Grzanie wody - Tryb letni w piecu gazowym

Endrju BB 30 Wrz 2012 12:36 5076 13
  • #1 30 Wrz 2012 12:36
    Endrju BB
    Poziom 2  

    Witam,

    Posiadam piec gazowy jednofunkcyjny Brotje Energy Top 24E, wraz z zasobnikiem wody. Mam pytanie odnośnie trybu letniego (wyłącznie ogrzewanie wody doprowadzanej do kranów) - ponieważ wodę ciepłą potrzebuję tylko rano (na prysznic) to czy dobrze zrobiłem podłączając wtyczkę od pieca do wyłącznika czasowego by uruchamiał się tylko rano, podgrzał wodę i się wyłączył? Oczywiście celem są oszczędności i według mojego rozumowania to dobry system bo piec podgrzeje wodę tylko wtedy kiedy trzeba (z ok. 20 stopni jakie mam w kotłowni do 35 ustawionych na piecu), a nie będzie tego robił niepotrzebnie cały dzień. Pierwsza kwestia to czy faktycznie oszczędzam, a druga to czy piec nie ulegnie uszkodzeniu przez codzienne "twarde" wyłączanie i włączanie (pokrętło na piecu jest cały czas na ON, prąd odcina wyłącznik czasowy w kontakcie), instalator twierdził, że piec powinien być generalnie cały czas podłączony do prądu i wyłączany w razie potrzeby na pokrętle, a nie przez wyciągnięcie wtyczki.

  • Fibaro
  • #2 30 Wrz 2012 14:12
    grzesiek234
    Specjalista - systemy grzewcze

    Twój instalator ma rację - nie można kotła w taki sposób wyłączać, a co ważniejsze takim sposobem zamiast oszczędzać to możesz sporo stracić na awarii.

    Zamiast opisanego sposobu radzę dokupić regulator pokojowy lub pogodowy z możliwością programowania czasowego-zadanie spełni a nie ma ryzyka zepsucia kotła:)

  • Fibaro
  • #3 30 Wrz 2012 15:18
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Jeśli chodzi o cykle czasowe dla podgrzewu wody użytkowej to zakup termostatu pokojowego (c.o.) lub/i czujnika zewnętrznego - nic użytkownikowi nie załatwi.

  • #4 30 Wrz 2012 19:47
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  

    wawrzeczko_t napisał:
    Jeśli chodzi o cykle czasowe dla podgrzewu wody użytkowej to zakup termostatu pokojowego (c.o.) lub/i czujnika zewnętrznego - nic użytkownikowi nie załatwi.


    Jest to kocioł jednofunkcyjny więc w jednym obiegu raczej jest zbiornik CWU oraz CO. Jeśli obieg CO będzie zamknięty na czas letni to sterowanie przez programator pokojowy jest poprawne.
    Sam stosuję takie rozwiązanie.

  • #5 01 Paź 2012 06:09
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Grzegorz Siemienowicz napisał:
    Jest to kocioł jednofunkcyjny więc w jednym obiegu raczej jest zbiornik CWU oraz CO

    Co takiego?!

  • #6 01 Paź 2012 10:23
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  

    Wydaje mi się, że napisałem zrozumiale.
    To jest instalacja z kotłem jednofunkcyjnym :
    Grzanie wody - Tryb letni w piecu gazowym
    Jeśli poza sezonem grzewczym zawory przy grzejnikach będą zamknięte , to czynnik co będzie ogrzewał wyłącznie wodę w zasobniku CWU.
    Programator pokojowy spowoduje, że kocioł będzie grzał i utrzymywał zadaną temperaturę wyłącznie w zadanych strefach czasowych.

  • #7 01 Paź 2012 11:57
    Endrju BB
    Poziom 2  

    Dziękuję za szybkie odpowiedzi.

    Czyli o ile dobrze rozumiem mogę sterownikiem pokojowym (który posiadam) sterować grzaniem wody? Bo przecież na nim ustawia się temperaturę pokojową po osiągnięciu której ma się wyłączyć. No chyba, że wtedy steruję godzinami (grzej np. od 6-7 rano) i nie zwracam uwagi na ustawioną na sterowniku temperaturę pokojową bo piec w trybie letnim grzeje tylko wodę? No i czy wystarczy samo ustawienie na piecu trybu letniego czy muszę zmieniać coś "mechanicznie" (zamykać jakieś zawory)?

