Przwód zasilający do garażu ...

marcin160193 13 Paź 2012 13:23 2073 29
  • #1 13 Paź 2012 13:23
    marcin160193
    Poziom 8  

    Witam mam dylemat potrzebuje zasilić garaż lecz nie jestem do końca pewien przekroju przewodu. Byłbym wdzięczny za każdą pomoc

    Bezpiecznik na garaż posiadam 16A jednofazowy
    z garażu do domu mam około 20m

    chciałem zastosować kabel YKY 3x6mm lub 3x10mm.

    BĘDĘ WDZIĘCZNY ZA SZYBKĄ POMOC ponieważ chciałbym zdążyć przed mrozem

    Dodano po 7 [minuty]:

    Co myślicie na ten temat???

    0 29
  • #2 13 Paź 2012 13:26
    BILGO
    Poziom 38  

    marcin160193 napisał:
    chciałem zastosować kabel YKY 3x6mm lub 3x10mm.

    Straszne przekroje... 16A to spokojnie 4mm2 powinno wystarczyć. Kabel YKY 3x4mm2.

    0
  • #4 13 Paź 2012 19:22
    Arturo2005
    Poziom 33  

    marcin160193 napisał:
    chciałem zastosować kabel YKY 3x6mm lub 3x10mm.

    No i prawidłowo. Taki zastosuj

    0
  • #5 13 Paź 2012 19:28
    vodiczka
    Poziom 43  

    kkas12 napisał:
    On chyba wie lepiej co w przyszłości może zaistnieć a wtedy większy przekrój będzie jak znalazł

    Chyba jednak nie wie skoro waha się pomiędzy 3x6 a 3x10. Może martwi się o spadek napięcia?
    marcin160193 napisał:
    Bezpiecznik na garaż posiadam 16A jednofazowy

    Autor nie napisał co jest (ma być) w garażu ale napisał jaki posiada bezpiecznik a jakby posiadał 10A albo 6 A to co by z tego wynikało?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Arturo2005 napisał:
    marcin160193 napisał:
    chciałem zastosować kabel YKY 3x6mm lub 3x10mm.

    No i prawidłowo. Taki zastosuj

    Czyli który z dwóch :D :cry: :?:
    Moderowany przez kkas12:

    Ostrzegałem raz i ostrzegam po raz drugi.
    Tym razem po raz ostatni. Proszę trzymać na wodzy zapędy pisania aby tylko pisać.

    0
  • #6 13 Paź 2012 19:29
    Arturo2005
    Poziom 33  

    vodiczka napisał:
    a jakby posiadał 10A albo 6 A to co by z tego wynikało?

    Że chwilowo dużego obciążenia tam nie podłączy :)

    Dodano po 55 [sekundy]:

    vodiczka napisał:
    Czyli który z dwóch

    3x10 :)

    0
  • #7 13 Paź 2012 19:32
    vodiczka
    Poziom 43  

    Zgoda ale czy dobieramy przewód i bezpiecznik pod obciążenie i dlugość linii zasilającej czy odwrotnie?

    0
  • #8 13 Paź 2012 19:34
    adamkol45
    Poziom 17  

    A jakim przekrojem masz Kolego wprowadzone zasilanie do rozdzielni? Nie ma większego sensu stosowanie grubszego przewodu do garażu niż zasilanie w rozdzielni. Ale zdecydowanie lepiej dać przewód za gruby niż za cienki.

    0
  • #9 13 Paź 2012 19:43
    Kris555
    Poziom 13  

    3x10 ?? pytam się po co ?? Żeby niepotrzebnie wyrzucić w błoto pieniądze ?? Jeśli w przyszłości chciałby zwiększyć obciążenie ?? A jak może to zrobić skoro zapewne zabezpieczenie przedlicznikowe na cały WLZ to B25A. Zaś jeśli chodzi o spadek napięcia to 20m to zbyt mało żeby się martwić o to. Proponuje 3x4 ewentualnie na wszelki wypadek 3x6.
    To nie Twoje pieniądze.
    Zabezpieczenie przedlicznikowe w przyszłości można zwiększyć jak i również zamontować oddzielny licznik np: na prowadzenie działalności gospodarczej. [kkas12]

    0
  • #10 13 Paź 2012 19:46
    Arturo2005
    Poziom 33  

    Kris555 napisał:
    A jak może to zrobić skoro zapewne zabezpieczenie przedlicznikowe na cały WLZ to B25A.

    Aż takiej wiedzy to my niestety nie mamy. Ale skoro Kolega tak pisze....

    Dodano po 1 [minuty]:

    adamkol45 napisał:
    A jakim przekrojem masz Kolego wprowadzone zasilanie do rozdzielni?

    No chyba nie 2.5 skoro wybiera między 6-tką a 10-tką prawda?

    0
  • #11 13 Paź 2012 19:56
    marcin160193
    Poziom 8  

    Po prostu martwiłem się o spadki napięcia na taką odległość

    nie przewiduje zmiany zabezpieczenia większego niż 16 A ewentualnie na 25A ale to raczej nie nastąpi

    więc podsumowując wszystkie wypowiedzi

    lepiej zastosować YKY 3x4mm czy raczej YKY 3x6mm ???

