Panele fotowoltaiczne, grzałka - jak zabezpieczyć się przed porażeniem?

04 Paź 2012 21:02 12804 55
  • Poziom 9  
    Witam!
    Jak w temacie jak zabezpieczyć się przed porażeniem np. w czasie kąpieli jeżeli grzałka bojlera podłączona jest do paneli fotowoltaicznych?
    Tylko proszę nie pisać, że kąpać sie w nocy, bo to akurat wiem:)
    Jakiś bezpiecznik???
  • Fabryka prądu
  • Poziom 43  
    Jakim napięciem zasilasz grzałkę? Zawsze można pomyśleć o wyłączniku różnicowopradowym, na prąd stały. Grzałka też powinna zapewniać izolację galwaniczna między jej wyprowadzeniami a korpusem.
  • Poziom 9  
    Napięcie zasilania 200-280V.
  • Fabryka prądu
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Pytanie brzmiało: jak zabezpieczyć, a nie jaka jest norma.
    Tak oscyluje napięcie na grzałce w zależności od nasłonecznienia.

    Moderowany przez retrofood:

    Kolego, skoro pytasz, to nie Ty decydujesz o odpowiedziach.

  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Skoro wszystko określają normy, ustawy i rozporzorządzenia, to po co jest forum?
    A, ha - wiem. Jest tylko dla tych, którzy wiedzą więcej i potrafią tylko udowadniać swoją "wyższość".
    Są dwa wyjścia:
    a) zamknąć temat
    b) odpowedzieć na pytanie
    Pozdrawiam wszystkich wiedzących więcej, ale również tych wiedzących mniej - czyli takich jak ja.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Bronek, to Ty chyba jesteś nienormalny, a kto chce wsadzić grzałkę do wanny?
    Jest napisane: grzałka bojlera!
    Czytaj ze zrozumieniem - elektryku wysokich napięć!!
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Dziękuję uprzejmie!
    W takim tonie łatwiej się rozmawia (pisze) - nieprawdaż?
    Może uszczegółowię problem.
    Bojler jest w kotłowni (dochodzą do niej przewody od paneli)- grzałka może być zasilana z:
    1) instalacji domowej i wtedy mamy zabezpieczenie w postaci wyłącznika różnicowoprądowego
    2) z ogniw - i to bym chciał zabezpieczyć.
  • Moderator
    elektrorajmek napisał:

    Bojler jest w kotłowni (dochodzą do niej przewody od paneli)- grzałka może być zasilana z:
    1) instalacji domowej i wtedy mamy zabezpieczenie w postaci wyłącznika różnicowoprądowego
    2) z ogniw - i to bym chciał zabezpieczyć.


    Podaj sposób przełączania zasilania.
  • Poziom 9  
    Ręczny:)
    Wieczorem na "fazę", rano na panele.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista elektryk
    Krzysiu, Kolega napisał że bojler jest w kotłowni.
    Natomiast Kolega chyba nie ma kompletnej instalacji związanej z panelami fotowoltaicznymi (tekst że napięcie z paneli zmienia się od 200 do 280V) albo ma instalację wadliwie wykonaną.
    Inwerter (przetwornica) podający napięcie z układu paneli do instalacji powinien zapewniać napięcie zgodne z normą czyli 230V +/- 10%.
  • Poziom 17  
    Bronek22, Ty tak zawsze po pijaku piszesz (i czytasz) na elektrodzie ?
    Przecież tego się nie da czytać, chaos jakiś.

    Co do bojlera, uziemienie jest ?
    Jak jest (z pomiarami) to chyba wszystko w temacie bojler-wanna, czy się mylę ?
  • Moderator
    Kazor napisał:

    Co do bojlera, uziemienie jest ?
    Jak jest (z pomiarami) to chyba wszystko w temacie bojler-wanna, czy się mylę ?


    Tak, mylisz się.
  • Poziom 17  
    Skąd u Ciebie taki rozrzut nap. na grzałce?jak ty masz połączone te ogniwa?nie masz inwertera12V/230V? dajesz bezpośrednio z ogniw na odbiornik?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 1  
  • Poziom 14  
    Tylko kolega nie napisał szczegółów, ja rozumiem, że jest to zestaw solarów połączonych szeregowo, i wyjście podłączone pod grzałkę (prąd stały)
    bez inwertera.(bo po co,) Czy tak? bo to sporo zmienia.
  • Poziom 1  
  • Poziom 14  
    Bo grzałka na 230? jeśli żaden z biegunów nie uziemiony, to przed czym zabespieczać?
  • Poziom 1  
  • Poziom 14  
    15kVmaciej napisał:
    Rysio, jesteś tak odporny na wiedzę, że nawet nie potrafisz wykorzystać funkcji sprawdzenia pisowni.
    Zmuś się i poczytaj o systemach fotowoltaicznych. Brak uziemienia biegunu w tym przypadku w/g Ciebie to wystarczająca ochrona przed porażeniem?



    Dzięki, i to Ciebie też dotyczy i odnośnie pisowni i wiedzy ogólnej.
    Nie widzę powodu dla którego miałbym czytać o systemach fotowoltaicznych.
    Poza tym twierdzę, że w wypadku jeśli jest tak jak myślę, czyli panele bezpośrednio do grzałki, żaden biegun nie uziemiony, to dotknięcie dowolnego (jednego) bieguna jest bezpieczne.
    Na przyszłość nie życzę sobie osobistych uwag odnośnie odporności na wiedzę, bo tego nie sprawdziłeś.

    Moderowany przez retrofood:

    Cytat:
    Poza tym twierdzę, że w wypadku jeśli jest tak jak myślę, czyli panele bezpośrednio do grzałki, żaden biegun nie uziemiony, to dotknięcie dowolnego (jednego) bieguna jest bezpieczne.

    Niedopuszczalna sugestia, że w każdych warunkach jest to bezpieczne. Następnym razem będzie ostrzeżenie.
    Proszę również o przestrzeganie pkt 3.1.9 oraz 3.1.13 regulaminu forum.

  • Poziom 1  
  • Poziom 14  
    Maćku, mam nadzieję, że twoje "wybacz" było szczere, więc nie ma sprawy.
    Nigdzie nie napisałem, że napięcie 200v prądu stałego jest bezpieczne.
    Tak samo , jak w tym wypadku napięcie 120v , o którym piszesz, że załatwia sprawę.
    Nie załatwia, dopiero 60v załatwia (pomieszczenie mokre, łazienka.)
    Mamy w tym wypadku do czynienia z obwodem separowanym. (Pomijam zagadnienia elektryczności statycznej)
    Uszkodzenie dowolnej części izolacji nie powoduje zagrożenia, bo nie zamkniemy obwodu, chyba że ktoś "macnie" obu biegunów, ale do ochrony wystarczy napis "nie macać w dzień"
    :-)
    Co do logiki zastosowania takiego rozwiązania, uwierz, że widziałem lepsze numery.
    A inwerter w tym przypadku, to już maksymalna niedorzeczność.
    Tylko piszemy sami ze sobą, bo nie wiemy jak to naprawdę wygląda.
    A magiczna kula od czytania w myślach na odległość mi się zepsuła, więc poczekajmy na autora tematu, niech się wypowie.
    Pozdrawiam.

    Od kiedy symbol jednostki napięcia [V] piszemy małą literą? [retrofood]
  • Moderator
    rysio68 napisał:
    ale do ochrony wystarczy napis "nie macać w dzień"


    Po raz drugi uprzedzam.