JUNKERS/NECKAR NW 21-1 AE 23 - Podczas włączaniu CWU wpada w wibracje i wyje

darew 14 Oct 2012 11:17 6099 14
  • #1
    darew
    Level 11  
    Witam wszystkich, :D

    Mam Kocioł Junkers/NECKAR NW 21-1 AE 2

    http://junkers-serwis24.pl/instrukcje_pdf/neckar/neckar.pdf

    przez pół roku włączany był sporadycznie w domu letniskowym (głownie był wyłączony z zasilania)

    Jak włączyłem na sezon grzewczy wydawało mi sie ze pracuje prawidłowo.

    Postanowiłem zalać płynem do układów CO i mam wrażenie (ale do końca nie jestem pewien) że po tym fakcie przy uruchamianiu CWU (bez względu na to czy działa CO czy nie ) kocioł zaczyna wpadać w wibracje i wydawać odgłos jak samolot odrzutowy podczas startu.
    Zawsze w tym momencie szybko zakręcam ciepłą wodę bo się boje ze rozwali kocioł.

    Dodam ze CO działa prawidłowo - nie ma takich dźwięków
    Kocił nie zgłasza żadnych błędów

    Strumień wody CWU przy wyłączonym z zasiania kotle jest duży wiec nie jest to chyba problem wymiennika?
    Zastanawiam się co może być przyczyna ze kocioł wydaje te dźwięki gdy wchodzi na wyższą moc pracy :?: .

    Dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam
  • #2
    -west
    Heating systems specialist
    Pierwsze pytanie. Jakie ciśnienie wody w kotle na manometrze?
  • #3
    darew
    Level 11  
    jak zimny to 2 bary, jak zaczyna grzać to wzrasta do ok 2,5 - 3 bary
  • #4
    -west
    Heating systems specialist
    Wtedy opis sugeruje problemy z nagrzewnicą - kamień lub urwana lamela. Skaczące ciśnienie sugeruje że i tak potrzebny mu przegląd.
  • #5
    darew
    Level 11  
    Dziękuję za informacje. Dodam ze to ciśnienie w układzie nie zmienia sie szybko i zależy od temperaury w CO. Jeżeli temperatura w układzie CO jest 45 stopni to ok 2,5 bara jeżeli jest 60 stopni to ciśnienie utrzymuje sie na poziomie wyższym ok 3 bar.
    Jeżeli wyłączę kocioł to po ostygnięciu cisnienie wraca do 2 bar.

    Mam jeszcze pytania:
    Czy usterka możne być następstwem zamiany wody na czynnik grzewczy czy to raczej zbieg okoliczności?
    Co to jest lamela?
    Ile orientacyjnie może kosztować wymiana nagrzewnicy w tym kotle?
  • #6
    zybie
    Level 30  
    Zdecydowanie zmiana czynnika grzewczego ma on większą gęstość od wody i to utrudnia przepływ przez wymiennik płytowy. Sprawdż czy producent dopuszcza pracę na takim czynniku.
  • #7
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    -west wrote:
    Skaczące ciśnienie sugeruje że i tak potrzebny mu przegląd.

    I tym się zajmij, czyli wołaj serwis.
  • #8
    darew
    Level 11  
    Naprawiony.

    Serwisant w ramach przeglądu wykonał ponizsze czynności:

    1. Wyczyścił kocioł;
    2. Wpompował powietrze do zbiornika wyrównawczego bo uciekło;
    3. Zwiększył obroty pompy bo płyn ma większą gestość niż woda;

    Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
  • #9
    rroskosz
    Level 10  
    Witam,
    Mam podobny problem z moim piecem Junkers Euroline ZS 23-1 AE. Mianowicie podczas startu grzania CWU górna część pieca wydaje dziwne dźwięki jakby coś wpadało w rezonans - do tej pory wydawało mi się, że to wentylator, ale chętnie sprawdzę ilość powietrza w naczyniu wyrównawczym jeśli mi ktoś powie jak to zrobić? Ciśnienie w instalacji mam około 1Bar - podczas podgrzewania wzrasta do 1,5 może 2 - dawno nie sprawdzałem.
    Do tej pory się tym nie zająłem ponieważ to trwa tylko chwilę a piec nie zgłasza żadnych błędów, a zaczęło się to w wakacje mniej więcej zaraz po wymianie płyty głównej.
    Wiem że na naczyniu jest zawór wg instrukcji do napełniania azotem - czy mogę po prostu dopompować powietrza (prawie 80% powietrza to przecież azot)? A jeśli tak to ile?

    z góry dzięki za pomoc
    i pozdrawiam
    Robert
  • #10
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Można również zmienić bieg pracy pompy albo zgłosić kocioł do odkamieniania.
  • #11
    rroskosz
    Level 10  
    Dziękuje za pomoc.

    Najpierw sprawdziłem i rzeczywiście gdy zmieniam bieg pompy na wyższy to przestaje wyć - ale to nie jest idealne rozwiązanie.
    Drugą rzeczą, którą sprawdziłem był zbiornik wyrównawczy - okazało się że nie ma powietrza bo zawór nie trzyma. Dopompowałem około 1bar i pomogło na tyle, że początkowe wycie trwa o wiele krócej.
    Pozostaje więc odkamienić piec (jednofunkcyjny więc chyba tylko tę część która jest nad palnikiem?). Ktoś wie ile to kosztuje w serwisie lub "prywatnie"?
    A może da się to samemu zrobić?

    pozdrawiam
    Robert
  • #12
    smuglertown
    Level 1  
    rroskosz wrote:
    Dziękuje za pomoc.

    Pozostaje więc odkamienić piec (jednofunkcyjny więc chyba tylko tę część która jest nad palnikiem?). Ktoś wie ile to kosztuje ..?
    A może da się to samemu zrobić?

    pozdrawiam
    Robert


    Preparaty chemiczne nowej generacji do odkamieniania dostępne sa od wielu lat, ale tutaj raczej NIKT ci o tym nie powie :)
  • #14
    rroskosz
    Level 10  
    Odkamieniacz nie jest problemem, ale nie wiem czy wystarczy zdemontować tę część na palnikiem i czy da to się zrobić a potem ją przepłukać czy trzeba cały piec jakoś czyścić?

    pozdrawiam
    Robert
  • #15
    mipper
    Level 11  
    rroskosz wrote:
    Odkamieniacz nie jest problemem, ale nie wiem czy wystarczy zdemontować tę część na palnikiem i czy da to się zrobić a potem ją przepłukać czy trzeba cały piec jakoś czyścić?

    pozdrawiam
    Robert

    wystarczy zdementowac tę część palnikiem ( to sie nazywa wymiennik :D) a potem ją odkamienić, ale odrazu ci mówie że w tym modelu trzeba się troche namęczyć żeby go zdemontować.