    Dodano po 1 [minuty]:

    I jeszcze takie pytanie jaki jest dopuszczalny spadek napięcia??

    0
  • #12 13 Paź 2012 20:00
    Arturo2005
    Poziom 33  

    Dopuszczalny spadek napięcia w instalacjach elektrycznych nieprzemysłowych w obwodach odbiorczych, od licznika do dowolnego odbiornika, wg N-SEP-E-002, nie powinien przekraczać 3%, a od licznika do złącza - 0,5 %, przy mocy przesyłanej do 100 kVA i 1% przy mocy od 100 do 250 kVA.[/code]

    0
  • #13 13 Paź 2012 20:04
    Kris555
    Poziom 13  

    kkas12 zgadza się to nie moje pieniądze ale chyba kolega po to opisał swój problem na tym forum żeby wybrać rozwiązanie najbardziej optymalne czyli osiągnąć zamierzony cel przy najniższych nakładach. A ty wiesz co to znaczy wymienić zabezpiecznie przedlicznikowe ???? czy zdajesz sobie sprawę że na to potrzeba wydanie nowych warunków przylaczenia wydanych przez zakład energetyczny, co z kolei wiąże prawdopodobnie z wymianą WLZ oraz większymi opłatami ??? Ludzie troche rozsądku.
    Kolego Arturo2005 skąd wiem że to zabepieczenie to B25A ?? Bo takie się stosuje w mieszkaniach i gospodarstwach domowych.

    0
  • #14 13 Paź 2012 20:07
    Arturo2005
    Poziom 33  

    Kris555 napisał:
    Kolego Arturo2005 skąd wiem że to zabepieczenie to B25A ?? Bo takie się stosuje w mieszkaniach i gospodarstwach domowych.

    Ja mam S303 C32 A ;)
    Kris555 napisał:
    A ty wiesz co to znaczy wymienić zabezpiecznie przedlicznikowe ???? czy zdajesz sobie sprawę że na to potrzeba wydanie nowych warunków przylaczenia wydanych przez zakład energetyczny, co z kolei wiąże prawdopodobnie z wymianą WLZ oraz większymi opłatami ???

    To akurat nie jest większym problemem dla kogoś kto taki wzrost mocy potrzebuje.

    0
  • #15 13 Paź 2012 20:15
    marcin160193
    Poziom 8  

    Przed licznikowy mam 25A , na garaż mam 16 A , odległość jakieś około 20-27m

    chce się po prostu zapytać jaki ma to być przekrój kabla (YKY) bez dużego spadku napięcia????

    Dodano po 1 [minuty]:

    4 czy 6 czy może inny tak abym się zabardzo nie wykosztował

    0
  • #16 13 Paź 2012 20:16
    Kris555
    Poziom 13  

    Arturo i tak i nie. kiedyś sąsiad poprosił mnie abym zobaczył czemu u niego wywala zabezpieczenie od silnika rozdrabniacza do paszy. Powód był prozaiczny silniik miał za cięzki rozruch i był przewymiarowany w stosunku do zastosowanej maszyny którą napędzał. Powiedziałem mu żeby zgłosił się do zakładu energetycznego o zmianę zabezpieczenia przedlicznikowego na większe skoro nie chce wymiany silnika. Poszedł dowiedział się co i jak, przeliczył sobie i wyszło mu że bardziej mu się opłaci wymienić rozdrabniacz :)

    0
  • #17 13 Paź 2012 20:17
    henrykzielinski
    Poziom 2  

    proponuję rozważyć jeszcze sprawę w jakim środowisku, będzie układany kabel, tj. czy np. garaż jest oddalony od miejsca zasilania, czy bedzie układany w gruncie, czy napowietrznie, czy może podtynkowo. Dla zabezpieczenia 16A rozumiem gniazd sieciowych jednofazowych wystarczy przewód 3x 2,5 mm2. Ważniejsze jest zastosowanie wyłącznika różnicowo-pradowego 30 mA. 16Amperowego.

    0
  • #18 13 Paź 2012 20:19
    kkas12
    Poziom 41  

    Kolego Kris555 oczywiście, że wiem co oznacza wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego. I wiem również, że nie jest to żaden problem.
    Jednak oczywiście zgadzam się że może jednak dojść do problemu, ale tylko wtedy gdy wcielane są w życie rady czy poglądy takie jakie kolega w tym wątku prezentuje.
    Oszczędności, które z czasem stają się przeszkodą nie do pokonania bez kolejnych z zbędnych nakładów finansowych.
    Ot, krótkowzroczność "doradcy finansowego".

    0
  • #19 13 Paź 2012 20:22
    Arturo2005
    Poziom 33  

    henrykzielinski napisał:
    proponuję rozważyć jeszcze sprawę w jakim środowisku, będzie układany kabel, tj. czy np. garaż jest oddalony od miejsca zasilania, czy bedzie układany w gruncie, czy napowietrznie, czy może podtynkowo

    A Kolega to potrafi czytać ze zrozumieniem czy tylko na ślepo klepie w klawiature?

