Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Halogeny - równoległe połączenie transformatorów.

07 Paź 2012 19:52 1971 9
  • Poziom 16  
    Witam!

    Zostałem poproszony o poprawę działania halogenów które zamontowali swojego czasu budowlańcy.

    Jest to 14 halogenów 20W połączonych równolegle w jednym obwodzie przewodem 1mm2.

    Oczywiście 3/4 świeci normalnie a ostatnie słabo. Trafo to 300VA więc po prostu mocy brakuje. Sufit jest zabudowany i nie ruszalny, nie przerobię na dlatego na pętlę. Czy dołożenie drugiego trafa 300VA do pierwszego równolegle zmieni choć trochę sytuację?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Moderator
    Nie rozumiem, halogeny są przyspawane do sufitu?
  • Moderator Energetycy
    To sprytne budowlańce. Zrobili elektrykę, skasowali i ... poszli.
    Jestem pełen podziwu dla klienta budowlańców.
  • Poziom 38  
    Tu nie trafo jest problemem lecz przewody. 1 mm² to za mało , zatem mocniejszy transformator niczego nie zmieni.
  • Poziom 16  
    retrofood napisał:
    Nie rozumiem, halogeny są przyspawane do sufitu?


    Są zamontowane w płycie w suficie podwieszanym na stelażu na poddaszu. Nad nim jest pół metra przestrzeni ale nie da się tam dostać żeby przerzucić nowe przewody. przechodzą one później przez ściankę na strychu - brak teraz dojścia nie ryzykując zarwania połowy sufitu. I tak. Klient kupił oprawy, budowlańcy założyli "bo panie nie będziesz przecież do takiej pierdoły elektryka wzywał". I teraz sytuacja wygląda jak powyżej. Halogeny są rozmieszczone nierównomiernie -" ktoś miał fantazję" Coś jak gwiazda z zakręconymi ramionami. Przez otwory po halogenach nie ma możliwości przeciągania.
  • Moderator Energetycy
    Ogarnąć połączenia, sprawdzić układ, wymienić i dołożyć przewody metodą "wciągam jeden, wyciągam drugi"
    Pomocny sprzęt to korytka, pokrywki do nich, trochę izolacji, trochę wiązania i już.
    Ręce trzeba przedłużyć.
  • Poziom 41  
    Halogenów nie da się wyjąć ? Skoro tyle miejsca nad nimi to przeciągnąc nowy przewód . Jeżeli nie pomocowali tej 1mm2 to poodłączać i użyć jako pilota .
  • Poziom 16  
    elpapiotr napisał:
    Ogarnąć połączenia, sprawdzić układ, wymienić i dołożyć przewody metodą "wciągam jeden, wyciągam drugi"
    Pomocny sprzęt to korytka, pokrywki do nich, trochę izolacji, trochę wiązania i już.
    Ręce trzeba przedłużyć.


    zastanawiam się czy jak już bede to robił nie zrobić czegoś w stylu gwiazdy?

    Przemęczyć się przeciągnąć na środek 2,5mm z trafa i od tego miejsca sekcjami 1,5mm2? Wygląda że było by mniej roboty niż pętla z 2,5mm
  • Poziom 20  
    Aby powyższe warunki były spełnione transformatory przeznaczone do pracy równoległej muszą spełnić następujące wymagania:
    napięcia znamionowe pierwotne i wtórne powinny być jednakowe (przekładnie transformatorów nie mogą się różnić więcej niż o ±0,5%)
    transformatory powinny posiadać te same grupy połączeń o tym samym przesunięciu godzinowym
    napięcia zwarcia transformatorów nie powinny się różnić więcej niż o 10%
    stosunek mocy znamionowych transformatorów S1/S2 nie większy niż 1 : 3
    Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków powoduje, że w uzwojeniach wtórnych transformatorów płyną prądy wyrównawcze i powstają dodatkowe straty. Wpływa to niekorzystnie na rozkład obciążenia i nie pozwala w pełni wykorzystać mocy znamionowych transformatorów pracujących równolegle.

    Oblicz moc całkowitą pobieraną przez halogeny, wylicz prąd, zmierz orientacyjną długość przewodu i wylicz spadek napięcia w poszczególnych punktach obwodu, zobaczysz ile wolt jest na ostatnich odbiornikach, spadki napięc będą odgrywać zapewne znacząca rolę. Według mnie 1mm kwadrat to zbyt mały przekrój.
    P/U=I I=20/12=1.6...A to sporo (tylko dla jednego halogenu}. Suma daje wielokrotność dla 14 sztuk. R= ro x l/s rezystancja przewodu x2 . itd. Prawa Kirchoffa.
  • Moderator Energetycy
    To wszystko ma dotyczyć transformatorów toroidalnych ?
    Mam na myśli grupy połączeń. :|