kocioł Immergas, vitrix 24kW x - Płytka wentylatora po zalaniu - błąd 16

pk_duck 10 Paź 2012 00:57 1929 3
  • #1 10 Paź 2012 00:57
    pk_duck
    Poziom 8  

    Witam,

    Mam problem z kotłem Immergas Vitrix 24kW x. Kilka dni temu przepalił się bezpiecznik 315mA na płycie głównej. Dosyć szybko doszedłem, że problem stwarza wentylator. Na płytce sterującej wentylatora znalazłem ślady wody. Płytkę wyczyściłem i wymieniłem dwa tranzystory mocy. Po wymianie tranzystorów wentylator działa, bezpiecznik już się nie przepala. Według mnie wentylator działa prawidłowo, a w "torze powietrza" nie ma zanieczyszczeń mogących powodować zmniejszenie natężenia przepływu.
    Niestety kocioł zaczął zgłaszać błąd nr 16 (cytat z instrukcji: "Anomalia wentylatora"). I tutaj moje pytanie: czy problem może być związany z wadliwie działającą płytką sterującą wentylatorem?
    Serwisant zasugerował wymianę całego wentylatora, ale chciałbym ograniczyć koszty. Zastanawiam się, czy płytka sterująca wentylatorem zwraca do płyty głównej jakiś sygnał (nie wiem co oznacza HS na schemacie w instrukcji).
    Jeśli ktoś miał podobny problem to będę wdzięczny za sugestie.

    Pozdrawiam

    0 3
  • #2 10 Paź 2012 15:24
    serwis25
    Poziom 18  

    Jeżeli zostanie stwierdzona szybkość obrotowa wentylatora wykraczająca poza zakres
    pracy (700÷5700 obr/min), zostaje wyłączony palnik i jego ponowny zapłon jest
    zablokowany na 7,5 min.
    Aby ponownie uruchomić urządzenie należy obrócić pokrętło przełącznika głównego w
    pozycję Reset.
    Kod 16

    HS - to Sygnał o przebiegu prostokątnym, mierzony przy pomocy czujnika Halla, wbudowanego w wentylator.
    Umożliwia płycie głównej pomiar prędkości obrotowej wentylatora i korygowanie jej w przypadku
    odchylenia od wartości żądanej.

    Pozdrawiam

    0
  • #3 10 Paź 2012 16:33
    pk_duck
    Poziom 8  

    Kolego @serwis25 dzięki za odpowiedź. To mi trochę wyjaśniło sprawę. Prawdopodobnie mój wentylator kręci się za szybko. Zastanawiające jest to, że wentylator załącza się od razu po przekręceniu pokrętła z pozycji wyłączone na załączone (przed pojawieniem się znaczków i temperatury na wyświetlaczu). A chyba powinien zaczekać na sygnał PWM z płytki głównej? Czyli muszę jeszcze przyjrzeć się płytce, bo może uszkodziło się coś jeszcze oprócz tranzystorów wyjściowych. I jeszcze pytanko: czy można kupić samą płytkę sterującą wentylatorem?

    1
  • #4 10 Paź 2012 22:10
    serwis25
    Poziom 18  

    Niestety jest to komplet z wentylatorem.

    Pozdrawiam