    0
  • #20 13 Paź 2012 20:25
    Kris555
    Poziom 13  

    Ale chyba kolega marcin wie czy będzie w najbliższym czasem rozpoczynal działalność gospodarcza. Bo z tego co pisze to nawet nie zamierza zwiększać zabezpieczenie ponad 16A, więć czy jest sens narażać go na niepotrzebne koszty ??

    0
  • #21 13 Paź 2012 20:32
    marcin160193
    Poziom 8  

    kabel będzie układany w gruncie , zabezpieczenie na garaż(16A) nie będzie wymieniane,
    zasilane będzie tam - lampa, gniazda ( wiertarka, kontówka, mała spawareczka itp w gruncie rzeczy tylko to.
    Garaż jest u mojego ojca więc nie będzie zakładał działalności itp

    więc ponawiem pytanie jaki przewód byście zastosowali 3x4 czy 3x6

    0
  • #22 13 Paź 2012 20:33
    kkas12
    Poziom 41  

    Kolega też nie wie, ale doradza zastosowanie rozwiązania które w przyszłości może (nie musi) wygenerować kolejne a niepotrzebne koszty

    Poza tym to nie jest forum doradców finansowych.
    Spełnienie selektywności zabezpieczeń to też są koszty.
    Zdaniem kolegi chyba również niepotrzebne, bo nic o tym nie wspomina.

    0
  • #23 13 Paź 2012 20:39
    marcin160193
    Poziom 8  

    posiadam zabezpieczenie rożnicowo prądowe i nad prądowe. Firma składami tablice chce się tylko dowiedzieć o przekrój przewodu.

    Dodano po 36 [sekundy]:

    doradźcie coś w końcu

    0
  • #24 13 Paź 2012 20:45
    kkas12
    Poziom 41  

    Kolego, skoro firma "składa" Ci tablicę to powinna wiedzieć coś na temat selektywności zabezpieczeń.
    Czyli powinna wiedzieć, że zabezpieczenie w.l.z. garażu wyłącznikiem nadmiarowoprądowym o wartości 16A to błąd w sztuce delikatnie mówiąc.
    Jaka więc będzie wartość zabezpieczenia obwodu gniazdowego w tym garażu?
    Wyłącznik RCD, być może ten sam na budynek mieszkalny i garaż to kolejny błąd w sztuce.

    Moja propozycja jest byś w.l.z. ułożył w rurze arot w takin sposób by gdy zajdzie potrzeba nie było żadnego problemu z wymianą kabla na większy przekrój, który przy takim wykonaniu jest dziś najmniej istotny.

    0
  • #25 13 Paź 2012 20:51
    marcin160193
    Poziom 8  

    Zacznijmy od początku - niedawno postawiłem dom, zamówiłem tablicę z zabezpieczeniami. Jestem już przy końcu układania instalacji, mam różnicówkę 25A. Zabezpieczenie na garaż mam C16A.

    I teraz moje główne pytanie:

    jaki kabel powinienem zastosować do garażu oddalonego od tablicy jakieś 25-27m? 3x4mm czy 3x6mm? Kabel będzie układany w ziemi.

    0
  • #26 13 Paź 2012 20:56
    Kris555
    Poziom 13  

    A na jakiej podstawie twierdzisz że zabezpieczenie WLZ-u w garażu o wartości 16A to bład w sztuce ???

    0
  • #27 13 Paź 2012 20:57
    marcin160193
    Poziom 8  

    jaki błąd w sztuce o co ci chodzi??

    0
  • #28 13 Paź 2012 21:02
    pawcio9229
    Poziom 10  

    Pod tym linkiem znajduje się strona, na której obliczysz spadek napięcia na przewodach.

    http://www.elfro.pl/FAQ/Obliczaniespadk%C3%B3wnapi%C4%99%C4%87.aspx

    Wpisując następujące dane: długość przewodu 30m, przekrój 4 mm^2, prąd 16A otrzymujemy spadek napięcia 4,36V. W tej sytuacji spadek napięcia będzie mniejszy niż 2%. Czyli mieści się w zakresie dopuszczalnych spadków, które podał kolega Arturo.

    0
  • #29 13 Paź 2012 21:04
    kkas12
    Poziom 41  

    Kolega marcin160193 napisał:

    Cytat:
    ...zabezpieczenie na garaż(16A) nie będzie wymieniane,
    zasilane będzie tam - lampa, gniazda ( wiertarka, kontówka, mała spawareczka itp w gruncie rzeczy tylko to.

    Więc na tej podstawie twierdzę, że zabezpieczenie 16A w.l.z. do garażu to błąd w sztuce.
    Czym zostanie zabezpieczony obwód gniazd w tym garażu?

    0
  • #30 14 Paź 2012 20:54
    marcin160193
    Poziom 8  

    Dzięki

    0