grabek_radek 30 Wrz 2012 19:38 4599 8
  • #1 30 Wrz 2012 19:38
    grabek_radek
    Poziom 21  

    Witam serdecznie
    Zastanawiam się nad miernikiem, zadajnikiem sygnalu analogowego 0-20mA itd..
    co myślicie o tym ?
    Link

    a i właśnie zastanawia mnie to sformułowanie w instrukcji obsługi
    "...Wyjście prądowe jest wyjściem aktywnym i nie może być zasilane w dwuprzewodowej pętli 4÷20mA. "

    0 8
  • SterControl
  • #2 30 Wrz 2012 20:26
    Mol
    Poziom 30  

    Jeżeli masz przetwornik np. PT100 na 4-20mA i podaje on sygnał na jakiś cyfrowy odczyt lub coś podobnego , to pomiędzy odczytem , a przetwornikiem jest włączone źródło zasilania. Wtedy musisz je odłączyć jeżeli chcesz zadać sygnał na odczyt. Coś takiego jak tu kolega narysował , po prostu zadajnik zasila tą pętlę prądową
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11361276#11361276..
    Co do zadajnika to myślę że może być .

    -1
  • SterControl
  • #3 30 Wrz 2012 20:40
    grabek_radek
    Poziom 21  

    A jeśli mam moduł EM 231 (wejście analogowe s 7 200) i mam jakiś przetwornik temperatury z wyjściem analogowym 4-20mA oraz przetwornik jest zasilany z EM231 czyli prądem poniżej 4mA to co w takim przypadku chyba na module EM231 nie muszę nic odpinać ??

    oczywiście przypadek że chcę tym zadajnikiem zasymulować ten przetwornik temp

    0
  • #4 30 Wrz 2012 22:05
    Mol
    Poziom 30  

    Nie robiłem analogu na S7-200 , i nie wiem czy te karty mają aktywne wejście prądowe. Jutro się dowiem na 100%.

    0
  • #5 01 Paź 2012 14:30
    Mol
    Poziom 30  

    Z tego co się dowiedziałem wejścia nie są aktywne , czyli napięcie do zasilania pętli podajesz z zewnątrz , oczywiście można do tego wykorzystać 24V z sterownika. Przy zadawaniu prądu zadajnikiem najpierw rozłączasz , później zadajesz.

    0
  • #6 01 Paź 2012 22:29
    grabek_radek
    Poziom 21  

    hmm a dlaczego na module em231 jest takie coś RA A+ A- i robi się mostek miedzy RA a A+ a później sygnał 0- 20 , 4-20 podaje się na A+ i odpowiednio na A-
    Czyli jeśli wejście jest pasywne to dla czujnika który nie ma dodatkowego zasilania, zasilany jest przez te 4 lub mniej mA powinienem dać zasilanie 24V wstawić miedzy A+ a czujnikiem przerywając ten obwód ?? coś mi tu nie pasuje ;(

    0
  • #7 02 Paź 2012 19:00
    Mol
    Poziom 30  

    Z 4-20 mA nie wiem czemu jest bez tego mostka , z 0-20 mA mostek by pasował , bo wtedy zbierasz napięcie z tego opornika.

    0
  • #8 03 Paź 2012 20:58
    grabek_radek
    Poziom 21  

    Mol nie wiem czy się rozumiemy,

    Cytat:
    4-20 mA nie wiem czemu jest bez tego mostka
    mostek jest dla sygnału 4-20mA oraz 0-20mA tylko co to wejscie/wyjscie RA? wiem tylko tyle że od strony sterownika między RA a A- jest rezystor. Pytam się aby wiedzieć dokładnie...

    0
  • #9 03 Paź 2012 21:35
    Mol
    Poziom 30  

    miernik, zadajnik sygnału analogowego 0-20mA 0-10V

    Jak zakładasz mostek , to opornik wpinasz równolegle do wejścia.[/img]
    Mostek jest dla 4-20 i 0-20 , tylko źle w pdf-a popatrzyłem.

    0