Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Pomiar temperatury w pokojach RTD6, PT100

student_Wojtek 08 Paź 2012 20:18 4350 4
  • #1 08 Paź 2012 20:18
    student_Wojtek
    Poziom 16  

    Witam,
    Buduje w swoim domu inteligencję na sterowniku PLC, mam do niego moduł RTD6 który wspiera czujniki PT100/PT1000 pomiaru temperatury. Chciałbym zastosować to do pomiaru temperatury w 5 pomieszczeniach i na dworze.
    Niestety odległość od modułu RTD będzie dość duża- niejednokrotnie więcej niż 10m, dlatego chciałbym zastosować czujniki 3 przewodowe ( trzeci przewód do kompensacji odległości)
    Niestety nigdzie nie mogę znaleźć malutkich czujników 3 przewodowych.. wszędzie są tylko 2 przewodowe.. czy ktoś ma dostęp, lub wie gdzie takie czujniczki mogę kupić? Ew jak kompensować duże odległości w czujnikach 2 przewodowych ?
    pozdrawiam
    V.

    0 4
  • #2 15 Paź 2012 18:12
    Maly
    Poziom 28  

    Hmm, ja dolutowywałem dodatkowe przewody bezpośrednio do czujnika. Czujnik PT100 w wersji smd i z każdej strony dwie żyły przewodu i to do modułu kontroli temperatury.

    0
  • #3 08 Sty 2013 06:52
    Steryd3
    Poziom 32  

    Co znaczy malutkich? Przeglądnij oferty takich firm jak Czah, Czaki, Limatherm. Oni mają dość bogatą ofertę. Niemniej jednak oferowane przez nich czujniki są dość drogie (trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 150zł za Pt100). Przedmówca dał sensowną radę o przylutowaniu blisko sensora 3 lub nawet 4 przewodu. Przy systemie 3 przewodowym należy też pamiętać by przewody były równej długości, jednakowej średnicy i z jednakowego materiału. Można też mierzyć systemem 2 przewodowym o znanej już długości kabli uwzględniając offset temperatury wynikający z rezystancji zastosowanych przewodów.Problemem jest oszacowanie tego właśnie offsetu bez kalibratora. Można spróbować zmierzyć rezystancję przewodów i na podstawie odpowiednich tabel opisujących temperaturę od rezystancji czujnika, oszacować jakiemu offsetowi temperatury to odpowiada i w PLC to uwzględnić.

    0
  • #4 29 Sty 2013 10:40
    polaszkino

    Poziom 10  

    Cześć,
    Napisz nawet tutaj wymiary jakie potrzebujesz i ilość tych czujników to Ci je wycenię. I na pewno będzie to mniej niż 100zł.
    Potrzebuję długość kapilary, średnicę długość przewodu i temperaturę pracy.
    Przewód PCV albo silikon jeżeli do 250st.C

    0
  • #5 30 Sty 2013 12:50
    Szymon Tarnowski
    Poziom 27  

    IMHO P100 w tej aplikacji się nie sprawdzą, to strzelanie do muchy z armaty, zbyt rozbudowane okablowanie.

    Przemyśl projekt jak zrobić coś na 1wire lub własne moduły na 485. Ewentualnie mógłbyś się pokusić o "emulację" PT100 od strony sterownika a komunikację z czujnikami cyfrową.

    0