest domem jednorodzinnym (a nie jest), to musisz zapewnić oddzielne systemy wentylacyjne dla pomieszczenia z kotłem gazowym, dla kuchni i dla łazienki (chyba, że jedno z tych pomieszczeń posiada kocioł).
    Pomyśl może o kominie grawitacyjnym z blachy np.:
    http://jelwent.pl/pliki/komin.pdf