Jaki termistor do sterownika SP-1 EUROTERM po awarii czujnika temperatury?

jorgu91 04 Paź 2012 22:44 5907 1
REKLAMA
  • #1 11378515
    jorgu91
    Poziom 1  
    Witam mam taki problem otóż miałem mała awarię pieca i stopił mi się czujnik czy też sonda do temperatury w sterowniku pompy c.o. taki jak w linku
    http://4instal.pl/pl_PL/p/Sterownik-pompy-c.o...nt=239#nclid=981310f6267607fc57f666b3e736a6dc i był tam podejrzewam jakiś termistor. Tylko nie wiem jaki zastosować jaki kupić i ile ohmów. I tu do was prośba czy ktoś już miał z takim czymś do czynienia i co zastosował tzn jaki model czy coś byłbym wdzięczny. Z góry dziękuje.
  • REKLAMA
  • #2 11404949
    zbychmg
    Poziom 31  
    Patrząc na cenę tego sterownika, to zastosowany czujnik będzie bardzo tani.
    Ja bym podłączył w miejsce czujnika potencjometr 10kOhm, ustawił pokrętło regulatora na 30st.C i zmieniając powoli rezystancje potencjometru od 10kOhm do min, sprawdził, czy się załączy kontrolka. Jeśli się załączy, to należy zmierzyć rezystancję potencjometru dla 30st.C.
    Potem przekręcić potencjometr na 90st.C i sprawdzić, jeśli kontrolka się zaświeci po zmniejszeniu rezystancji, to czujnik jest typu NTC a jeśli po zwiększeniu, to PTC.
    Mając rezystancję czujnika dla 30st.C i dla 90st.C oraz jego typ, nie powinno
    być problemu ze znalezieniem zamiennika.

    Prawdopodobnie po jego podłączniu układ będzie wymagał kalibracji jakimś potencjometrem (lub dwoma), który jest w środku


    Jeśli 10kOhm nie załączy można spróbować pot.100kOhm.
    Czasem jako najtańsze rozwiązani stosowane jest złącze zwykłej diody prostowniczej
    małej mocy (spadek napięcia ok.2mV/st/C).
REKLAMA