  • #8 01 Paź 2012 12:54
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  

    Przełączenie w tryb letni może być nietrafionym pomysłem.
    W tym trybie praca urządzenia polega na utrzymywaniu temperatury CWU ustalanej na podstawie wskazań czujnika umieszczonego w zbiorniku CWU. W przypadku gdy ten czujnik nie jest podłączony kocioł bazuje na pomiarze temperatury powrotu czynnika CO (cały czas pracuje pompa i cyklicznie włącza się palnik).
    Pozostawienie kotła w trybie zimowym i zaprogramowanie czujnika pokojowego np. 7:00-9:00 na 30°C (nie uzyskiwana w pomieszczeniu) a w pozostałym czasie np. 10°C (cały czas przekroczona) spowoduje , że w godzinach 7:00-9:00 kocioł będzie pilnował aby temperatura czynnika CO zawierała się w zaprogramowanym przedziale (np. jeśli ustawioną masz temperaturę CO na 60°C i kocioł pracuje w przedziale 50-60°C) to w godzinach 7:00-9:00 kocioł będzie utrzymywał taką temperaturę w obiegu. W tym czasie (7:00-9:00) cały czas będzie pracowała pompa obiegu CO i będzie cyklicznie załączał się palnik.
    Należy wtedy zakręcić zawory przy grzejnikach lub przestawić zawór aby w obiegu co był wyłącznie zasobnik CWU.

  • Fibaro
  • #9 01 Paź 2012 16:28
    Endrju BB
    Poziom 2  

    Nie do końca rozumiem.

    Przecież jeżeli będzie w trybie letnim to będzie niepotrzebnie grzał wodę w rurach CO (piec jest w przyziemiu a mieszkanie mam na 1szym piętrze więc trochę tego jest), a ja potrzebuję by raz dziennie zagrzał wodę w zasobniku płynącą do kranu do tych 35-40 stopni. Nawet jeżeli na pokrętle od grzania wody CO ustawię minimalną wartość (chyba 30 stopnii) to chyba będzie to mało opłacalne? Czy coś pomieszałem?

  • #10 01 Paź 2012 16:38
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  

    Endrju BB napisał:
    Nie do końca rozumiem.

    Przecież jeżeli będzie w trybie letnim to będzie niepotrzebnie grzał wodę w rurach CO (piec jest w przyziemiu a mieszkanie mam na 1szym piętrze więc trochę tego jest), a ja potrzebuję by raz dziennie zagrzał wodę w zasobniku płynącą do kranu do tych 35-40 stopni. Nawet jeżeli na pokrętle od grzania wody CO ustawię minimalną wartość (chyba 30 stopnii) to chyba będzie to mało opłacalne? Czy coś pomieszałem?


    Może z drugiej strony. :D
    Narysuj schemat swojej instalacji co i cwu. Na schemacie będzie widać czy masz podpięte :
    a) zawór 3D co/cwu ;
    b) czujnik temperatury cwu podpięty do kotła zgodnie z instrukcją.

    Jeśli zakręcisz zawory przy grzejnikach to nawet w trybie zimowym czynnik co nie będzie przepływał przez grzejniki.

  • #11 02 Paź 2012 19:46
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Nadal nie rozumiem. Znam inne schematy kotłów gazowych z podgrzewaczami wody niż ten który wskazałeś i uważam że w tym przypadku Twoja teoria nie ma sensu.

  • #12 02 Paź 2012 19:51
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  

    wawrzeczko_t napisał:
    Nadal nie rozumiem. Znam inne schematy kotłów gazowych z podgrzewaczami wody niż ten który wskazałeś i uważam że w tym przypadku Twoja teoria nie ma sensu.


    O wadach i zaletach poszczególnych rozwiązań najlepiej porozmawiać na konkretym przykładzie. Jeśli autor umieści schemat swojej instalacji będziemy mogli do tego się odnieść. :D

  • #13 04 Paź 2012 15:21
    Endrju BB
    Poziom 2  

    Postaram się zorganizować schemat.
    Natomiast nadal nie rozumiem jak przez sterowanie podgrzewaniem wody co regulować temperaturę cwu.
    Przecież na piecu ustawiam dwoma pokrętłami osobno temperaturę wody co (np. 60 stopni), osobno cwu (np. 35 stopni). I piec w trybie zimowym na przemian grzeje co i cwu co sygnalizuje na wyświetlaczu. W trybie letnim grzeje tylko cwu.

  • #14 04 Paź 2012 16:41
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  

    Ze względu na bakterie lagionelli uważam 35 st. za dość nietrafny pomysł.
    Ja mam zasilanie zasobnika cwu w jednym obiegu z co pomimo, że mój kocioł jest dwu-funkcyjny. Ale chwilowo moje rozwiązanie zostawmy z boku. Wybrałem tak mając świadomość wszystkich za i przeciw.
    Poczekajmy na Twój schemat hydrauliczno-elektryczny aby rozwiązać Twój problem.