Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Podłączenie maszyny z 5 przewodowej do 4 przewodowej instalacji

08 Paź 2012 11:22 6069 18
  • Poziom 11  
    Posiadam frezarkę z przewodem zasilającym 5 przewodowym. W garażu mam instalację starą 4 przewodową. Żeby podłączyć maszynę muszę połączyć N z PE? Zabezpieczenia to zwykłe esy D.
  • Moderator
    A kto Ci zabronił dostosowania instalacji do zasilenia maszyny?
    I kto wstawił Ci eSy D?
  • Poziom 29  
    Dostosuj starą instalację i osprzęt do nowej frezarki. A nie na odwrót.
    Raz rozdzielonych N i PE nie łączymy ponownie.
  • Poziom 20  
    Kolega remik słusznie podpowiada, ta maszyna została zaprojektowana do instalacji 5 przewodowej w tym przypadku. Nie należy poprawiać projektantów, należy zastosować wyłącznik różnicowo prądowy 3 fazowy. Dostosować instalację. BEZPIECZEŃSTWO
  • Poziom 37  
    Weź elektryka niech zobaczy jaki jest typ sieci niech ją obejrzy, przekroje żył niech sprawdzi jak jest z zabezpieczeniami bo D to nie widzi mi się zbytnio w obwodzie zasilania i jak by wszystko szło w dobrą stronę to zakupić gniazdo siłowe naścienne np. firmy PCE z rozłącznikiem i wtedy w nim zrobić zerowanie. Po wszystkim niech sprawdzi pomiarem czy jest spełniony warunek na samoczynne wyłączenie zasilania i tyle. Podłączyć maszynę i się cieszyć nią. Nie widzę innego wyjścia i nie wyobrażam sobie że każdy kto kupuje nowy sprzęt zaraz robi remont instalacji. Wiele instalacji starych jest na tyle w dobrym stanie że można z nich korzystać jeszcze wiele wiele lat a wiele nowych instalacji jest w takim stanie że nadają się do remontu kwestia tego jak kto dba.
  • Specjalista elektryk
    Kolego remik_l - wyjaśnij co masz na myśli w aspekcie tego wątku - Raz rozdzielonych N i PE nie łączymy ponownie

    Pzdr
  • Poziom 29  
    kasprzyk napisał:
    Kolego remik_l - wyjaśnij co masz na myśli w aspekcie tego wątku - Raz rozdzielonych N i PE nie łączymy ponownie

    Pzdr


    Wyobraziłem sobie, że kolega ma frezarkę z wtyczką pięciopinową a na ścianie ma gniazdo czteropinowe.

    Chodziło mi o to, że koledze może przyjść do głowy wymiana wtyczki od frezarki na czteropinową i połączy z powrotem N z PE od przewodu frezarki- zrobi krok wstecz a nie zmodernizuje częściowo instalację kupując gniazdo pięciopinowe.
  • Poziom 34  
    Witam
    Tak się składa że uruchamiam maszyny dostarczane klientowi. Montaż mechaniczny i elektryczny w gestii inwestora. W większości przypadków mamy do czynienia z instalacjami bez RCD i tam właśnie są zakładane mostki N-PE. Trudno sobie wyobrazić żeby dla jednej maszyny zmieniać instalację w całej firmie.
    Pozdrawiam.
  • Moderator - Elektryka
    remik_l napisał:
    kolega ma frezarkę z wtyczką pięciopinową a na ścianie ma gniazdo czteropinowe.
    Chodziło mi o to, że koledze może przyjść do głowy wymiana wtyczki od frezarki na czteropinową i połączy z powrotem N z PE od przewodu frezarki

    Wyjaśnij to "z powrotem".
  • Poziom 29  
    No już nie wiem jak to bardziej wytłumaczyć :?
  • Poziom 8  
    OK a jak jest odwrotnie instalacja 5 bolcowa a maszyna 4 bolcowa z róznicówką.
  • Moderator - Elektryka
    cezjusz napisał:
    OK a jak jest odwrotnie instalacja 5 bolcowa a maszyna 4 bolcowa z róznicówką.

    To kicha kompletna. Nie da rady.
  • Poziom 42  
    Niekoniecznie.
    Jeśli urządzenie nie wymaga przewodu N to problemu nie ma.
    W innym przypadku takiej możliwości nie ma.
    Kolega w swoim przypadku powinien zamontować skrzynkę w której wezmą początek przewody PE oraz N.
    Wskazane jest również zamontowanie wyłącznika i ewentualnie RCD np: 100mA jeśli maszyna będzie przyłączana za pomocą gniazda i wtyczki.
    Wprawdzie norma nie wymaga wyłączników różnicowoprądowych w przypadku obwodów zasilających gniazda powyżej 20A, ale...
    Gniazdo oczywiście ze stykami PE i N.
  • Poziom 37  
    Zapewne koledze Remikowi chodzi o taki patent skoro mam gniazdo 4 bolcowe na ścianie a maszyna ma 5 bolcy to idąc po drodze łatwizny zamiast bawić się gniazdem odłączać zasilanie nowe kołki mocujące itp. to po prostu kupuje wtyk 4 bolcowy i zmienia wtyczkę a w niej połączy razem N i PE pod zacisk PE wtyku i tyle. Spotykałem takie cuda strach w ogóle nie wiadomo o co idzie i jak to ugryźć. Nawet widywałem cuda gdzie w wtyku 4 bolcowym PE robiło za PE ale już w maszynie PE było zarazem PE i N dla oświetlenia maszyny bo silnik 3fazy a lampa potrzebna kobicie podczas szycia.
    Kiedy próbowałem tłumaczyć raz to usłyszałem poco nowe gniazdo 5 bolcy w nim zerowanie i wtyk 5 bolcy jak to ów zerowanie i tak zwiera PE i N razem czyli jak może być to w gnieździe zrobione to i też w wtyku więc wychodzę na cwaniaka który chce naciągnąć klienta na kasę bo wyszukuję robotę sobie a maszyna śmiga aż miło ręce opadają ale cóż można.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Moderator - Elektryka
    .sk napisał:
    Bolec, kołek jak tam jeszcze ?
    zdzisiek1979 napisał:
    5 bolcy
    Chociaż odmieniaj ten cudny wyraz...

    Piny mnie się też cudnie podobają. Polskie takie. A i odmieniają się w miarę dobrze. :)
  • Poziom 23  
    kkas12 napisał:
    Niekoniecznie.
    Jeśli urządzenie nie wymaga przewodu N to problemu nie ma.
    W innym przypadku takiej możliwości nie ma.
    Kolega w swoim przypadku powinien zamontować skrzynkę w której wezmą początek przewody PE oraz N.
    Wskazane jest również zamontowanie wyłącznika i ewentualnie RCD np: 100mA jeśli maszyna będzie przyłączana za pomocą gniazda i wtyczki.
    Wprawdzie norma nie wymaga wyłączników różnicowoprądowych w przypadku obwodów zasilających gniazda powyżej 20A, ale...
    Gniazdo oczywiście ze stykami PE i N.

    Proszę wyjaśnić i fachowo uzasadnić.
    Dlaczego takiej możliwości nie ma ?
    Wypada tylko spytać
    Kiedy wszystkie działające instalacje TN-C zostaną wyłączone ?
  • Poziom 34  
    Witam.
    Przypomnę volume303 napisał:
    Cytat:
    Posiadam frezarkę z przewodem zasilającym 5 przewodowym. W garażu mam instalację starą 4 przewodową. Żeby podłączyć maszynę muszę połączyć N z PE? Zabezpieczenia to zwykłe esy D.

    Oczekiwał prostej odpowiedzi i już ją otrzymał.
    Dyskusja nie wiadomo dlaczego jednak zboczyła z tematu.
    Pozdrawiam.